странный вой
#1
Отправлено 03 Сентябрь 2011, 21:05
#2
Отправлено 03 Сентябрь 2011, 21:20
Как вариант смотреть разводку воздуховодов, возможны переплетения и сужения ....
#3
Отправлено 03 Сентябрь 2011, 21:42
неzнайка
вы правильный тип диффузоров выбрали? есть приточные есть вытяжные, есть универсальные!
может канальник высоконапорный а длинна воздуховодов маленькая?
Можно как вариант снизить давление в воздуховодах, поставив переходы с 200 на 250 и воздуховоды с решетками поменять на 250
диаметр выходящих сопел из канальника тоже 200й?
Решетки есть разные.. бывают и 60х60!
#4
Отправлено 04 Сентябрь 2011, 20:49
#5
Отправлено 05 Сентябрь 2011, 16:18
Тройники, диффузоры, адаптер на внутрянке и т.д...
#6
Отправлено 05 Сентябрь 2011, 18:45
От себя скажу, что делал как-то 7кВт-ный канальник с расходом ~1300м3, что на 25% ниже Вашего случая. Так там было 4х200-ых анемостата на приточной стороне при не самой вкусной скорости.
P.S. Небось и напор под 100Па на 5м воздуховода?

#7
Отправлено 05 Сентябрь 2011, 20:13
Сколько диффузоров на каждой из трёх веток? Какова площадь свободного пространства у этих диффузоров?
Совершенно верное ощущение)). Холода мало.
#8
Отправлено 05 Сентябрь 2011, 20:36
О.К.)) Предположим.
Скорость 2м/с - это на выходе из диффузоров, а для такого канальника скорость в воздуховоде принимается 4,5 м/с)) и исходя из этих значений расчитывается кол-во и геометрические размеры решёток и площади (диаметры) воздуховодов, начиная с самого длинного.
#9
Отправлено 05 Сентябрь 2011, 23:49
#11
Отправлено 06 Сентябрь 2011, 10:50
Так я вроде и написал, что 2м/с - это скорость в "абонентских" ответвлениях (простите за пережитки терминологии укртелекомовского прошлого


Так это ж физика обыкновенная и математика


#12
Отправлено 06 Сентябрь 2011, 11:04


Кхм))... 2м/с - это скорость на выходе из воздухораспределительного устройсnва (решётки, диффузора и т.д.). Скорость воздуха в горизонтальных воздуховодах принимают 4-5м/с, чтобы обеспечить требуемый теплосъём с теплообменника и избежать повышенного шума.
#13
Отправлено 06 Сентябрь 2011, 11:26
Кхм-кхм


Вот, нашел у ВЕНТС-а:
Магистральные воздуховоды - 6...8м/с
Боковые ответвления - 4...5м/с
Распределительные воздуховоды - 1,5...2м/с
Распределительные решетки у потолка - 1...3м/с
Мы попадаем где-то в зеленую зону.
#14
Отправлено 06 Сентябрь 2011, 11:57


Вот, нашел у ВЕНТС-а:
Магистральные воздуховоды - 6...8м/с
Боковые ответвления - 4...5м/с
Распределительные воздуховоды - 1,5...2м/с
Распределительные решетки у потолка - 1...3м/с
Мы попадаем где-то в зеленую зону.
Схема которую приводит вентс далека от идеала! "Советская система вентиляции с проходными решетками"!
v в воздуховоде меньше 4-5 м/с - расход материалов. v больше 4-5м/с - вероятность шума именно на отводах, тройниках и т.д.
Снижение скорости при сохранении расхода происходит путем увеличения сечения дифузора, решетки и т.д. относительно сечения воздуховода.
Например:
Воздуховод 8(200) v=4 м/c, L=452 куб. переход на 10(250) v=2.56 м/с, L=452 куб. + сопротивление решетки или дифа.
#15
Отправлено 06 Сентябрь 2011, 12:18
Например:
Воздуховод 8(200) v=4 м/c, L=452 куб. переход на 10(250) v=2.56 м/с, L=452 куб. + сопротивление решетки или дифа.
Тоже вариант.
#16
Отправлено 06 Сентябрь 2011, 13:35


Предположим, что есть канальник с расходом 1200м3/ч, который работает на три помещения (40+12+12,м2) и к нему подсоединены будут 3 воздуховода.
Сечения их пока неизвестны. Расход по помещениям - 800+200+200, м3/ч.
Определяем расход воздуха через приточные отверстия, размеры решёток пока так же неизвестны. Я выбрал 6 шт. с расходом по 200м3/ч.
Расчёт сечений воздуховода начинаем с конца самой длинной и нагруженной ветки с 4-мя решётками.
Через последний участок проходит 200м3/ч, соответственно площадь f= 200/4,5 х 3600= 0,0123м2. Сл-но радиус r=0,0626м, диаметр - 0,125м. Теперь подбираем ближайший стандартный воздуховод - 150мм.
На следующем участке - расход 400м3/ч, соответственно диаметр 0,177м, воздуховод диаметром 200мм. И так далее...
По решёткам - задаёмся скоростью 2м/с. Площадь проходного сечения при расходе 200м3/ч f=0,028м2. По справочнику подбираю решётку с площадью свободного пространства 0,031м2 с размерами 440 х 110мм. Проверяем, что получилось со скоростью - она стала 1,8м/с - О.К.))
Ну, и определение потерь давления с учётом всех местных сопротивлений и по длине воздуховода, и фактическую скорость.
#17
Отправлено 06 Сентябрь 2011, 16:38
Сечения их пока неизвестны. Расход по помещениям - 800+200+200, м3/ч.
Определяем расход воздуха через приточные отверстия, размеры решёток пока так же неизвестны. Я выбрал 6 шт. с расходом по 200м3/ч.
Расчёт сечений воздуховода начинаем с конца самой длинной и нагруженной ветки с 4-мя решётками.
Через последний участок проходит 200м3/ч, соответственно площадь f= 200/4,5 х 3600= 0,0123м2. Сл-но радиус r=0,0626м, диаметр - 0,125м. Теперь подбираем ближайший стандартный воздуховод - 150мм.
На следующем участке - расход 400м3/ч, соответственно диаметр 0,177м, воздуховод диаметром 200мм. И так далее...
По решёткам - задаёмся скоростью 2м/с. Площадь проходного сечения при расходе 200м3/ч f=0,028м2. По справочнику подбираю решётку с площадью свободного пространства 0,031м2 с размерами 440 х 110мм. Проверяем, что получилось со скоростью - она стала 1,8м/с - О.К.))
Ну, и определение потерь давления с учётом всех местных сопротивлений и по длине воздуховода, и фактическую скорость.
Вот и я об этом! На любом участке воздуховода, не зависимо от сечения скорость равная (4-5 м/с)! И только на решетке 2 м/с.
#18
Отправлено 06 Сентябрь 2011, 17:48

Только насчет ближайшего к 0,125м стандартного воздуховода попробую не согласиться. 5" разве не существуют?

#19
Отправлено 06 Сентябрь 2011, 18:11

Только насчет ближайшего к 0,125м стандартного воздуховода попробую не согласиться. 5" разве не существуют?

Существуют, конечно же)). Но не уверен, что завозятся)).
Это последнее ответвление и по уточнённому расчёту я увеличил проходное сечение).