#41 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 16 Сентябрь 2011, 08:32

да мы стараемся пенофол использовать, он причём самоклеющийся - оч.удобно
дак там же вытяжные шахты поэтому и все утеплены)

#42 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 16 Сентябрь 2011, 09:49

Насос у Вас братцы на узле калорифера не правильно стоит ... wink.gif

#43 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 16 Сентябрь 2011, 16:22

типа он на обратке должен быть? ниче не знаю, узел готовый был, сантехники монтировали)

#44 ЧУМА

ЧУМА

    НЕфИГа не разбираюсь в этом....

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 672 сообщений
134
  • из: Мичуринск..и не только :-)

Отправлено 21 Сентябрь 2011, 18:41

как то так......


#45 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 21 Сентябрь 2011, 18:57

оО Чума рефнеты паяет)) ждал от тебя фоток))
а что за система то кстати монтируется?

#46 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 21 Сентябрь 2011, 19:49

Цитата(V@D1k @ 21.09.2011, 18:57)  
оО Чума рефнеты паяет)) ждал от тебя фоток))
а что за система то кстати монтируется?


Система походу Мидеевская (или она же с другим шильдиком) ...

Да, парни, рефнеты один под другим должны быть ...

И ещё, что нет трубогиба ?

И последнее, надеюсь с азотом паяете, а то горя опосля хапните, вагон ...








По насосу, нельзя его распаечной коробкой вниз ставить ...

#47 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 21 Сентябрь 2011, 20:05

Типа чтобы вода если что в коробку не попала?
х3..
Цитата
узел готовый был, сантехники монтировали

такой пришёл из KORFa, и насосы там теперь другие какието не грундфосовские

#48 ЧУМА

ЧУМА

    НЕфИГа не разбираюсь в этом....

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 672 сообщений
134
  • из: Мичуринск..и не только :-)

Отправлено 22 Сентябрь 2011, 08:28

Цитата(Boriska @ 21.09.2011, 19:49)  
Система походу Мидеевская (или она же с другим шильдиком) ...

Да, парни, рефнеты один под другим должны быть ...

И ещё, что нет трубогиба ?

И последнее, надеюсь с азотом паяете, а то горя опосля хапните, вагон ...
.

Система KTRX400HZAN3+KTRX250HZAN3 на этаж.Всего 4 этажа.Внутрянок 90 штук.
Рефнеты не обязательно ставить один под другим(давно литературу не читал wink.gif )
Трубогиб пока не нужен,просто бухту разматывали,повороты делаем с впаянными уголками.....
Азотная среда основное условие при пайке.
rolleyes.gif

#49 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 22 Сентябрь 2011, 08:36

не знал что у кентацу есть мультизоны)
Цитата
повороты делаем с впаянными уголками.....

нафига они лишние стыки сдались?

#50 ЧУМА

ЧУМА

    НЕфИГа не разбираюсь в этом....

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 672 сообщений
134
  • из: Мичуринск..и не только :-)

Отправлено 22 Сентябрь 2011, 08:39

Цитата(V@D1k @ 21.09.2011, 18:57)  
оО Чума рефнеты паяет)) ждал от тебя фоток))
а что за система то кстати монтируется?



#51 ЧУМА

ЧУМА

    НЕфИГа не разбираюсь в этом....

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 672 сообщений
134
  • из: Мичуринск..и не только :-)

Отправлено 22 Сентябрь 2011, 08:40

Цитата(V@D1k @ 22.09.2011, 8:36)  
не знал что у кентацу есть мультизоны)

нафига они лишние стыки сдались?

жесткий проект....очень жесткий


#52 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 22 Сентябрь 2011, 08:41

Цитата(ЧУМА @ 22.09.2011, 8:28)  
Рефнеты не обязательно ставить один под другим(давно литературу не читал wink.gif )


Ну конечно ... wink.gif

С Кентатсу будет у Вас секса ... wink.gif



#53 ЧУМА

ЧУМА

    НЕфИГа не разбираюсь в этом....

