Температура на выходе внутреннего блока
Автор
martina
, 01 Авг 2011, 16:45
Сообщений в теме: 43
#1
Отправлено 01 Август 2011, 16:45
Добрый день! Интересует такой вопрос: у меня два кондиционера LG 9. При одинаковой температуре в комнатах у одного кондиционера температура при выходе из сопла +8 градусов(кондиционер установлен чуть больше недели назад, давление неизвестно), позже установлен второй конд. с замером давления, все в норме, а он выдает + 14. Вот теперь сижу и гадаю почему так - может с одним из них что-то не так Стоит ли беспокоиться по этому поводу? Буду признательна за разъяснение.
#4
Отправлено 01 Август 2011, 17:11
Сказали норма - 4,5 при уличной температуре +20
#8
Отправлено 01 Август 2011, 18:18
Уважаемый гуру, спасибо за схемы! Однако, в силу того, что я гуманитарий, да и просто дама, не поняла я в них ровным счетом ничего Увы!!! Неужели нельзя без стёба объяснить девушке какой из кондиционеров работает неправильно и в чем причина?
#9
Отправлено 01 Август 2011, 18:19
Сказали норма - 4,5 при уличной температуре +20
martina, давление безусловно зависит от температуры. Но... работающий холодильный контур это совсем не одно и тоже, что например бутылка наполненная каким либо газом. В корреляцию вмешиваются вагон и маленькая тележка факторов, которые повлияют на показатель (давление в вашем случае), по которому Вы хотите оценить правильность работы сис-мы.
З.Ы. Бориска, у тебя обострение антиоленье, что ли ? )) Ну не тот это случай, чтоб оленей гонять. Низзя так с женщинами флиртовать. Не дави на умняк ))
#10
Отправлено 01 Август 2011, 18:25
О, пардон, а я как-то не догнал, что дама ...
Тогда зовите мастера, я не смогу боюсь Вам объяснить что надо сделать, тем паче что у Вас нет технического образования ...
Тогда зовите мастера, я не смогу боюсь Вам объяснить что надо сделать, тем паче что у Вас нет технического образования ...
#11
Отправлено 01 Август 2011, 18:47
О, пардон, а я как-то не догнал, что дама ...
Тогда зовите мастера, я не смогу боюсь Вам объяснить что надо сделать, тем паче что у Вас нет технического образования ...
Тогда зовите мастера, я не смогу боюсь Вам объяснить что надо сделать, тем паче что у Вас нет технического образования ...
В том и дело, что это мастера сказали: тот кондиционер, который выдает +14 работает нормально, а у которого +8 - нехватка газа. Так ли это?
#13
Отправлено 01 Август 2011, 18:58
Однако, в силу того, что я гуманитарий, да и просто дама, не поняла я в них ровным счетом ничего Увы!!! Неужели нельзя без стёба объяснить девушке какой из кондиционеров работает неправильно и в чем причина?
Давайте с простого ))
Учитывая разницу в неделю между установками первого и второго кондиционера, примем за данность, что наружные и внутренние блоки практически чистые.
- У Вас абсолютно одинаковые кондиционеры (модель, производитель) ?
- Опишите места установки внутреннего и наружного блоков в первом и втором случаях и условия замера температуры на выходе из кондиционера
Места - это сторона света, солнце, где висит нар. блок (НБ), где висят внутренние блоки (ВБ), имеет значение все - кубатура, температура в комнате, вплоть до может прямо над шкафом каким итд.
Условия - это например скорость вентилятора ВБ в момент замера, одним и тем же термометром или разными итд.
Это реально без стеба ))
#14
Отправлено 01 Август 2011, 19:06
Человек с головой и оборудованием, в реале пусть посмотрит. Гадать нет смысла.
пы.сы. Бориска не глумись, переохлаждение мерить на кондее 98% не будут...
пы.сы. Бориска не глумись, переохлаждение мерить на кондее 98% не будут...
#16
Отправлено 01 Август 2011, 20:36
Давайте с простого ))
Учитывая разницу в неделю между установками первого и второго кондиционера, примем за данность, что наружные и внутренние блоки практически чистые.
- У Вас абсолютно одинаковые кондиционеры (модель, производитель) ?
- Опишите места установки внутреннего и наружного блоков в первом и втором случаях и условия замера температуры на выходе из кондиционера
Места - это сторона света, солнце, где висит нар. блок (НБ), где висят внутренние блоки (ВБ), имеет значение все - кубатура, температура в комнате, вплоть до может прямо над шкафом каким итд.
Условия - это например скорость вентилятора ВБ в момент замера, одним и тем же термометром или разными итд.
Это реально без стеба ))
Учитывая разницу в неделю между установками первого и второго кондиционера, примем за данность, что наружные и внутренние блоки практически чистые.
- У Вас абсолютно одинаковые кондиционеры (модель, производитель) ?
- Опишите места установки внутреннего и наружного блоков в первом и втором случаях и условия замера температуры на выходе из кондиционера
Места - это сторона света, солнце, где висит нар. блок (НБ), где висят внутренние блоки (ВБ), имеет значение все - кубатура, температура в комнате, вплоть до может прямо над шкафом каким итд.
