Прощу помощи в расчете электропитания для кондиционера на 6 - 8 кВт (для охлаждения серверной).
Еще не определились с моделью но скорее всего это будет ME MS/MU-GA60VB или MS/MU-GD80VB.
Хотели бы заранее подхотовить для него линию электропитания.
Потребляемая мощность у них 2,48 - 3,32 Квт.
Согласно мануалу для них указан кабель питания 3*4мм и автоматический выключатель 25А.
Расстояние от щитка до планируемого расположения внешнего блока 32 метра.
Будет ли достаточно ПВС 3*4 и автомата С25А ?
Есть ли смысл использовать двухполюсный автомат ?
Еще не определились с моделью но скорее всего это будет ME MS/MU-GA60VB или MS/MU-GD80VB.
Хотели бы заранее подхотовить для него линию электропитания.
Потребляемая мощность у них 2,48 - 3,32 Квт.
Согласно мануалу для них указан кабель питания 3*4мм и автоматический выключатель 25А.
Расстояние от щитка до планируемого расположения внешнего блока 32 метра.
Будет ли достаточно ПВС 3*4 и автомата С25А ?
Есть ли смысл использовать двухполюсный автомат ?
#2
Отправлено 20 Февраль 2012, 00:18
есть смысл использовать диф-автомат
кабеля хватит 3х2.5 за глаза!
кабеля хватит 3х2.5 за глаза!
#4
Отправлено 20 Февраль 2012, 16:15
Ты, блин пионер, учи ПУЭ ...
Автор, ставь что написано в мануале ....
Автор, ставь что написано в мануале ....
Да вот хотел уточнить как оно из практики..
в мануле не написано сколько полюсов у автомата должно быть один или два.
но наверно если подлючать кондишен напрямую из щитка без использования розетки - двухполюсный однозначно..
а также будет ли ПВС (многожильный провод) достаточно - там неверняка имелась ввиду моножила.
#5
Отправлено 20 Февраль 2012, 18:19
конечно цельной жилой!
Boriska, по длительному току 25А 2.5мм выдерживает данную мощность!
хочешь сказать что кабель не выдержит 25А? при максимальном рабочем у кондиционера ампер 16?
не забывай что у тебя подводка к конечному потребителю с известной мощностью а не к щиту, розетке и прочее, куда можно воткнуть всё чего угодно
ты давече кричал что 5х1.5 на межблок это расточительство, а тягать на 16А 4ку значит нет?
Boriska, по длительному току 25А 2.5мм выдерживает данную мощность!
хочешь сказать что кабель не выдержит 25А? при максимальном рабочем у кондиционера ампер 16?
не забывай что у тебя подводка к конечному потребителю с известной мощностью а не к щиту, розетке и прочее, куда можно воткнуть всё чего угодно
ты давече кричал что 5х1.5 на межблок это расточительство, а тягать на 16А 4ку значит нет?
#6
Отправлено 20 Февраль 2012, 18:41
выдержит конечно. думается нум или ввг был бы предпочтительней пвса
#13
Отправлено 20 Февраль 2012, 20:06
возьмите нум)
#15
Отправлено 20 Февраль 2012, 20:12
да такой же почти
#16
Отправлено 20 Февраль 2012, 20:33
не пойму в чём проблема протащить под подвесным потолком кабель?
просто разберите через одну плитку
просто разберите через одну плитку
#18
Отправлено 20 Февраль 2012, 21:47
вот вот тянешь 3/4 трубу и не возникаешь))
#19
Отправлено 21 Февраль 2012, 08:01
конечно цельной жилой!
Boriska, по длительному току 25А 2.5мм выдерживает данную мощность!
хочешь сказать что кабель не выдержит 25А? при максимальном рабочем у кондиционера ампер 16?
не забывай что у тебя подводка к конечному потребителю с известной мощностью а не к щиту, розетке и прочее, куда можно воткнуть всё чего угодно
ты давече кричал что 5х1.5 на межблок это расточительство, а тягать на 16А 4ку значит нет?
Boriska, по длительному току 25А 2.5мм выдерживает данную мощность!
хочешь сказать что кабель не выдержит 25А? при максимальном рабочем у кондиционера ампер 16?
не забывай что у тебя подводка к конечному потребителю с известной мощностью а не к щиту, розетке и прочее, куда можно воткнуть всё чего угодно
ты давече кричал что 5х1.5 на межблок это расточительство, а тягать на 16А 4ку значит нет?
Чудо, иди учись прежде чем спорить, чушь лепишь не понимая что откуда растет ...
Купи умную книжку (ПУЭ) и почитай таки, глядишь и глупости перестанешь писать ...
#20
Отправлено 21 Февраль 2012, 08:24
прочитал уже, и где там это написано? что 2.5 не выдерживает 25А?
ты то у нас дохуа понимаешь