Кто что сегодня делал?
#41
Отправлено 16 Сентябрь 2011, 08:32
дак там же вытяжные шахты поэтому и все утеплены)
#42
Отправлено 16 Сентябрь 2011, 09:49
#43
Отправлено 16 Сентябрь 2011, 16:22
#44
Отправлено 21 Сентябрь 2011, 18:41
#45
Отправлено 21 Сентябрь 2011, 18:57
а что за система то кстати монтируется?
#46
Отправлено 21 Сентябрь 2011, 19:49
а что за система то кстати монтируется?
Система походу Мидеевская (или она же с другим шильдиком) ...
Да, парни, рефнеты один под другим должны быть ...
И ещё, что нет трубогиба ?
И последнее, надеюсь с азотом паяете, а то горя опосля хапните, вагон ...
По насосу, нельзя его распаечной коробкой вниз ставить ...
#47
Отправлено 21 Сентябрь 2011, 20:05
х3..
такой пришёл из KORFa, и насосы там теперь другие какието не грундфосовские
#48
Отправлено 22 Сентябрь 2011, 08:28
Да, парни, рефнеты один под другим должны быть ...
И ещё, что нет трубогиба ?
И последнее, надеюсь с азотом паяете, а то горя опосля хапните, вагон ...
.
Система KTRX400HZAN3+KTRX250HZAN3 на этаж.Всего 4 этажа.Внутрянок 90 штук.
Рефнеты не обязательно ставить один под другим(давно литературу не читал )
Трубогиб пока не нужен,просто бухту разматывали,повороты делаем с впаянными уголками.....
Азотная среда основное условие при пайке.
#49
Отправлено 22 Сентябрь 2011, 08:36
нафига они лишние стыки сдались?
#53
Отправлено 22 Сентябрь 2011, 08:47
С Кентатсу будет у Вас секса ...
Будет....
Вот тебе литературки,где ТВОИ требования?
3.1.1.4. Требования к установке разветвителей
Установку разветвителей проводите с учетом следующих рекомендаций:
1) Не заменяйте разветвитель тройником.
2) Обратитесь к конструкционному чертежу и инструкции по монтажу для проверки типов разветвителей и
диаметров главной трубы и труб ответвлений.
3) Запрещается создание остроугольных изгибов (под углом менее 90°) или установка другого разветвите-
ля на расстоянии в пределах 500 мм от разветвителя.
4) По возможности устанавливайте разветвитель в месте, где удобно выполнять пайку (если это невозмож-
но, рекомендуется паять разветвитель заранее).
5) Установите вертикальное или горизонтальное разветвление и убедитесь, что угол отклонения от гори-
зонтали не превышает ±10°.
6) Для равномерного распределения хладагента обеспечьте надлежащее расстояние между разветвите-
лем и прямым горизонтальным трубопроводом.
а. Убедитесь, что расстояние между местом изгиба медной трубы и прямой горизонтальной секцией бли-
жайшей трубы ответвления составляет не менее 1 м.
b. Убедитесь, что расстояние между прямыми горизонтальными секциями двух соседних труб ответвления
составляет не менее 1 м.
c. Убедитесь, что расстояние между трубой ответвления и прямой горизонтальной секцией трубопровода,
используемой для подсоединения внутреннего блока, составляет не менее 0,5 м.
#54
Отправлено 22 Сентябрь 2011, 08:55
Что берётся в расчёт ?
И по чему ?
Этого в инструкции не написано ...
#55
Отправлено 22 Сентябрь 2011, 09:00
#56
Отправлено 22 Сентябрь 2011, 09:03
Расчёт всегда по факту ...
Ну раз не в курсе, ваяй, потом будем разбирать "полёты" ...
#57
Отправлено 22 Сентябрь 2011, 13:11
#59
Отправлено 22 Сентябрь 2011, 19:02
ЗЫ: сегодня ступил в клуб
Прибор не сложный вообще, интуитивно всё понятно буквально 10 минут и уже во всех функциях разобрался