Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Регулирование воздушной заслонки КРА 200


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 11

#1 Magashpaga

Magashpaga

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 13 сообщений
0

Отправлено 19 Январь 2012, 11:15

Добрый день уважаемые форумчане. Ставим канальные кондиционеры. На подмес свежего воздуха хотим поставить КРА 200 заслонки. Можно ли подключить напрямую, чтобы при включении кондиционера заслонка открывалась, при отключении кондиционера закрывалась(без плавного регулирования)? Как это осуществить?

#2 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 19 Январь 2012, 11:24

Модель канальника ....

#3 Magashpaga

Magashpaga

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 13 сообщений
0

Отправлено 19 Январь 2012, 11:37

Цитата(Boriska @ 19.01.2012, 10:24)  
Модель канальника ....

Sanyo SPW-UR364GH56B

#4 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 19 Январь 2012, 11:44

Это мультизоналка что ль ?

#5 Magashpaga

Magashpaga

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 13 сообщений
0

Отправлено 19 Январь 2012, 11:46

Цитата(Boriska @ 19.01.2012, 10:44)  
Это мультизоналка что ль ?

Да. Два внутренних канальных блока (однофазные), один наружный SPW-C0705H8

#6 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 19 Январь 2012, 11:52

Цитата(Magashpaga @ 19.01.2012, 11:46)  
Да. Два внутренних канальных блока (однофазные), один наружный SPW-C0705H8

Сигнала такого с этой системы не снимешь (была бы Митсуха можно попробовать, но дорого), с этими нереально, как вариант дифманометрами поймать, но частично кривовато ...



#7 Magashpaga

Magashpaga

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 13 сообщений
0

Отправлено 19 Январь 2012, 12:12

Цитата(Boriska @ 19.01.2012, 10:52)  
Сигнала такого с этой системы не снимешь (была бы Митсуха можно попробовать, но дорого), с этими нереально, как вариант дифманометрами поймать, но частично кривовато ...

Т.е. нужен отдельно позиционер (для управления электроприводом сигналом 0..10 В), который работает на 24 В + для него целый трансформатор чтобы понизить с 220 до 24 ? Попроще не получиться?

#8 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 19 Январь 2012, 12:18

Цитата(Magashpaga @ 19.01.2012, 12:12)  
Т.е. нужен отдельно позиционер (для управления электроприводом сигналом 0..10 В), который работает на 24 В + для него целый трансформатор чтобы понизить с 220 до 24 ? Попроще не получиться?


Это вот сейчас мы совсем о разных вещах говорим, изначально вопрос был в том, что необходим сигнал с кондиционера о включении, я правильно понял ?

#9 Magashpaga

Magashpaga

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 13 сообщений
0

Отправлено 19 Январь 2012, 12:22

Цитата(Boriska @ 19.01.2012, 11:18)  
Это вот сейчас мы совсем о разных вещах говорим, изначально вопрос был в том, что необходим сигнал с кондиционера о включении, я правильно понял ?

Да, правильно. Просто вариант вслух.
Извиняюсь, а что значит частично кривовато? rolleyes.gif

#10 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 19 Январь 2012, 13:01

Цитата(Magashpaga @ 19.01.2012, 12:22)  
Да, правильно. Просто вариант вслух.
Извиняюсь, а что значит частично кривовато? rolleyes.gif


Сам кондей такого сигнала не даст, значит его включение надо ловить внешними датчиками, как вариант я предложил дифманометр, он даст только сигнал on/off, без каких либо производных, дальше логику придумывать самому ...

#11 Magashpaga

Magashpaga

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 13 сообщений
0

Отправлено 19 Январь 2012, 13:33

Цитата(Boriska @ 19.01.2012, 12:01)  
Сам кондей такого сигнала не даст, значит его включение надо ловить внешними датчиками, как вариант я предложил дифманометр, он даст только сигнал on/off, без каких либо производных, дальше логику придумывать самому ...

Можете дать ссылочку на подобный дефманометр?

#12 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 19 Январь 2012, 13:49

Please Login or Register to see this Hidden Content