Профи, помогите советом. Дело такое. Монтажники поставили кондей MHI srk 25zj-s, все бы хорошо, но с обогревом дренажа получилась проблема.

В первый день монтажа его не установили. Принесли на сл. День, запихнули, подключили питание обогрева к внутреннему блоку. А кондей отказался холодить, мигает 6 раз ошибка таймера! - ошибка расшифровывается как ошибка двигателя внутреннего вентилятора, плохой контакт соед.!

Отключают питание дренажа кондей работает, как часы!

Монтажники покрутив так и сяк пришли к выводу, что не исправен сам нагреватель дренажа(?!).
Обогреватель Россия. Завтра привезут другой.

Дело усложнено тем, кто вся дырка под дренаж в стене залита уже пеной монтажной!
Как бы будут выталкивать завтра обогрев дренажа...
Есть опасение повреждение чего либо в этой дыре...

Понимаю, что специалисты попались не квалифицированные...

Что посоветуете в данной ситуации? Вся надежда на вас!

Ps. Еще раз, без обогрева дренажа кондей работает правильно. Ошибок нет, холодит.

#42 BomBule

BomBule

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 4 553 сообщений
406
  • из: мск

Отправлено 04 Май 2012, 09:40

обогрев дренажа должен иметь постоянное питание, поэтому пусть его просто на силовой провод повесят и все. А как пихать будут хз smile.gif по идее со стороны улицы во внутрь. мы на таких вместо дренажа в стене пользовали трубу 1/2, к ней обогрев пиматывался снаружи и поверх одевалась теплоизоляция.

сорри за ошибки, айпад слова меняет как хошь, уследить сложно smile.gif

#43 DGN

DGN

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 79 сообщений
1

Отправлено 25 Май 2012, 14:34

а чт особой представляет подогрев дренажа? для него есть какой выход управляющий? или он будучи сделанным всегда включен (даже летом)?

в модели ASHG07L есть штатный подогрев поддона наружнего блока? Или надо ставить? А в MSZ-GE25VA?