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 672 сообщений
134
  • из: Мичуринск..и не только :-)

Отправлено 22 Сентябрь 2011, 08:47

Цитата(Boriska @ 22.09.2011, 8:41)  
Ну конечно ... wink.gif

С Кентатсу будет у Вас секса ... wink.gif

Будет....
Вот тебе литературки,где ТВОИ требования?
3.1.1.4. Требования к установке разветвителей
Установку разветвителей проводите с учетом следующих рекомендаций:
1) Не заменяйте разветвитель тройником.
2) Обратитесь к конструкционному чертежу и инструкции по монтажу для проверки типов разветвителей и
диаметров главной трубы и труб ответвлений.
3) Запрещается создание остроугольных изгибов (под углом менее 90°) или установка другого разветвите-
ля на расстоянии в пределах 500 мм от разветвителя.
4) По возможности устанавливайте разветвитель в месте, где удобно выполнять пайку (если это невозмож-
но, рекомендуется паять разветвитель заранее).
5) Установите вертикальное или горизонтальное разветвление и убедитесь, что угол отклонения от гори-
зонтали не превышает ±10°.
6) Для равномерного распределения хладагента обеспечьте надлежащее расстояние между разветвите-
лем и прямым горизонтальным трубопроводом.
а. Убедитесь, что расстояние между местом изгиба медной трубы и прямой горизонтальной секцией бли-
жайшей трубы ответвления составляет не менее 1 м.
b. Убедитесь, что расстояние между прямыми горизонтальными секциями двух соседних труб ответвления
составляет не менее 1 м.
c. Убедитесь, что расстояние между трубой ответвления и прямой горизонтальной секцией трубопровода,
используемой для подсоединения внутреннего блока, составляет не менее 0,5 м.

#54 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 22 Сентябрь 2011, 08:55

Как рассчитывается дозаправка знаешь ?

Что берётся в расчёт ?

И по чему ? wink.gif




Этого в инструкции не написано ...




#55 ЧУМА

ЧУМА

    НЕфИГа не разбираюсь в этом....

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 672 сообщений
134
  • из: Мичуринск..и не только :-)

Отправлено 22 Сентябрь 2011, 09:00

У меня есть эти расчеты,проект повторюсь,полный и оч жесткий.За нас все уже посчитали.И как и где и на каких расстояниях должны находиться рефнеты и сколько и куда......

#56 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 22 Сентябрь 2011, 09:03

Цитата(ЧУМА @ 22.09.2011, 9:00)  
У меня есть эти расчеты,проект повторюсь,полный и оч жесткий.За нас все уже посчитали.И как и где и на каких расстояниях должны находиться рефнеты и сколько и куда......

Расчёт всегда по факту ...


Ну раз не в курсе, ваяй, потом будем разбирать "полёты" ... wink.gif



#57 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 22 Сентябрь 2011, 13:11

дозаправка же по общей длине жидкостной магистрали правильно?

#58 ЧУМА

ЧУМА

    НЕфИГа не разбираюсь в этом....

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 672 сообщений
134
  • из: Мичуринск..и не только :-)

Отправлено 22 Сентябрь 2011, 18:32

Цитата(V@D1k @ 22.09.2011, 13:11)  
дозаправка же по общей длине жидкостной магистрали правильно?

Вадь,ты думаешь нам Боря,"свои секреты профессиональные"расскажет??!Не,клещами не вытащишь.... laugh.gif

#59 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 22 Сентябрь 2011, 19:02

да я просто уточнить, в мануалах вроде всё итак написано)))
ЗЫ: сегодня ступил в клуб wink.gif

Прибор не сложный вообще, интуитивно всё понятно буквально 10 минут и уже во всех функциях разобрался

#60 Васильич

Васильич

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 012 сообщений
62
  • из: Москва

Отправлено 22 Сентябрь 2011, 21:15

Цитата(V@D1k @ 22.09.2011, 19:02)  
да я просто уточнить, в мануалах вроде всё итак написано)))
ЗЫ: сегодня ступил в клуб wink.gif

Прибор не сложный вообще, интуитивно всё понятно буквально 10 минут и уже во всех функциях разобрался


Теперь и Вадик свои секреты не расскажет laugh.gif