Условия - это например скорость вентилятора ВБ в момент замера, одним и тем же термометром или разными итд.
Это реально без стеба ))
Спасибо! Давайте с простого:
- Да, одинаковые по модели и производителю, Н и В блоки абсолютно чистые.
- НБ обоих кондиционеров установлены в комнатах, которые выходят на одну сторону, в тени, комнаты одинаковые по метражу, двери в коридор открыты, температура в комнатах одинаковая. В одной из комнат ВБ находится над кроватью, в другой над невысокой этажеркой.
- Замеры производились одним и тем же термометром, скорость вентиляторов обоих кондиционеров минимальная. Термометр на верхней воздухозаборной решетке в обоих случаях показывает одинаковую температуру, а на выдуве разную - соответственно 8 и 14 градусов. Вот и встал вопрос: почему при индентичности всех показателей на выдуве получаем разную температуру?
#18
Отправлено 01 Август 2011, 22:11
Спасибо! Давайте с простого:
- Да, одинаковые по модели и производителю, Н и В блоки абсолютно чистые.
- НБ обоих кондиционеров установлены в комнатах, которые выходят на одну сторону, в тени, комнаты одинаковые по метражу, двери в коридор открыты, температура в комнатах одинаковая. В одной из комнат ВБ находится над кроватью, в другой над невысокой этажеркой.
- Замеры производились одним и тем же термометром, скорость вентиляторов обоих кондиционеров минимальная. Термометр на верхней воздухозаборной решетке в обоих случаях показывает одинаковую температуру, а на выдуве разную - соответственно 8 и 14 градусов. Вот и встал вопрос: почему при индентичности всех показателей на выдуве получаем разную температуру?
- Да, одинаковые по модели и производителю, Н и В блоки абсолютно чистые.
- НБ обоих кондиционеров установлены в комнатах, которые выходят на одну сторону, в тени, комнаты одинаковые по метражу, двери в коридор открыты, температура в комнатах одинаковая. В одной из комнат ВБ находится над кроватью, в другой над невысокой этажеркой.
- Замеры производились одним и тем же термометром, скорость вентиляторов обоих кондиционеров минимальная. Термометр на верхней воздухозаборной решетке в обоих случаях показывает одинаковую температуру, а на выдуве разную - соответственно 8 и 14 градусов. Вот и встал вопрос: почему при индентичности всех показателей на выдуве получаем разную температуру?
О, неплохо про воздухозаборную решетку, где и с чем сравнивать, как для дамы-гуманитария ))
Ну, если так, то налицо когнитивный диссонанс. Одинаковые кондиционеры, практически одинаковые условия.. прям лабораторка ))
Сказать (как Вам мастер говорил), что 14 это правильно, а 8 неправильно я бы не решился, потому ищите, кто сможет провести грамотную диагностику. Подразумевается наличие у сервисменов
1. Трех термометров. Один из них контактный (термопара, которую надо будет прилепить на газовую трубу возле всасывающего порта), другой - влажный термометр (его на воздухозаборную решетку) , третий - обычный, на вход воздушного потока в конденсатор на улице. Возможны еще вариации и пляски с бубном (гигрометр + психометрическая таблица, Диаграмма Молье, етцетра (гум.)) ) Есть правда еще методы только с сухими термометрами.
2. Манометрическая станция , желательно с температурными шкалами кипения хладагента при данном конкретном давлении фреона на всасе. (или табличные данные).
3. Токовые клещи, мультиметр тоже желательны.
4. Ну и основное. Владение методикой определения расчетного и фактического перегрева (в Вашем случае считать надо именно перегрев) на основании полученных данных . Перегрев не надо понимать в буквально плохом смысле типа - перегревается значит плохо. Нет. Это такой комплексный показатель - компонента , ухватив который(ую) можно взять кондиционер за.. ))) Далее - коррекция фактического ПГ под расчетный.
Где-то по минимуму примерно так.
З.Ы Бориска вот может еще выложить его любимую табличку по замерам всего и вся. Если её заполнить, то можно ваааааще будет узнать " кем был дедушка при Петлюре " (с) )))
#19
Отправлено 02 Август 2011, 11:53
О, неплохо про воздухозаборную решетку, где и с чем сравнивать, как для дамы-гуманитария ))
Ну, если так, то налицо когнитивный диссонанс. Одинаковые кондиционеры, практически одинаковые условия.. прям лабораторка ))
Сказать (как Вам мастер говорил), что 14 это правильно, а 8 неправильно я бы не решился, потому ищите, кто сможет провести грамотную диагностику. Подразумевается наличие у сервисменов
1. Трех термометров. Один из них контактный (термопара, которую надо будет прилепить на газовую трубу возле всасывающего порта), другой - влажный термометр (его на воздухозаборную решетку) , третий - обычный, на вход воздушного потока в конденсатор на улице. Возможны еще вариации и пляски с бубном (гигрометр + психометрическая таблица, Диаграмма Молье, етцетра (гум.)) ) Есть правда еще методы только с сухими термометрами.
