Отправлено 27 Январь 2012, 19:22

Здравствуйте подскажите пож-та причину выхода из строя компрессора.Новый кондиционер проработал 2 месяца,стал давать ошибку.Сделали диагностику по плате нар.блока.Код ошибки - запуск компрессора.Может кто-то сталкивался с такой проблеммой на этих моделях.И 2-й вопрос по давлению в норм состоянии при темпераруре -10
Спасибо за ответ.



#2 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 27 Январь 2012, 19:26

Цитата(sKy_IcE @ 27.01.2012, 19:22) Просмотр сообщения
Здравствуйте подскажите пож-та причину выхода из строя компрессора.Новый кондиционер проработал 2 месяца,стал давать ошибку.Сделали диагностику по плате нар.блока.Код ошибки - запуск компрессора.Может кто-то сталкивался с такой проблеммой на этих моделях.И 2-й вопрос по давлению в норм состоянии при темпераруре -10
Спасибо за ответ.


Рановато тебе ещё в кондиционерщики, читай Котзагланианина ...

#3 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 27 Январь 2012, 19:50

хыхы в мороз пользовались и убили))

#4 airwave

airwave

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 134 сообщений
70

Отправлено 27 Январь 2012, 20:31

Его еще можно спасти.
Шанс 50%.
А так ничего удивительного. Фуджитсу продолжают ссыпатса и тянуть баблос из дырявых карманов дилеров.

#5 sKy_IcE

sKy_IcE

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
0

Отправлено 27 Январь 2012, 23:10

По поводу мороза - эта модель расчитана до -15.Кондиционер работал в режиме обогрева при темп.+19 на мин оборотах ,т.е не в нагрузку

#6 airwave

airwave

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 134 сообщений
70

Отправлено 27 Январь 2012, 23:24

Цитата(sKy_IcE @ 27.01.2012, 23:10) Просмотр сообщения
По поводу мороза - эта модель расчитана до -15.Кондиционер работал в режиме обогрева при темп.+19 на мин оборотах ,т.е не в нагрузку

И что вы хотите этим сказать?