пульт настенный BRC1D52
Автор
asatyl
, 12 Янв 2012, 00:32
Сообщений в теме: 18
#1
Отправлено 12 Январь 2012, 00:32
Помогите!
Что означает ошибка R6 на пульте?
Что означает ошибка R6 на пульте?
#2
Отправлено 12 Январь 2012, 02:16
Без серийного номера батареек в нем, ответ крайне тяжело выяснить.
#3
Отправлено 12 Январь 2012, 07:50
Какой сплит??
#4
Отправлено 12 Январь 2012, 08:04
это Daikin. только я не нашел такой ошибки в таблице.
#6
Отправлено 12 Январь 2012, 11:25
Скорее всего ошибка А6, т.к. R нет в таблице кодов.
Если это А6, то это перегрузка двигателя вентилятора внутр. блока. Смотрите датчик холла и сам моторчик.
Если это А6, то это перегрузка двигателя вентилятора внутр. блока. Смотрите датчик холла и сам моторчик.
#7
Отправлено 12 Январь 2012, 11:35
Вот ответ от Дайкина.
"Неисправность защиты от скачков переменного напряжения"
В вашем случае необходима замена компаратора напряжения или компаратора сравнения напряжения (Плата R-5-1)
"Неисправность защиты от скачков переменного напряжения"
В вашем случае необходима замена компаратора напряжения или компаратора сравнения напряжения (Плата R-5-1)
#8
Отправлено 12 Январь 2012, 12:43
Вот ответ от Дайкина.
"Неисправность защиты от скачков переменного напряжения"
В вашем случае необходима замена компаратора напряжения или компаратора сравнения напряжения (Плата R-5-1)
"Неисправность защиты от скачков переменного напряжения"
В вашем случае необходима замена компаратора напряжения или компаратора сравнения напряжения (Плата R-5-1)
ПОд каким кодом вы нашли такую ошибку? Платы такой тоже нет(есть А1Р-А5Р), а что такое компаратор? У Дайкина такого устройства в мануалах нет. Компаратор присутствует только как элемент эл. схемы и он не подлежит замене. И Дайкин не может давать такие советы в принципе, т.к. Дайкин в России не имеет службы техподдержки, а только торговое представительство. Платы официально не ремонтируются и подлежат замене целиком.
ТС, пришлите фото ошибки на пульте.
#9
Отправлено 12 Январь 2012, 12:46
Вот ответ от Дайкина.
"Неисправность защиты от скачков переменного напряжения"
В вашем случае необходима замена компаратора напряжения или компаратора сравнения напряжения (Плата R-5-1)
"Неисправность защиты от скачков переменного напряжения"
В вашем случае необходима замена компаратора напряжения или компаратора сравнения напряжения (Плата R-5-1)
Слушайте любезный, а Вас случайно не Владимир Алексеевич зовут ?
Че-то выводы у Вас по неисправностям больно похожи и улыбку вызывают ...

#10
Отправлено 12 Январь 2012, 21:21
Замена платы это однозначно.
Но есть "Кулибины " в Москве в сервисном центре. Они производят ремонт и тестирование плат Дайкина.
Но есть "Кулибины " в Москве в сервисном центре. Они производят ремонт и тестирование плат Дайкина.
#12
Отправлено 12 Январь 2012, 22:03
тож первый раз слышу чтоб продаваны с даичи платы ремонтировали .. интересны координаты энтой конторы..
#13
Отправлено 13 Январь 2012, 12:41
Могу связать по телефону с человеком, который делает это так:
Отдаёщь плату в замен получаешь другую за наличку.
Могу скинуть тел в Москве в личку
Отдаёщь плату в замен получаешь другую за наличку.
Могу скинуть тел в Москве в личку
#16
Отправлено 14 Январь 2012, 12:43
Да Только за наличку
Человек очень хороший и хочет и иметь своё производство.
По платам питания он спец.
Человек очень хороший и хочет и иметь своё производство.
По платам питания он спец.
#18
Отправлено 14 Январь 2012, 16:57
и не будет