Вентиляция проектора
#1
Отправлено 21 Февраль 2012, 09:55
Есть кинозал. Есть помещение проекторной и сам проектор в этом помещении. Для этого проектора необходима приточно-вытяжная вентиляция. Вытяжка осуществляется через отверстие в кожухе проектора. Т.е. воздуховод идет от проектора на чердак к вентилятору и далее теплый воздух выбрасывается на улицу. Приточный блок компенсирует разряжение вытяжки.
По заданию необходимо чтобы система приточно-вытяжной вентиляции включалась перед сеансом и выключалась не ранее, чем через 10 минут после его завершения. Система вентиляции должна запитываться от источника бесперебойного питания.
Каким образом это можно сделать? Интересует сама схема.
#2
Отправлено 21 Февраль 2012, 20:04
#3
Отправлено 21 Февраль 2012, 21:38
Есть кинозал. Есть помещение проекторной и сам проектор в этом помещении. Для этого проектора необходима приточно-вытяжная вентиляция. Вытяжка осуществляется через отверстие в кожухе проектора. Т.е. воздуховод идет от проектора на чердак к вентилятору и далее теплый воздух выбрасывается на улицу. Приточный блок компенсирует разряжение вытяжки.
По заданию необходимо чтобы система приточно-вытяжной вентиляции включалась перед сеансом и выключалась не ранее, чем через 10 минут после его завершения. Система вентиляции должна запитываться от источника бесперебойного питания.
Каким образом это можно сделать? Интересует сама схема.
Так проблема в чем,собственно-в кратности вентиляции(этого Вам никто не скажет-эти данные должны быть в ттх проектора) или в системе автоматики с простейшим таймером,который всю эту маму будет включать/выключать? Ваш вопрос некорректен.
#4
Отправлено 21 Февраль 2012, 21:55
В помещении кинопроекционной, кроме общеобменной механической вентиляции с подачей и удалением воздуха в верхнюю зону, предусматривают местную вытяжную вентиляцию от кинопроекторов. При освещении ксеноновыми лампами мощностью 0,5-1,2-3 и 5 кВт количество удаляемого от кинопроектора воздуха будет равно соответственно 300, 600 и 800 м /ч.
Воздух в кинопроекционную может подаваться от приточной системы вентиляции, обслуживающей и другие помещения, но с обязательной установкой на ответвлении противопожарного клапана. Вытяжная система кинопроекционной может быть объединена только с прямоточной вытяжной системой. Прокладка транзитных воздуховодов через кинопроекционную не допускается. Где-то так в общих чертах
#5
Отправлено 21 Февраль 2012, 21:55
Кратность я знаю.
Задача именно в том, чтобы приток и вытяжка включались вместе с проектором, и выключались через 10 минут после.
Таймер, тот что с вытяжки в с/у подойдет?
#6
Отправлено 21 Февраль 2012, 22:12
#7
Отправлено 21 Февраль 2012, 22:15
Т.о. включаем проектор, питание пошло на проектор, и наверно через пускатель на вентилятор + реле времени. Что то вроде этого.
#8
Отправлено 21 Февраль 2012, 22:36
Т.о. включаем проектор, питание пошло на проектор, и наверно через пускатель на вентилятор + реле времени. Что то вроде этого.
Почитай,много интересного и ничего сложного http://www.meandr.ru/products/arch/pvo-p3-y-08_110-220.pdf
http://www.3nnov.ru/category_11.html
http://www.lvolt.ru/index.php?main_page=product_info&products_id=18681
#10
Отправлено 21 Февраль 2012, 23:04
При чем здесь контроллер приточки? Вентиляция проектора-отдельная независимая от общеобменки.Кубатура 800-1000м.куб. На такой обьем ставить приточку со щитом автоматики...???
#11
Отправлено 21 Февраль 2012, 23:45
#12
Отправлено 22 Февраль 2012, 00:13
Я тоже не Вольф Мессинг,просто читаю внимательно. Если бы там была приточка со щитом управления,то ее контроллер можно было бы настроить на работу (как таймера) на систему вентиляции самого проектора.
#14
Отправлено 22 Февраль 2012, 09:10
Объем 400 кубов. "Приточка" это просто вентилятор, который гонит перетоком воздух из основного зала (кинозала), тем самым компенсируя разряжение в проекторной и удаляя излишки свежего воздуха от канальников, которые стоят в кинозале. Регулировать эти вентиляторы не надо. Они должны просто включаться/выключаться и стоять на одной скорости (400 кубов)
#15
Отправлено 22 Февраль 2012, 10:20
кинопроэктор тоже работает от безперебойника или только вентиляция?
на кинопроэкторе есть сухой контакт "вкл-выкл"?
#16
Отправлено 22 Февраль 2012, 10:35
кинопроэктор тоже работает от безперебойника или только вентиляция?
на кинопроэкторе есть сухой контакт "вкл-выкл"?
В задании нет о проекторе никакой информации.
Вот что сазано: "Блок вентиляции должен запитываться от источника бесперебойного питания, устанавливаемого в помещении проекторной под щитом автоматики ЩА 1.
Управление включением/выключением блока вентиляции должно обеспечиваться со щита автоматики ЩА1."
#17
Отправлено 22 Февраль 2012, 11:19
схема проэктора есть?
от чего плясать то?
или это у тебя курсовая работа типа по проэктированию?
#18
Отправлено 22 Февраль 2012, 11:33
схема проэктора есть?
от чего плясать то?
или это у тебя курсовая работа типа по проэктированию?
Есть только общие требования по вентиляции.
Нет, это не курсовая работа.
Можно расслабиться. Сейчас выяснилось, что таймер они сами поставят и наши вентиляторы подключат.
Все само собой решается