#1 klemdmf

klemdmf

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 5 сообщений
0

Отправлено 16 Февраль 2012, 10:16

Добрый день, уважаемые коллеги! Подскажите выход из ситуации - есть магазин на втором этаже двухэтажного здания. на первом этаже универмаг. в зимнее время собственник включает подогрев притока и на втором этаже становится очень жарко, кондиционеры не справляются. вход с первого этажа закрывается рольставней, т.е. в рабочее время постоянно открыт. получается что подогретый воздух идет с приточки + поднимается с первого этажа. если отключить теплую приточку, то начинает сильнее тянуть снизу. что можете посоветовать в данной ситуации? Поможет ли установка автоматических дверей на входе или установка доп. кондиционеров. зал 570 метров, потолки ок.5м, кондиционирование - 16.6кВт Х 4шт. приток - 7600 м/ч , вытяжка - 9600 м/ч.

#2 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 16 Февраль 2012, 11:30

А на сколько система сбалансирована по воздуху ?

#3 klemdmf

klemdmf

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 5 сообщений
0

Отправлено 16 Февраль 2012, 13:26

Система не сбалансирована и заниматься этим там кажется никто и не собирается. может я и не прав, но основная проблема чрезмерное теплопоступление от подогретой приточки или при отключении ее с нижнего этажа. Подогрев приточки отключить нельзя, можно только перекрыть подачу воздуха в помещение. Но тогда теплый воздух идет снизу. и что делать с этим не понятно

#4 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 16 Февраль 2012, 13:28

Цитата(klemdmf @ 16.02.2012, 13:26) Просмотр сообщения
Система не сбалансирована и заниматься этим там кажется никто и не собирается. может я и не прав, но основная проблема чрезмерное теплопоступление от подогретой приточки или при отключении ее с нижнего этажа. Подогрев приточки отключить нельзя, можно только перекрыть подачу воздуха в помещение. Но тогда теплый воздух идет снизу. и что делать с этим не понятно


Температура приточного воздуха должна обязательно регулироваться контроллером приточной установки, посмотрите уставки по температуре ...

#5 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 16 Февраль 2012, 13:42

да наверняка ручка на контроллере выкручена до упора))

#6 R666A

R666A

    Любитель шаровых краников

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 855 сообщений
347
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 16 Февраль 2012, 14:37

На худой конец воздушную завесу поставить.

#7 klemdmf

klemdmf

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 5 сообщений
0

Отправлено 16 Февраль 2012, 16:08

Спасибо. Буду искать контроллер.

#8 klemdmf

klemdmf

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 5 сообщений
0

Отправлено 17 Февраль 2012, 15:31

Узнал - подогрев приточки на воде, отключить нельзя, уменьшить температуру сильно не получится, т.к. как инженер ТЦ сказал, что там стоит защита от замерзания, которая срабатывает, если уменьшать скорость вентилятора. Есть такой вариант: приточку открыть, но поставить на нее канальный охладитель, а на вход или раздвижные двери или завесу, чтобы потоком отсекать теплый воздух с 1-го этажа. Подскажите, на сколько это может быть эффективно в данной ситуации или есть какой то лучший вариант?

#9 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 17 Февраль 2012, 17:09

дак проток воды то чемто регулируется?

#10 klemdmf

klemdmf

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 5 сообщений
0

Отправлено 20 Февраль 2012, 13:13

узнал у инженера, проток регулируется, но в очень маленьких пределах и обогрев один на все здание. сделать холоднее не дадут, т.к. тогда в помещениях на первом этаже будет холодно. т.е. нужно добиться нормального микроклимата в помещении исключительно своими средствами - поэтому и встает вопрос насколько эффективны будут рольставни или завеса на входе и канальный охладитель на нашей ветке приточки

#11 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 20 Февраль 2012, 18:22

а если тупо прикрыть диффузоры или решетки чего у вас там, ну т.е сократить подачу теплого воздуха

#12 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 21 Февраль 2012, 07:42

Че-то главный инженер гонит и темнит, вентиляция не предназначена для отопления здания, он какие-то свои косяки прикрывает, а регулироваться она должна нормально ...

#13 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 21 Февраль 2012, 08:29

хаха бориска начитался книжек умных и думает что всё так как должно быть, а реальных объектов 10-15 летней давности и впомине не видел! про советскую вообще молчу, там без всяких регуляторов работают такие громадины, чудеса да?))

#14 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 21 Февраль 2012, 08:53

Цитата(V@D1k @ 21.02.2012, 7:29) Просмотр сообщения
хаха бориска начитался книжек умных и думает что всё так как должно быть, а реальных объектов 10-15 летней давности и впомине не видел! про советскую вообще молчу, там без всяких регуляторов работают такие громадины, чудеса да?))


В реальных объектах и тем паче советских все есть, для отдельных личностей привожу пример, сейчас нашей компанией реанимируется приточная установка в одной из клинических больниц столицы с оборудованием 61 г.в., там в подготовке воздуха не только подогрев есть но и кондиционированние и увлажнение, и это все отечественное и на данный момент на 90% уже рабочее, а через некоторое время будет работать на 100% ...

Пионер мля ... wink.gif



#15 BomBule

BomBule

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 4 553 сообщений
406
  • из: мск

Отправлено 21 Февраль 2012, 12:20

ммм... во всех больницах мск в которых я был, в старых системах есть обогрев, охлаждение, увлажнение. другое дело, что мало где это работало =)
но сравнивать какой то магазин с больницей - бред =) поэтому Вадик таки то же прав.

#16 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 21 Февраль 2012, 17:23

ключевое слово реанимируется, тем более в больнице!

#17 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 21 Февраль 2012, 19:41

Цитата(V@D1k @ 21.02.2012, 17:23) Просмотр сообщения
ключевое слово реанимируется, тем более в больнице!

Да Вадик, реанимируется, потому как обслуживали ранее олени, и уверяю тебя будет работать ...




#18 do1nk

do1nk

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений
0
  • из: Москва

Отправлено 26 Февраль 2012, 14:14

Регулироваться она должна посредством автоматики и

Please Login or Register to see this Hidden Content

. Другое дело, может у них там не работает ничего... rolleyes.gif
Я бы поставил канальный охладитель с ККБ, ну и завесу на входе. Думаю результат будет. cool.gif

#19 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 26 Февраль 2012, 15:01

Цитата(do1nk @ 26.02.2012, 14:14) Просмотр сообщения
Я бы поставил канальный охладитель с ККБ, ну и завесу на входе. Думаю результат будет. cool.gif


В эту приточку ???

Энергоэффективность такого решения будет весьма "высока" ... wink.gif



#20 tonche

tonche

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 671 сообщений
10
  • из: Балашиха

Отправлено 26 Февраль 2012, 16:43

ага. один платит за подогрев воздуха, другой за охлаждение)))