Daikin FTXS25CAVMB/RX25GV1B
Автор
михаил54373
, 11 Окт 2011, 16:55
Сообщений в теме: 11
#1
Отправлено 11 Октябрь 2011, 16:55
Здравствуйте. Возникла такая проблема: установили кондиционер Daikin FTXS25CAVMB/RX25GV1B, а он не включается. Пишет: U4(Нарушение передачи). Что делать...? Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Межблочная коммутация естественно в порядке. Заранее огромное спасибо!
#2
Отправлено 11 Октябрь 2011, 17:07
Правильно Вы маркировку указали? Если да, то блоки у Вас не будут стыковаться...
#4
Отправлено 11 Октябрь 2011, 18:13
Самое интересное, что такие комбинации встречаются)):
Цитата
Кондиционер DAIKIN FTXS25CAVMB с/н E037742 RX25E2V1B с/н J00552...вышел из строя. Не работает наружный компрессор выдаёт ошибку L5.
#6
Отправлено 11 Октябрь 2011, 18:17
Я так понял, что с наружкой RX25GV1B будет работать только внутрянка FTX25GV1B. Прокомментируйте, чтобы я наконец успокоился...
#7
Отправлено 11 Октябрь 2011, 18:40
Я так понял, что с наружкой RX25GV1B будет работать только внутрянка FTX25GV1B. Прокомментируйте, чтобы я наконец успокоился...
Теоретически так и есть)). Модель вашего внутреннего блока очень древняя ( по кондиционерным меркам) и для неё наружка - RXS либо RKS.
#8
Отправлено 11 Октябрь 2011, 18:46
Огромное спасибо...