Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Вентиляция проектора


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 22

#1 Magashpaga

Magashpaga

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 13 сообщений
0

Отправлено 21 Февраль 2012, 09:55

Здравствуйте.
Есть кинозал. Есть помещение проекторной и сам проектор в этом помещении. Для этого проектора необходима приточно-вытяжная вентиляция. Вытяжка осуществляется через отверстие в кожухе проектора. Т.е. воздуховод идет от проектора на чердак к вентилятору и далее теплый воздух выбрасывается на улицу. Приточный блок компенсирует разряжение вытяжки.
По заданию необходимо чтобы система приточно-вытяжной вентиляции включалась перед сеансом и выключалась не ранее, чем через 10 минут после его завершения. Система вентиляции должна запитываться от источника бесперебойного питания.
Каким образом это можно сделать? Интересует сама схема.

#2 Magashpaga

Magashpaga

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 13 сообщений
0

Отправлено 21 Февраль 2012, 20:04

Неужели никто не знает? smile.gif

#3 Alpha Death

Alpha Death

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 939 сообщений
21

Отправлено 21 Февраль 2012, 21:38

Цитата(Magashpaga @ 21.02.2012, 7:55)  
Здравствуйте.
Есть кинозал. Есть помещение проекторной и сам проектор в этом помещении. Для этого проектора необходима приточно-вытяжная вентиляция. Вытяжка осуществляется через отверстие в кожухе проектора. Т.е. воздуховод идет от проектора на чердак к вентилятору и далее теплый воздух выбрасывается на улицу. Приточный блок компенсирует разряжение вытяжки.
По заданию необходимо чтобы система приточно-вытяжной вентиляции включалась перед сеансом и выключалась не ранее, чем через 10 минут после его завершения. Система вентиляции должна запитываться от источника бесперебойного питания.
Каким образом это можно сделать? Интересует сама схема.

Так проблема в чем,собственно-в кратности вентиляции(этого Вам никто не скажет-эти данные должны быть в ттх проектора) или в системе автоматики с простейшим таймером,который всю эту маму будет включать/выключать? Ваш вопрос некорректен.

#4 Alpha Death

Alpha Death

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 939 сообщений
21

Отправлено 21 Февраль 2012, 21:55

Цитата(Magashpaga @ 21.02.2012, 18:04)  
Неужели никто не знает? smile.gif



В помещении кинопроекционной, кроме общеобменной механической вентиляции с подачей и удалением воздуха в верхнюю зону, предусматривают местную вытяжную вентиляцию от кинопроекторов. При освещении ксеноновыми лампами мощностью 0,5-1,2-3 и 5 кВт количество удаляемого от кинопроектора воздуха будет равно соответственно 300, 600 и 800 м /ч.



Воздух в кинопроекционную может подаваться от приточной системы вентиляции, обслуживающей и другие помещения, но с обязательной установкой на ответвлении противопожарного клапана. Вытяжная система кинопроекционной может быть объединена только с прямоточной вытяжной системой. Прокладка транзитных воздуховодов через кинопроекционную не допускается.
Где-то так в общих чертах wink.gif

#5 Magashpaga

Magashpaga

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 13 сообщений
0

Отправлено 21 Февраль 2012, 21:55

Цитата(Alpha Death @ 21.02.2012, 20:38)  
Так проблема в чем,собственно-в кратности вентиляции(этого Вам никто не скажет-эти данные должны быть в ттх проектора) или в системе автоматики с простейшим таймером,который всю эту маму будет включать/выключать? Ваш вопрос некорректен.


Кратность я знаю.
Задача именно в том, чтобы приток и вытяжка включались вместе с проектором, и выключались через 10 минут после.
Таймер, тот что с вытяжки в с/у подойдет?

#6 baziliov

baziliov

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 039 сообщений
43
  • из: львів

Отправлено 21 Февраль 2012, 22:12

если знаешь куда приделать-подойдет.думаю надежность у него не высока.таймеров и реле времени валом.да хоть бы и Finder

#7 Magashpaga

Magashpaga

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 13 сообщений
0

Отправлено 21 Февраль 2012, 22:15

Понимаю что это элемнтарный вопрос, но что то схема не вырисовывается.Включение /выключение вентиляции должно также предусматриваться из щита автоматики.
Т.о. включаем проектор, питание пошло на проектор, и наверно через пускатель на вентилятор + реле времени. Что то вроде этого.

#8 Alpha Death

Alpha Death

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 939 сообщений
21

Отправлено 21 Февраль 2012, 22:36

Цитата(Magashpaga @ 21.02.2012, 20:15)  
Понимаю что это элемнтарный вопрос, но что то схема не вырисовывается.Включение /выключение вентиляции должно также предусматриваться из щита автоматики.
Т.о. включаем проектор, питание пошло на проектор, и наверно через пускатель на вентилятор + реле времени. Что то вроде этого.