2. Манометрическая станция , желательно с температурными шкалами кипения хладагента при данном конкретном давлении фреона на всасе. (или табличные данные).
3. Токовые клещи, мультиметр тоже желательны.
4. Ну и основное. Владение методикой определения расчетного и фактического перегрева (в Вашем случае считать надо именно перегрев) на основании полученных данных . Перегрев не надо понимать в буквально плохом смысле типа - перегревается значит плохо. Нет. Это такой комплексный показатель - компонента , ухватив который(ую) можно взять кондиционер за.. ))) Далее - коррекция фактического ПГ под расчетный.
Где-то по минимуму примерно так.
З.Ы Бориска вот может еще выложить его любимую табличку по замерам всего и вся. Если её заполнить, то можно ваааааще будет узнать " кем был дедушка при Петлюре " (с) )))
Ну, если так, то налицо когнитивный диссонанс. Одинаковые кондиционеры, практически одинаковые условия.. прям лабораторка ))
Сказать (как Вам мастер говорил), что 14 это правильно, а 8 неправильно я бы не решился, потому ищите, кто сможет провести грамотную диагностику. Подразумевается наличие у сервисменов
1. Трех термометров. Один из них контактный (термопара, которую надо будет прилепить на газовую трубу возле всасывающего порта), другой - влажный термометр (его на воздухозаборную решетку) , третий - обычный, на вход воздушного потока в конденсатор на улице. Возможны еще вариации и пляски с бубном (гигрометр + психометрическая таблица, Диаграмма Молье, етцетра (гум.)) ) Есть правда еще методы только с сухими термометрами.
2. Манометрическая станция , желательно с температурными шкалами кипения хладагента при данном конкретном давлении фреона на всасе. (или табличные данные).
3. Токовые клещи, мультиметр тоже желательны.
4. Ну и основное. Владение методикой определения расчетного и фактического перегрева (в Вашем случае считать надо именно перегрев) на основании полученных данных . Перегрев не надо понимать в буквально плохом смысле типа - перегревается значит плохо. Нет. Это такой комплексный показатель - компонента , ухватив который(ую) можно взять кондиционер за.. ))) Далее - коррекция фактического ПГ под расчетный.
Где-то по минимуму примерно так.
З.Ы Бориска вот может еще выложить его любимую табличку по замерам всего и вся. Если её заполнить, то можно ваааааще будет узнать " кем был дедушка при Петлюре " (с) )))
qwerty, спасибо! Всё разложили по полочкам, но боюсь, что после "плясок с бубном" уже на меня нужно будет заводить психометрическую таблицу. А если серьезно - все эти замеры, расчеты и выводы, конечно, под силу только Мастеру. Я, рассуждая по-дилетантски, была уверена, что абсолютно одинаковые кондиционеры изначально должны выдувать одинаковый по температуре воздух, а заданная температура уже зависит от факторов, которые Вы перечисляли (размер и температура комнаты, где установлены блоки и т.д.). В этом я тоже не права? В теории всё понятно и ясно, а на практике, мастера, которые приходили располагали одним лишь термометром . Мне не дает покоя кондиционер, который выдувает +14, т.к. имеется предистория, о которой я не рассказала. Может это как-то поможет сделать какие-либо предположения... После монтажа этот кондиционер (как и установленный ранее) тоже выдувал +8, но у него покрывалась инеем газовая трубка на НБ, вызванные по рекламации мастера при помощи газоанализатора (вроде так называется прибор) определили, что якобы подтравливал вентиль. Неполадку устранили, подзаправили газом до нормы, как сказали мастера. После этих манипуляций температура на выходе ВБ вместо 8 стала 14 градусов. Вот я и не могу никак понять!!! Получается, что при более низком давлении выдавалась температура +8, а после дозаправки температура поднялась?
#20
Отправлено 02 Август 2011, 13:41
Мне не дает покоя кондиционер, который выдувает +14, т.к. имеется предистория, о которой я не рассказала. Может это как-то поможет сделать какие-либо предположения... После монтажа этот кондиционер (как и установленный ранее) тоже выдувал +8, но у него покрывалась инеем газовая трубка на НБ, вызванные по рекламации мастера при помощи газоанализатора (вроде так называется прибор) определили, что якобы подтравливал вентиль. Неполадку устранили, подзаправили газом до нормы, как сказали мастера. После этих манипуляций температура на выходе ВБ вместо 8 стала 14 градусов. Вот я и не могу никак понять!!! Получается, что при более низком давлении выдавалась температура +8, а после дозаправки температура поднялась?
Я бы вызвал мастеров, пусть вам обоснуют такую работу кондиционеров). Какие манипуляции они проделывали с каждым из аппаратов, - ХЗ)). Пусть разбираются. При одинаковых параметрах входящего воздуха во внутренние и наружные блоки, температура кипения и, соответственно, температура выходящего воздуха из А/С, должна быть одинаковая (+/-).