Поставщик предлагает холодильную алюминиевую трубу , смотрел образцы внутренняя часть омедненная , производитель (греки) заявляют что можно использовать и для систем на 410 газе , стенку не измерял но толще чем у меди (медь того же производителя использую 4 года ) , можно вальцевать . Стоит почти в 1.5 - 2 раза дешевле . Я пока не рискнул, интересно кто-нибудь из здесь присутствующих пользовался сабжем .

#2 WLM

WLM

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 518 сообщений
31
  • из: Москва

Отправлено 22 Декабрь 2011, 22:08

Цитата(flashca @ 22.12.2011, 20:27) Просмотр сообщения
Поставщик предлагает холодильную алюминиевую трубу , смотрел образцы внутренняя часть омедненная , производитель (греки) заявляют что можно использовать и для систем на 410 газе , стенку не измерял но толще чем у меди (медь того же производителя использую 4 года ) , можно вальцевать . Стоит почти в 1.5 - 2 раза дешевле . Я пока не рискнул, интересно кто-нибудь из здесь присутствующих пользовался сабжем .



Я только читал о начале производства, но живьём не видел. Летом ставили несколько сплитов с комплектом труб в коробке от СМ МЕТРО, но там труба была алюминиевая , а концы по 30 см напаяны медной и вся эта сборная кишка была затянута в термоусадку.

#3 flashca

flashca

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 569 сообщений
281
  • из: Молдова

Отправлено 22 Декабрь 2011, 22:26

такую я тоже видел , демонтировал один сплит , при монтаже укоротил трубу обрезал и обломался , они концы медные напаяли чтобы вальцевать можно было , а эта труба вальцуется , единстевенное соединять если надо то муфтой или гемор с пайкой алюминия .

#4 WLM

WLM

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 518 сообщений
31
  • из: Москва

Отправлено 22 Декабрь 2011, 22:33

Да уж-гемор еще тот. А нафига нам эта экономия? Клиент платит за нормальную трубу, значит работаем с нормальной!!!!

#5 flashca

flashca

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 569 сообщений
281
  • из: Молдова

Отправлено 22 Декабрь 2011, 22:47

я так спросил , из любопытства , меня тоже медь пока устраивает .

#6 Alpha

Alpha

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 5 198 сообщений
90
  • из: Одесса

Отправлено 22 Декабрь 2011, 22:56

Китайцы медную трубу не особо научились делать, а тут биметалл blink.gif ...
Почитал ГОСТ на изготовление алюминиевой трубы диам.8мм и толщиной стенки 1мм...
4.3 Трубы должны выдержать испытательное давление сжатого воздуха от 14 бар (1400 кПа или 14 кгс/см2) до 16 бар (1600 кПа или 16кгс/см2).
Как-то маловато будет...

#7 flashca

flashca

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 569 сообщений
281
  • из: Молдова

Отправлено 23 Декабрь 2011, 00:06

Буду у поставщика , посмотрю подробней что у них за информация есть, выложу здесь если нарою чего .

#8 WLM

WLM

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 518 сообщений
31
  • из: Москва

Отправлено 23 Декабрь 2011, 09:45

Цитата(flashca @ 23.12.2011, 0:06) Просмотр сообщения
Буду у поставщика , посмотрю подробней что у них за информация есть, выложу здесь если нарою чего .


Будем подождать....

#9 flashca

flashca

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 569 сообщений
281
  • из: Молдова

Отправлено 26 Декабрь 2011, 19:18

вот инфа по трубе ,

Please Login or Register to see this Hidden Content


у нас она идет дешевле раза в полтора , замерил штангелем толщину стенок у образцов , 1/4 и 3/8 1мм 1/2 1.3 мм
на стенде есть образцы вальцованные и после расширителя .

#10 qwerty

qwerty

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 648 сообщений
227
  • из: Харьков Украина

Отправлено 26 Декабрь 2011, 20:12

Цитата(Alpha @ 22.12.2011, 22:56) Просмотр сообщения
Китайцы медную трубу не особо научились делать, а тут биметалл blink.gif ...
Почитал ГОСТ на изготовление алюминиевой трубы диам.8мм и толщиной стенки 1мм...
4.3 Трубы должны выдержать испытательное давление сжатого воздуха от 14 бар (1400 кПа или 14 кгс/см2) до 16 бар (1600 кПа или 16кгс/см2).
Как-то маловато будет..