Почитай,много интересного и ничего сложного wink.gif http://www.meandr.ru/products/arch/pvo-p3-y-08_110-220.pdf
http://www.3nnov.ru/category_11.html
http://www.lvolt.ru/index.php?main_page=product_info&products_id=18681

Please Login or Register to see this Hidden Content



#9 baziliov

baziliov

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 039 сообщений
43
  • из: львів

Отправлено 21 Февраль 2012, 22:56

Цитата(Magashpaga @ 21.02.2012, 22:15)  
Понимаю что это элемнтарный вопрос,

не такой уж и элементарный.есть нюансы.контролер приточки например. wink.gif

#10 Alpha Death

Alpha Death

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 939 сообщений
21

Отправлено 21 Февраль 2012, 23:04

Цитата(baziliov @ 21.02.2012, 20:56)  
не такой уж и элементарный.есть нюансы.контролер приточки например. wink.gif


При чем здесь контроллер приточки? blink.gif Вентиляция проектора-отдельная независимая от общеобменки.Кубатура 800-1000м.куб. На такой обьем ставить приточку со щитом автоматики...??? blink.gif blink.gif blink.gif

#11 baziliov

baziliov

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 039 сообщений
43
  • из: львів

Отправлено 21 Февраль 2012, 23:45

ты телепат?я -нет.никто не знает что там за вентиляция и чем она включается.да,и я написал НАПРИМЕР контролер rolleyes.gif

#12 Alpha Death

Alpha Death

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 939 сообщений
21

Отправлено 22 Февраль 2012, 00:13

Цитата(baziliov @ 21.02.2012, 21:45)  
ты телепат?я -нет.никто не знает что там за вентиляция и чем она включается.да,и я написал НАПРИМЕР контролер rolleyes.gif


Я тоже не Вольф Мессинг,просто читаю внимательно. Если бы там была приточка со щитом управления,то ее контроллер можно было бы настроить на работу (как таймера) на систему вентиляции самого проектора. wink.gif

#13 baziliov

baziliov

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 039 сообщений
43
  • из: львів

Отправлено 22 Февраль 2012, 00:47

Цитата(Alpha Death @ 22.02.2012, 0:13)  
просто читаю внимательно.

ты просто придумываешь версии ,которые могли бы подтвердить твои фантазии rolleyes.gif

#14 Magashpaga

Magashpaga

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 13 сообщений
0

Отправлено 22 Февраль 2012, 09:10

Цитата(Alpha Death @ 21.02.2012, 22:04)  
При чем здесь контроллер приточки? blink.gif Вентиляция проектора-отдельная независимая от общеобменки.Кубатура 800-1000м.куб. На такой обьем ставить приточку со щитом автоматики...??? blink.gif blink.gif blink.gif


Объем 400 кубов. "Приточка" это просто вентилятор, который гонит перетоком воздух из основного зала (кинозала), тем самым компенсируя разряжение в проекторной и удаляя излишки свежего воздуха от канальников, которые стоят в кинозале. Регулировать эти вентиляторы не надо. Они должны просто включаться/выключаться и стоять на одной скорости (400 кубов)


#15 baziliov

baziliov

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 039 сообщений
43
  • из: львів

Отправлено 22 Февраль 2012, 10:20

что ж тогда представляет из себя щит автоматики?
Цитата
Включение /выключение вентиляции должно также предусматриваться из щита автоматики.

кинопроэктор тоже работает от безперебойника или только вентиляция?
на кинопроэкторе есть сухой контакт "вкл-выкл"?

#16 Magashpaga

Magashpaga

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 13 сообщений
0

Отправлено 22 Февраль 2012, 10:35

Цитата(baziliov @ 22.02.2012, 9:20)  
что ж тогда представляет из себя щит автоматики?

кинопроэктор тоже работает от безперебойника или только вентиляция?
на кинопроэкторе есть сухой контакт "вкл-выкл"?


В задании нет о проекторе никакой информации.
Вот что сазано: "Блок вентиляции должен запитываться от источника бесперебойного питания, устанавливаемого в помещении проекторной под щитом автоматики ЩА 1.
Управление включением/выключением блока вентиляции должно обеспечиваться со щита автоматики ЩА1."

#17 baziliov

baziliov

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 039 сообщений
43
  • из: львів

Отправлено 22 Февраль 2012, 11:19

схема то щита есть?
схема проэктора есть?
от чего плясать то?
или это у тебя курсовая работа типа по проэктированию? happy.gif

#18 Magashpaga

Magashpaga

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 13 сообщений
0

Отправлено 22 Февраль 2012, 11:33

Цитата(baziliov @ 22.02.2012, 10:19)  
схема то щита есть?
схема проэктора есть?
от чего плясать то?
или это у тебя курсовая работа типа по проэктированию? happy.gif


Есть только общие требования по вентиляции.
Нет, это не курсовая работа.
Можно расслабиться. Сейчас выяснилось, что таймер они сами поставят и наши вентиляторы подключат.
Все само собой решается biggrin.gif

#19 Alpha Death

Alpha Death

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 939 сообщений
21

Отправлено 22 Февраль 2012, 15:11

Цитата(baziliov @ 21.02.2012, 22:47)  
ты просто придумываешь версии ,которые могли бы подтвердить твои фантазии rolleyes.gif

Если я фантазирую,уважаемый,то Вы просто бредите wink.gif ...."Приточка" это просто вентилятор.... см.выше

#20 baziliov

baziliov

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 039 сообщений
43
  • из: львів

Отправлено 22 Февраль 2012, 16:08

Цитата(Alpha Death @ 22.02.2012, 0:13)  
Если бы там была приточка со щитом управления,то ее контроллер можно было бы настроить на работу (как таймера) на систему вентиляции самого проектора. wink.gif

так все таки есть щит управления или нет rolleyes.gif