Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

изкая скорость вент-ра внутр. блока сплита LG S12LHQ


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 12

#1 chapik

chapik

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 7 сообщений
0

Отправлено 14 Октябрь 2011, 13:54


Всем здравствовать !!!

Попался в ремонт сабжевый кондиционер . Основной симптом - низкая скорость вращения вентилятора внутреннего блока . В результате = на охлаждение работает с грехом пополам , на обогреве работает 10 минут и включается на охлаждение потом опять обогрев опять охлаждение и тд . Скорее всего из-за вентилятора эта ерунда и происходит. По сути цепь управления вентилятором внутреннего блока представляет собой цепочку порт проца-оптопара-симистор-обмотка вентилятора . При изменении пультом скорости вентилятора на обмотку поступают напряжения 120в-140в-160в . Детали в цепочке управления врядли способны занижать напряжение . Скорее всего такое задание выдает проц . Данный глюк появился после пропадания питания.
На отдельной платке установлена память 24хх. Вопрос -прошивка-ли это кондиционера? Возможно ли прошить с пульта или заливать надо в 24хх и наконец есть ли у кого прошивка на эту модель ?

HeLLLLPPPP Me

#2 bob691774

bob691774

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 241 сообщений
1
  • из: Астрахань

Отправлено 14 Октябрь 2011, 17:18

В данной модели работа на обогрев так и происходит.
Только когда оттайка внутрянки вентилятор не должен работать.

#3 bob691774

bob691774

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 241 сообщений
1
  • из: Астрахань

Отправлено 14 Октябрь 2011, 17:19

Если высвечивается код ошибки, то коды есть.
Обратись в личку.

#4 chapik

chapik

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 7 сообщений
0

Отправлено 14 Октябрь 2011, 17:45

Цитата(bob691774 @ 14.10.2011, 16:18) Просмотр сообщения
В данной модели работа на обогрев так и происходит.
Только когда оттайка внутрянки вентилятор не должен работать.

Скорость вентилятора низкая и при обогреве и при охлаждении При обогреве контроль происходит по датчику испарителя и если температура превышает норму компрессор отключается .В данном случае так и происходит - из-за низкой скорости вентилятора происходит плохая теплоотдача в помещение

#5 DDAVID

DDAVID

    Модератор

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 055 сообщений
429
  • из: В горах

Отправлено 14 Октябрь 2011, 17:58

Либо датчик Холла, либо конденсатор, либо мазерборда. Методом пересадки органов.
Начни с замены конденсатора,мотора вентилятора (датчик вращения), платы

#6 chapik

chapik

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 7 сообщений
0

Отправлено 14 Октябрь 2011, 18:13

Цитата(DDAVID @ 14.10.2011, 16:58) Просмотр сообщения
Либо датчик Холла, либо конденсатор, либо мазерборда. Методом пересадки органов.
Начни с замены конденсатора,мотора вентилятора (датчик вращения), платы

датчик Холла-отсутствует поскольку на двигатель уходит только два конца питания и два на конденсатор который соответствует своим параметрам , при подаче полного напряжения скорость двигателя максимальная

#7 bob691774

bob691774

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 241 сообщений
1
  • из: Астрахань

Отправлено 14 Октябрь 2011, 19:08

Установите максимум и проверьте величину напряжения питания. От того какое оно и выяснится причина.

#8 chapik

chapik

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 7 сообщений
0

Отправлено 14 Октябрь 2011, 19:12

Цитата(bob691774 @ 14.10.2011, 18:08) Просмотр сообщения
Установите максимум и проверьте величину напряжения питания. От того какое оно и выяснится причина.

при максимуме по пульту 160в

#9 DDAVID

DDAVID

    Модератор

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 055 сообщений
429
  • из: В горах

Отправлено 14 Октябрь 2011, 21:07

Цитата(chapik @ 14.10.2011, 18:13) Просмотр сообщения
датчик Холла-отсутствует поскольку на двигатель уходит только два конца питания и два на конденсатор который соответствует своим параметрам , при подаче полного напряжения скорость двигателя максимальная
Хм-м, какой-то подозрительно облегченный вариант моторчика. Турецкая лыжа что-ли? Если можешь дай фото с вывернутыми кишками


#10 chapik

chapik

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 7 сообщений
0

Отправлено 15 Октябрь 2011, 12:12

Цитата(DDAVID @ 14.10.2011, 20:07) Просмотр сообщения
Хм-м, какой-то подозрительно облегченный вариант моторчика. Турецкая лыжа что-ли? Если можешь дай фото с вывернутыми кишками

Может и турецкая . Фото вряд ли получится сделать -клиент нервный, хочет все быстро
Двигатель в диаметре где 50-60 мм huh.gif blink.gif выходят 4 провода больше ничего не скажу поскольку сам двигатель влом было снимать

#11 bob691774

bob691774

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 241 сообщений
1
  • из: Астрахань

Отправлено 15 Октябрь 2011, 14:57

Это Кореец.
У модели LG S09LHP стоит вентилятор с датчиком Холла.
Надо снять вентилятор полностью и разобраться.

#12 chapik

chapik

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 7 сообщений
0

Отправлено 15 Октябрь 2011, 16:52

Цитата(bob691774 @ 15.10.2011, 13:57) Просмотр сообщения
Это Кореец.
У модели LG S09LHP стоит вентилятор с датчиком Холла.
Надо снять вентилятор полностью и разобраться.


Елки палки - для датчика Холла нужны как минимум еще 3 провода , а выходят всего 4

Неужели вы не встречали движки в тупую с 3 выводами без датчиков Холла . Китайцы например ставят их где не попадя для удешевления . Контроль косвенно производится по температурным датчикам
При наличии датчика Холла кондишка давно бы выдала ошибку и перестала работать , а эта тварь продолжает работать

Сдается мне на заданные вопросы ответа не получу и завтра тему надо будет закрывать

#13 chapik

chapik

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 7 сообщений
0

Отправлено 16 Октябрь 2011, 22:13

Тема закрыта
Цейтнот


Решение простое - перевел стрелки на лыжевский сервис


Всем удачного и быстрого ремонта !!!