Отправлено 19 Январь 2012, 11:15
Добрый день уважаемые форумчане. Ставим канальные кондиционеры. На подмес свежего воздуха хотим поставить КРА 200 заслонки. Можно ли подключить напрямую, чтобы при включении кондиционера заслонка открывалась, при отключении кондиционера закрывалась(без плавного регулирования)? Как это осуществить?
#2
Отправлено 19 Январь 2012, 11:24
Модель канальника ....
#4
Отправлено 19 Январь 2012, 11:44
Это мультизоналка что ль ?
#6
Отправлено 19 Январь 2012, 11:52
Да. Два внутренних канальных блока (однофазные), один наружный SPW-C0705H8
Сигнала такого с этой системы не снимешь (была бы Митсуха можно попробовать, но дорого), с этими нереально, как вариант дифманометрами поймать, но частично кривовато ...
#7
Отправлено 19 Январь 2012, 12:12
Сигнала такого с этой системы не снимешь (была бы Митсуха можно попробовать, но дорого), с этими нереально, как вариант дифманометрами поймать, но частично кривовато ...
Т.е. нужен отдельно позиционер (для управления электроприводом сигналом 0..10 В), который работает на 24 В + для него целый трансформатор чтобы понизить с 220 до 24 ? Попроще не получиться?
#8
Отправлено 19 Январь 2012, 12:18
Т.е. нужен отдельно позиционер (для управления электроприводом сигналом 0..10 В), который работает на 24 В + для него целый трансформатор чтобы понизить с 220 до 24 ? Попроще не получиться?
Это вот сейчас мы совсем о разных вещах говорим, изначально вопрос был в том, что необходим сигнал с кондиционера о включении, я правильно понял ?
#10
Отправлено 19 Январь 2012, 13:01
Да, правильно. Просто вариант вслух.
Извиняюсь, а что значит частично кривовато?
Извиняюсь, а что значит частично кривовато?

Сам кондей такого сигнала не даст, значит его включение надо ловить внешними датчиками, как вариант я предложил дифманометр, он даст только сигнал on/off, без каких либо производных, дальше логику придумывать самому ...
#11
Отправлено 19 Январь 2012, 13:33
Сам кондей такого сигнала не даст, значит его включение надо ловить внешними датчиками, как вариант я предложил дифманометр, он даст только сигнал on/off, без каких либо производных, дальше логику придумывать самому ...
Можете дать ссылочку на подобный дефманометр?
#12