Выбор расположения/конфигурации кондиционеров для квартиры.
#1
Отправлено 08 Сентябрь 2011, 13:43
Прошу помощи разбирающихся в кондиционерах людей. Нужно охладить 3 комнаты: 15.9, 18.4, 25.8 кв.м.
План прикладываю. Дверь на кухню (9.8 кв.м.) - широкая и почти всегда открыта, т.е., кухня, наверно, будет охлаждаться тоже.
Более всего непонятностей с комнатой 25.8 кв.м.
Перегородка - гипсокартон, двери в ней нету. Красным обозначены типичное расположение людей за столами, которым не хотелось бы простудиться. Расположение внутреннего блока, указанное на плане, вряд ли жизнеспособно, это мне уже объяснили (ремонт уже сделан, тянуть по стене короб с уклоном - крайне порнографично). Инженер одной фирмы посоветовал по сплит-системе в каждую часть комнаты: примерно туда, где число "2.62" и туда, где "2.16". В остальном расположение вроде затруднений не вызывает.
Теперь о самих кондиционерах: предложение от этой фирмы содержит 3 варианта: хитачи (ras-10lh1, 2 штуки ras-10eh2, ras-14lh1), панасоник (cs-w07mkd, 2 штуки cs-e09mkdw, cs-w12mkd), МЭ (msc-ge20vb, 2 штуки msz-ge25va, msc-ge35vb). Соответственно, первый преднанзначается в меньшую часть комнаты 25.8, пара одинаковых - в бОльшую часть комнаты 25.8 и в комнату 18.4, последний - в комнату 15.9.
Уверяют, что панасоники ничем не хуже мицубиши.
Помогите, пожалуйста, разобраться, что будет правильно в таком случае.
Спасибо.
Квартираb.jpg 121,63К 303 Количество загрузок:
#2 Guest_Kasta_*
Отправлено 09 Сентябрь 2011, 12:53
Еще в комнате 25.8 м вы делали закладную под кондиционер??
#3
Отправлено 09 Сентябрь 2011, 13:12
#4 Guest_Kasta_*
#5
Отправлено 09 Сентябрь 2011, 17:45
#6
Отправлено 09 Сентябрь 2011, 21:06
А по существу вопроса, панасоники хуже чем МЕ.
#9
Отправлено 09 Сентябрь 2011, 23:55
Прошу помощи разбирающихся в кондиционерах людей. Нужно охладить 3 комнаты: 15.9, 18.4, 25.8 кв.м.
План прикладываю. Дверь на кухню (9.8 кв.м.) - широкая и почти всегда открыта, т.е., кухня, наверно, будет охлаждаться тоже.
Более всего непонятностей с комнатой 25.8 кв.м.
Перегородка - гипсокартон, двери в ней нету. Красным обозначены типичное расположение людей за столами, которым не хотелось бы простудиться. Расположение внутреннего блока, указанное на плане, вряд ли жизнеспособно, это мне уже объяснили (ремонт уже сделан, тянуть по стене короб с уклоном - крайне порнографично). Инженер одной фирмы посоветовал по сплит-системе в каждую часть комнаты: примерно туда, где число "2.62" и туда, где "2.16". В остальном расположение вроде затруднений не вызывает.
Теперь о самих кондиционерах: предложение от этой фирмы содержит 3 варианта: хитачи (ras-10lh1, 2 штуки ras-10eh2, ras-14lh1), панасоник (cs-w07mkd, 2 штуки cs-e09mkdw, cs-w12mkd), МЭ (msc-ge20vb, 2 штуки msz-ge25va, msc-ge35vb). Соответственно, первый преднанзначается в меньшую часть комнаты 25.8, пара одинаковых - в бОльшую часть комнаты 25.8 и в комнату 18.4, последний - в комнату 15.9.
Уверяют, что панасоники ничем не хуже мицубиши.
Помогите, пожалуйста, разобраться, что будет правильно в таком случае.
Спасибо.
Квартираb.jpg 121,63К 303 Количество загрузок:
Мицу, конечно интереснее, круче, так сказать, но и Панасоник не лыком шит. Кроме всего прочего не надо забывать о 5-летней гарантии, причем в любом СЦ, а не только у дилера ,а на Мицу гарантия только дилера да и цена покруче, вот и выбирайте. Если есть вопросы-пишите в личку, объясню с подробностями.
