Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

УРК-2Т


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 21

#1 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 17 Декабрь 2011, 13:34

стоит задача смонтировать и запитать через УРКу 2шт MHI 63x =))
в характеристиках прибора написано "макс. коммутируемый ток 12А"
возникает следующий вопрос:
это ток на каждый кондиционер? или на оба вместе?
если на оба вместе то необходимы дополнительно пускатели?
правильно рассуждаю?

#2 baziliov

baziliov

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 039 сообщений
43
  • из: львів

Отправлено 17 Декабрь 2011, 13:57

Цитата(V@D1k @ 17.12.2011, 13:34) Просмотр сообщения
если на оба вместе то необходимы дополнительно пускатели?
правильно рассуждаю?

запитай через урк только внутренний блок

#3 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 17 Декабрь 2011, 14:00

ну да вариант
к сожалению не видел еще схемы подключения этих кондеев, куда питалово куда чего...
так понимаю там раздельно можно?

#4 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 17 Декабрь 2011, 14:07

Цитата(V@D1k @ 17.12.2011, 14:00) Просмотр сообщения
ну да вариант
к сожалению не видел еще схемы подключения этих кондеев, куда питалово куда чего...
так понимаю там раздельно можно?


Не стоит, будешь ловить ошибки связи и иметь не гарантированный пуск ...


Делай развязку либо семисторами (если со схемотехникой впорядке, лучший вариант), либо пускатель ...



#5 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 17 Декабрь 2011, 14:13

есть у кого схемы этих кондеев? SRK63HE вроде smile.gif

#6 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 17 Декабрь 2011, 14:20

Цитата(V@D1k @ 17.12.2011, 14:13) Просмотр сообщения
есть у кого схемы этих кондеев? SRK63HE вроде smile.gif


Есть, но не пойму, что ты хочешь от схемы ?

#7 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 17 Декабрь 2011, 14:23

хочу взглянуть подключение =))
и мне еще ЭРКО-02 туда втыкать smile.gif

#8 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 17 Декабрь 2011, 14:52

Цитата(V@D1k @ 17.12.2011, 14:23) Просмотр сообщения
хочу взглянуть подключение =))
и мне еще ЭРКО-02 туда втыкать smile.gif

Не советую эту хрень туда ставить, очень большой шанс в итоге на новый компрессор попасть ...




#9 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 17 Декабрь 2011, 14:55

что начальство даст то и поставлю мне всё равно)))
моё дело маленькое)
согласен что регулятор не фонтан.. но работают кондеи на нём не первый год)

#10 baziliov

baziliov

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 039 сообщений
43
  • из: львів

Отправлено 17 Декабрь 2011, 17:35

бориска,че за бред?какие ошибки?по какой связи? biggrin.gif выход урк-"сухой" контакт.вставляешь в цепь питания внутреннего блока-и вот оно счастье.даже если запитывается от внутреннего блока-всегда можно найти нужное место куда впендюрить контакт от урк. wink.gif

#11 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 17 Декабрь 2011, 17:50

Цитата(baziliov @ 17.12.2011, 17:35) Просмотр сообщения
бориска,че за бред?какие ошибки?по какой связи? biggrin.gif выход урк-"сухой" контакт.вставляешь в цепь питания внутреннего блока-и вот оно счастье.даже если запитывается от внутреннего блока-всегда можно найти нужное место куда впендюрить контакт от урк. wink.gif

Можно, только не в машинах с цифровой связью между блоками ...




#12 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 17 Декабрь 2011, 18:03

Цитата
есть у кого схемы этих кондеев? SRK63HE


#13 baziliov

baziliov

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 039 сообщений
43
  • из: львів

Отправлено 17 Декабрь 2011, 18:09

ну у бориски то наверное есть.тока не даст biggrin.gif

#14 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 17 Декабрь 2011, 18:44

Цитата(baziliov @ 17.12.2011, 18:09) Просмотр сообщения
ну у бориски то наверное есть.тока не даст biggrin.gif


Дети, а Вы не пробовали поискать у официалов ???


Please Login or Register to see this Hidden Content





#15 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 17 Декабрь 2011, 18:52

ога...
Цитата
Регистрация
Что даст регистрация на сайте?
Зарегистрированные пользователи получают доступ к следующим документам компании:

техническая библиотека (технические мануалы, инструкции по эксплуатации, программы подбора);
рекламные материалы (макеты в прессу, баннеры наружной рекламы, ТВ и радио ролики и др.);
доступ к форуму.

ВНИМАНИЕ!!
Уважаемые посетители сайта, пройти регистрацию могут только дилеры Ассоциации Японские Кондиционеры!


#16 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 17 Декабрь 2011, 18:56

Цитата(V@D1k @ 17.12.2011, 18:52) Просмотр сообщения
ога...

Вадик давно бы стал официалом, а то все подпольно, да подпольно ... wink.gif




Please Login or Register to see this Hidden Content





#17 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 17 Декабрь 2011, 19:06

спасибо Борис!
эту работу я выполняю за скромную зарплату а не сам от себя))
а политика партиифирмы меня не касается

#18 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 17 Декабрь 2011, 19:08

Цитата(V@D1k @ 17.12.2011, 19:06) Просмотр сообщения
спасибо Борис!
эту работу я выполняю за скромную зарплату а не сам от себя))
а политика партиифирмы меня не касается


Главное что бы последствия на тебя не повесили ...

#19 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 17 Декабрь 2011, 19:10

не повесят

#20 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 23 Декабрь 2011, 18:36

всё получилось.. и ротация и зимники
питалово на этих кондеях идёт на наружку, а с него уже на внутренний по межблочке..
однофазные пускатели АВВ мне помогли) как раз уместились в боксик с УРК!
кондиционеры понравились, внутри большой ОЖ, фильтр (осушитель?) EEV.
работает тихо так)