Кто что сегодня делал?
#2541
Отправлено 05 Июнь 2012, 23:20
#2542
Отправлено 06 Июнь 2012, 00:10
Вот такие дела. Возможно выпаду из общения. Со мной всё впорядке.
Мои соболезнования. Крепись Андрей.
#2543
Отправлено 06 Июнь 2012, 00:15
Под еврейскую сеть подписались? У них там какие-то нечеловеческие условия в тендерах.
#2544
Отправлено 06 Июнь 2012, 00:50
Вот такие дела. Возможно выпаду из общения. Со мной всё впорядке.
Мои соболезнования.
#2545
Отправлено 06 Июнь 2012, 22:20
Да не, у нас много чего с огромным количеством кондов, 1 раз делаешь нормально, потом 2 раза в год моешь фильтры. и так года 2-3.
Просто кататься как сраный веник уматывает
#2546
Отправлено 06 Июнь 2012, 23:16
Ремарка: на 200-500 каналы МЕ питание подается раздельно на моск (1Ф с НБ) и на венты (3Ф со щитка).
Я на измене пошел по цепи релюшек и пришел к выводу, что на реле 2-го вента не приходит 12В... Полез в щиток пошарить фазами - оказалось, 1-я фаза них@я не прикурчена в автомате!
P.S. Завтра прикреплю фотки венткамеры (читай - кунсткамеры
P.P.S. Завтра же предстоит еще такая же парочка, но уж в гораздо более труднодоступных условиях...
P.P.P.S. qwerty, прости, дорогой, так заипалсо, что забыл тебя позвать на пусконаладку
#2547
Отправлено 07 Июнь 2012, 22:31
(PUHZ-RP250YKA + PEA250GAQ) х2шт.; (PUHZ-RP200YKA + PEA200GA) х2шт. в группе; PUHZ-RP100YKA + PEAD100JAQ + Lossnay LGH50RX5. Две системы при чеке ушли в ошибку Е6(07) - нарушение межблочного обмена данными. Чесали-чесали репы, я уже и Denny звонил. В итоге, когда я все-таки включил систему и она заработала, qwerty предложил тупо сбросить ошибки и... о чудо - замигали долгожданные на чеке "-- --"!!! Наверное, когда монтажники тестили 3ф вентиляторы и дренаж без НБ, то и возникла эта ошибка.
Кстати, в IM для сброса истории ошибок ошибочно указано двойное нажатие "MENU timer" в течение 3-х секунд, а нужно жать "ON/OFF timer".
Завтра буду с "автоматчиком" запускать первые 4 системы в связке с вениляцией с Данфоссовскими частотниками под управлением 0..10В.
Завтра кину немного фоточек
P.S. Кстати, а что означает "07" после "Е6"? Denny сказал, что это должен быть номер гидравлического контура. Но 07 в этих системах - это вряд ли, толко на одном slave - 01.
#2548
Отправлено 07 Июнь 2012, 23:16
Вот такие дела. Возможно выпаду из общения. Со мной всё впорядке.
Пчёла, прими мои соболезнования, всегда очень грустно когда уходят от нас близкие люди ((((
#2549
Отправлено 08 Июнь 2012, 00:31
#2550
Отправлено 08 Июнь 2012, 22:10


#2551
Отправлено 08 Июнь 2012, 23:04
Просто кататься как сраный веник уматывает
Да, согласен. Первый раз надо хорошо ставить и гемора гораздо меньше будет. Только почему-то первый раз обычно криворукие ставят
Мы пару недель назад катались - за 3 суток 35 кондеев обслужили на 7 удалённых друг от друга объектах. Наш хороший закачзик попросил
#2552
Отправлено 09 Июнь 2012, 01:05
#2553
Отправлено 09 Июнь 2012, 19:07
Зубры
У меня знакомый есть, он на госах обслуживает за день штук 40 в одно лицо
А тут хороший зак, урагансервис не канает никак
#2554
Отправлено 10 Июнь 2012, 19:22
#2555
Отправлено 16 Июнь 2012, 01:25

#2557
Отправлено 17 Июнь 2012, 06:16
#2558
Отправлено 17 Июнь 2012, 20:35
хочешь работаешь, хочешь не работаешь)) хочешь берёшь монтаж хочешь нет, цену называешь свою - ненравиться, ищите других кто также хорошо сделает
#2559
Отправлено 18 Июнь 2012, 00:55
#2560
Отправлено 18 Июнь 2012, 08:26
когда есть свобода выбора - ты становишься хозяином положения)
а когда выбора нет вот и пойдёшь за 6тыщ делать кассету


Тема закрыта