Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Электропитание мощного кондиционера


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 129

#1 alexa

alexa

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 22 сообщений
0

Отправлено 19 Февраль 2012, 23:59

Прощу помощи в расчете электропитания для кондиционера на 6 - 8 кВт (для охлаждения серверной).
Еще не определились с моделью но скорее всего это будет ME MS/MU-GA60VB или MS/MU-GD80VB.
Хотели бы заранее подхотовить для него линию электропитания.

Потребляемая мощность у них 2,48 - 3,32 Квт.
Согласно мануалу для них указан кабель питания 3*4мм и автоматический выключатель 25А.

Расстояние от щитка до планируемого расположения внешнего блока 32 метра.
Будет ли достаточно ПВС 3*4 и автомата С25А ?
Есть ли смысл использовать двухполюсный автомат ?


#2 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 20 Февраль 2012, 00:18

есть смысл использовать диф-автомат
кабеля хватит 3х2.5 за глаза!

#3 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 20 Февраль 2012, 03:41

Цитата(V@D1k @ 19.02.2012, 23:18) Просмотр сообщения
есть смысл использовать диф-автомат
кабеля хватит 3х2.5 за глаза!

Ты, блин пионер, учи ПУЭ ... wink.gif





Автор, ставь что написано в мануале ....



#4 alexa

alexa

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 22 сообщений
0

Отправлено 20 Февраль 2012, 16:15

Цитата(Boriska @ 20.02.2012, 1:41) Просмотр сообщения
Ты, блин пионер, учи ПУЭ ... wink.gif
Автор, ставь что написано в мануале ....


Да вот хотел уточнить как оно из практики..
в мануле не написано сколько полюсов у автомата должно быть один или два.
но наверно если подлючать кондишен напрямую из щитка без использования розетки - двухполюсный однозначно..
а также будет ли ПВС (многожильный провод) достаточно - там неверняка имелась ввиду моножила.




#5 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 20 Февраль 2012, 18:19

конечно цельной жилой!
Boriska, по длительному току 25А 2.5мм выдерживает данную мощность!
хочешь сказать что кабель не выдержит 25А? при максимальном рабочем у кондиционера ампер 16? laugh.gif
не забывай что у тебя подводка к конечному потребителю с известной мощностью а не к щиту, розетке и прочее, куда можно воткнуть всё чего угодно
ты давече кричал что 5х1.5 на межблок это расточительство, а тягать на 16А 4ку значит нет?

#6 tonche

tonche

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 671 сообщений
10
  • из: Балашиха

Отправлено 20 Февраль 2012, 18:41

выдержит конечно. думается нум или ввг был бы предпочтительней пвса

#7 alexa

alexa

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 22 сообщений
0

Отправлено 20 Февраль 2012, 19:31

Цитата(tonche @ 20.02.2012, 16:41) Просмотр сообщения
выдержит конечно. думается нум или ввг был бы предпочтительней пвса


Моножильный кабель нет возможности протянуть, очень он жесткий. Так можно и все подвесные потолки посшибать..
Поэтому ПВС.. пусть и с запасом по мощности.

#8 DDAVID

DDAVID

    Модератор

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 055 сообщений
429
  • из: В горах

Отправлено 20 Февраль 2012, 19:35

Цитата(alexa @ 19.02.2012, 23:59) Просмотр сообщения
Согласно мануалу для них указан кабель питания 3*4мм и автоматический выключатель 25А.

Расстояние от щитка до планируемого расположения внешнего блока 32 метра.
На чем хотите сэкономить?


#9 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 20 Февраль 2012, 19:38

Цитата(alexa @ 20.02.2012, 19:31) Просмотр сообщения
Моножильный кабель нет возможности протянуть, очень он жесткий. Так можно и все подвесные потолки посшибать..
Поэтому ПВС.. пусть и с запасом по мощности.

какая разница что тянуть?)))) всё равно в гофре

#10 alexa

alexa

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 22 сообщений
0

Отправлено 20 Февраль 2012, 19:48

Цитата(DDAVID @ 20.02.2012, 17:35) Просмотр сообщения
На чем хотите сэкономить?


Экономить как раз не хотим, но вот с ВВГ моножилой не хочется связываться.
а расстояние привел просто для информации.


#11 alexa

alexa

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 22 сообщений
0

Отправлено 20 Февраль 2012, 19:55

Цитата(V@D1k @ 20.02.2012, 17:38) Просмотр сообщения
какая разница что тянуть?)))) всё равно в гофре


ого, в гофре ?
металлической или пластиковой ?
это в требованиях ПУЭ есть такое ?


#12 tonche

tonche

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 671 сообщений
10
  • из: Балашиха

Отправлено 20 Февраль 2012, 20:03

Цитата(alexa @ 20.02.2012, 19:55) Просмотр сообщения
ого, в гофре ?
металлической или пластиковой ?
это в требованиях ПУЭ есть такое ?


если перекрытие деревянное, то в металле. иначе в пластике.

#13 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 20 Февраль 2012, 20:06

возьмите нум)

#14 alexa

alexa

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 22 сообщений
0

Отправлено 20 Февраль 2012, 20:10

Цитата(V@D1k @ 20.02.2012, 18:06) Просмотр сообщения
возьмите нум)

никогда не встречал - он не такой жесткий как ввг ?

#15 tonche

tonche

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 671 сообщений
10
  • из: Балашиха

Отправлено 20 Февраль 2012, 20:12

да такой же почти

#16 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 20 Февраль 2012, 20:33

не пойму в чём проблема протащить под подвесным потолком кабель?
просто разберите через одну плитку

#17 tonche

tonche

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 671 сообщений
10
  • из: Балашиха

Отправлено 20 Февраль 2012, 21:28

Цитата(V@D1k @ 20.02.2012, 20:33) Просмотр сообщения
не пойму в чём проблема протащить под подвесным потолком кабель?
просто разберите через одну плитку


и не говори. мы трассы под потолком на десятки метров тянем и не жужим)

#18 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 20 Февраль 2012, 21:47

вот вот тянешь 3/4 трубу и не возникаешь))

#19 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 21 Февраль 2012, 08:01

Цитата(V@D1k @ 20.02.2012, 17:19) Просмотр сообщения
конечно цельной жилой!
Boriska, по длительному току 25А 2.5мм выдерживает данную мощность!
хочешь сказать что кабель не выдержит 25А? при максимальном рабочем у кондиционера ампер 16? laugh.gif
не забывай что у тебя подводка к конечному потребителю с известной мощностью а не к щиту, розетке и прочее, куда можно воткнуть всё чего угодно
ты давече кричал что 5х1.5 на межблок это расточительство, а тягать на 16А 4ку значит нет?

Чудо, иди учись прежде чем спорить, чушь лепишь не понимая что откуда растет ...


Купи умную книжку (ПУЭ) и почитай таки, глядишь и глупости перестанешь писать ... wink.gif



#20 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 21 Февраль 2012, 08:24

прочитал уже, и где там это написано? что 2.5 не выдерживает 25А?
ты то у нас дохуа понимаешь biggrin.gif