Намана, намана (с) У них свои ТЮВы - The TALOS DUAL tube range for ACR installations is currently under approval by the German TUV certification body (Ref. No: 1326W151500_R1).



З.Ы. flashca, спасибо за инфу. Посетила мысль о введении класса инсталляции. Ну там - первый класс, бизнес класс.. )))

#11 SADAT

SADAT

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 794 сообщений
34
  • из: Татарстан

Отправлено 26 Декабрь 2011, 20:42

Цитата(qwerty @ 26.12.2011, 19:12) Просмотр сообщения
З.Ы. flashca, спасибо за инфу. Посетила мысль о введении класса инсталляции. Ну там - первый класс, бизнес класс.. )))


Ну дык тогда и эконом должен быть wink.gif Из чугуна какого-нибудь smile.gif

#12 Alpha

Alpha

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 5 198 сообщений
90
  • из: Одесса

Отправлено 26 Декабрь 2011, 20:52

Цитата(flashca @ 26.12.2011, 17:18) Просмотр сообщения
вот инфа по трубе - замерил штангелем толщину стенок у образцов , 1/4 и 3/8 1мм 1/2 1.3 мм

Снова какая-то лажа... При такой толщине стенки, площадь внутреннего сечения этих труб, по сравнению с обычными медными, меньше на 40% у 1/4", на 25% у 3/8" и на 17% у 1/2".
blink.gif

#13 flashca

flashca

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 569 сообщений
281
  • из: Молдова

Отправлено 27 Декабрь 2011, 01:00

не знаю откуда 40 % может у меня с математикой чего не так , их же труба медная идет со стенкой 0.762 мм для 1/4 , получается около 19 % процентов разницы , не думаю что это как-то критически сказывается на работе оборудования .

#14 Alpha

Alpha

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 5 198 сообщений
90
  • из: Одесса

Отправлено 27 Декабрь 2011, 13:24

Я не знаю, у кого там шо не так wink.gif .
Исходные данные: медь диам. 6,35 мм, толщина стенки 0,76 мм, люминий диам. 6, 35 мм, толщина стенки 1,3 мм.
Внутренний диаметр - 4,83 мм и 3,75 мм. Площадь живого сечения у меди - 18,3 мм2, у люминия - 11 мм2. Медь - 100%, люминий - 60%.
Что не так? blink.gif

#15 flashca

flashca

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 569 сообщений
281
  • из: Молдова

Отправлено 29 Декабрь 2011, 14:50

У 1/4 и 3/8 стенка люминевая 1 мм rolleyes.gif

#16 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 29 Декабрь 2011, 16:33

неее нафиг не надо)) медь интереснее)) отбрезки можно сдавать =)

#17 ilya_shafiev

ilya_shafiev

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 285 сообщений
0
  • из: тула-москва

Отправлено 29 Декабрь 2011, 19:34

вообше не понимаю смысла ал трубы в сплитах...когда речь идет о холодильных или мультизональных системах к примеру...то можно еще понять - есть на чем экономить ...на 5 метрах 6мм трубы ....бред!

#18 flashca

flashca

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 569 сообщений
281
  • из: Молдова

Отправлено 29 Декабрь 2011, 19:53

Так вы сами и решайте че с ней делать , я наткнулся на нее у поставщика и выложил инфу , может кому полезно , я ее не продаю и не покупаю.

#19 Alpha

Alpha

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 5 198 сообщений
90
  • из: Одесса

Отправлено 29 Декабрь 2011, 21:56

Цитата(flashca @ 29.12.2011, 12:50) Просмотр сообщения
У 1/4 и 3/8 стенка люминевая 1 мм rolleyes.gif

Пересчитать wink.gif ?..

#20 flashca

flashca

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 569 сообщений
281
  • из: Молдова

Отправлено 29 Декабрь 2011, 23:16

попробуй , лучше послезавтра вечером tongue.gif