Подчищал за электриком.
На объекте, где 4 Mr.Slim'а, переходили на новый ввод. Наружки+мозги внутрянок - на одних автоматах, вентиляторы внутрянок - на других. Кто-то не выключил кондеры с пульта перед отключением питания автоматами. В настройках, естественно, прописано восстановление работы после восстановлемия питания. Потом персонал наугад включил автоматы всех наружек и не все автоматы внутрянок. Таким образом некоторые системы с выключенными вентиляторами внутрянок вывалились в ошибку P6


Это просто ППЦ какой-то! повторюсь:
Цитата(R666A @ 18.06.2012, 12:56)
На ПНР МЕ Mr.Slim столкнулся со следующей хренью.
...
Перед катушками 3-фазных пускателей стоит реле, которое разрешает работу пускателей при подаче питания на мозги ВБ от НБ по межблочке.
Вопрос: где, нахЪ, логика? Если включатся вентиляторы без мозгов и компрессора, то ничего не случится. Если же включатся мозги с компрессором без вентилятора, то по истечению некоторого времени будет большая херня.

Please Login or Register to see this Hidden Content
Пля... оно хрен знает, сколько, опрашивает термисторы, пока полужидкарь валит на всас

Неужели так сложно было сделать элементарнейшую автоматику, определяющую наличие напряжения на вентиляторе???