А по схеме-мое предложение:
- в комнату 15,9 12-ку (35) инвертор
-в комнату 18,4 07-ку (20)
- в большую 12-ку (35) инвертор
по месту расположения 12-ки в большой комнате есть варианты, но надо смотреть на месте. Если хотите, можем приехать на осмотр.
#10
Отправлено 10 Сентябрь 2011, 19:01
А по схеме-мое предложение:
- в комнату 15,9 12-ку (35) инвертор
-в комнату 18,4 07-ку (20)
- в большую 12-ку (35) инвертор
по месту расположения 12-ки в большой комнате есть варианты, но надо смотреть на месте. Если хотите, можем приехать на осмотр.
Да в комнату 15,9 35 МЕ само то чёб озябнуть и чёб все мысли скукожились напрочь! Ты б ещё 50 насоветовал! или потолочник в самый раз чёб сдул! Это как калидором охладить весь Квартир!
#11
Отправлено 11 Сентябрь 2011, 01:43
Сориентировался на мицубиши. В комнату 15.9 поставлен msc-ge35vb, в комнату 18.4 - msz25va, в комнату 25.8 - МХ srk35zjp-s.
Не очень красиво, поскольку трубки пришлось прокладывать в коробах, надо было думать раньше. В большую комнату решено было ставить одну систему, туда, где число "2.16".
Спасибо. Тема более неактуальна.
#12
Отправлено 11 Сентябрь 2011, 12:31
#13 Guest_Kasta_*
Отправлено 11 Сентябрь 2011, 13:08
Сориентировался на мицубиши. В комнату 15.9 поставлен msc-ge35vb, в комнату 18.4 - msz25va, в комнату 25.8 - МХ srk35zjp-s.
Не очень красиво, поскольку трубки пришлось прокладывать в коробах, надо было думать раньше. В большую комнату решено было ставить одну систему, туда, где число "2.16".
Спасибо. Тема более неактуальна.
Фото бы выложили как смотрировали ВАм
#14
Отправлено 12 Сентябрь 2011, 21:04
Изначально думалось штробить стены, но камрады очень сильно отговаривали штробить в полностью отремонтированной квартире, сказали, всё будет засрано до ужаса. В итоге 2 висят сбоку от окна (вешал верхолаз), один - под окном. За процессом работы наблюдал изредка, какой-то небрежности замечено не было. Завтра будет день, сфотографирую.
#15
Отправлено 18 Февраль 2012, 13:25
Выбрала кондей Hitachi RAS-10SH2 / RAC-10SH2, хотя он и рассчитан на комнату площадью до 25 м2, поспрашивав тут на форуме поняла что это не проблема для моей комнаты площадью 14,8 м2.
Вот думаю куда его повесить.
Планировка комнаты такая: Безымянный1.jpg 16,04К 160 Количество загрузок:
С - стол. Прям над столом весит ТВ. Думала повесить на стене между диваном и шкафом (т.к. не хочется вешать прям над диваном), и он будет направлен прям на дверь комнаты, да вот думаю тянуть туда внутренний блок дороговато будет.
Можно сдвинуть конечно диван ближе к шкафу, но тогда будет немного проблематично открывать шкаф и ТВ не удобно смотреть (кронштейн не поворотный)
Может кто подскажет как лучше сделать, какие есть варианты?
#17
Отправлено 18 Февраль 2012, 15:09
Оч дорого будет установить кондей между диваном и шкафом , да?
А если его установить над диваном, будет ли вариант, при котором поток воздуха не будет дуть на диван?
У меня просто не было опыта использования кондея прям над спальным местом. Я понимаю что есть регулировка направления воздушного потока, но на сколько это все регулируются ???!!! Даже если направить возд. поток, например, горизонтально, из-за того что расстояние между стенами небольшое, получается основной поток все равно будет циркулировать прям над спальным местом?
Бррр, боюсь придется постоянно жить в коварных лапах простуды.
#18
Отправлено 18 Февраль 2012, 15:27
#19
Отправлено 18 Февраль 2012, 15:47
Большое спасибо.
#20
Отправлено 09 Март 2012, 11:08