#1 kadaber

kadaber

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 9 сообщений
0

Отправлено 16 Апрель 2012, 15:02

внутр. блок Panasonic cs-e9dkdw могргает Timer LED
по нажатию Check на пульте ошибка F 91

посоветуйте что можно сделать кроме вызова сервисников? а то долго ждать sad.gif

#2 tehnik

tehnik

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 281 сообщений
167
  • из: Хабаровск

Отправлено 16 Апрель 2012, 15:45

Цитата(kadaber @ 16.04.2012, 20:02) Просмотр сообщения
внутр. блок Panasonic cs-e9dkdw могргает Timer LED
по нажатию Check на пульте ошибка F 91

посоветуйте что можно сделать кроме вызова сервисников? а то долго ждать sad.gif

Защита по низкому давлению.
Все таки придется ждать сервисников.

#3 bob691774

bob691774

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 241 сообщений
1
  • из: Астрахань

Отправлено 16 Апрель 2012, 16:05

Хоть вы и ненаписали марку сплита но это говорит о том, что проблема или с датчиком давления на всасе или утечка (потеря части фреона)
Ремонтников придётся ждать обязательно.

#4 kadaber

kadaber

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 9 сообщений
0

Отправлено 16 Апрель 2012, 17:08

ясно, спасибо за ответы. вопрос исчерпан.

#5 DDAVID

DDAVID

    Модератор

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 055 сообщений
429
  • из: В горах

Отправлено 16 Апрель 2012, 20:08

А там как бэ нет датчика давления...
kadaber, мастер или владелец аппарата?

#6 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 16 Апрель 2012, 20:50

он отлично и без фреона молотить пытается)) проблема точно не в этом

#7 kadaber

kadaber

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 9 сообщений
0

Отправлено 17 Апрель 2012, 08:51

ну как бы владелец)

Цитата
он отлично и без фреона молотить пытается)) проблема точно не в этом

в чем же тогда дело может быть?

#8 R666A

R666A

    Любитель шаровых краников

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 855 сообщений
347
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 17 Апрель 2012, 11:13



#9 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 17 Апрель 2012, 11:53

ТС зовите мастера, сами Вы вопрос все равно не решите ...

#10 kadaber

kadaber

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 9 сообщений
0

Отправлено 17 Апрель 2012, 14:21

итог - сдохла плата инвертора sad.gif

#11 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 17 Апрель 2012, 14:23

Цитата(kadaber @ 17.04.2012, 14:21) Просмотр сообщения
итог - сдохла плата инвертора sad.gif


О как, а чем подтвержден диагноз ?

#12 kadaber

kadaber

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 9 сообщений
0

Отправлено 17 Апрель 2012, 15:15

нууу.. сервисник поковырялся в блоке и так сказал.. как бы я проверить то не могу.
вроде как "пытается запустить внешний блок и падает сразу в ошибку"

#13 tehnik

tehnik

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 281 сообщений
167
  • из: Хабаровск

Отправлено 17 Апрель 2012, 15:40

[quote name='DDAVID' date='17.04.2012, 1:08' post='61668']
А там как бэ нет датчика давления...

На бытовухе в основном нету датчиков давления, и это не мешает им выдавать ошибки по низкому давлению.
Правда не сразу как описано выше, а после 10-15 минут работы.


#14 R666A

R666A

    Любитель шаровых краников

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 855 сообщений
347
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 17 Апрель 2012, 17:17

Цитата(kadaber @ 17.04.2012, 13:21) Просмотр сообщения
итог - сдохла плата инвертора sad.gif


Чет мне не верится huh.gif

А вообще, ТС, побольше бы информации. Про новый/старый не спрашиваю, исходя из названия серии DKD. А вот типа холодит/не холодит, греет/не греет не помешало бы. Да и подробное резюме от сервисников очень не помешает, а то очень подозрительно, что при мертвой плате инвертора вываливает F 91, а не какую-нибудь, более близкую к теме.

Цитата(tehnik @ 17.04.2012, 14:40) Просмотр сообщения
На бытовухе в основном нету датчиков давления, и это не мешает им выдавать ошибки по низкому давлению.
Правда не сразу как описано выше, а после 10-15 минут работы.


+1
И по высокому тоже: H98, F95 rolleyes.gif

#15 bob691774

bob691774

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 241 сообщений
1
  • из: Астрахань

Отправлено 17 Апрель 2012, 18:04

tehnik
Если температура блока минусовая, то быстрее чем через 3 минуты.

#16 DDAVID

DDAVID

    Модератор

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 055 сообщений
429
  • из: В горах

Отправлено 17 Апрель 2012, 20:33

F 91 появляется и тогда, когда номинал пайпа сползает, кондей его видит, но он врет. Наружка чего там пыхтит и сваливается в ошибку. Если кого-то из местных заинтересует могу подогреть СМ с принципиальными схемами.
kadaber, как с гарантией? У панасоников 3 года на все и +2 на компрессор.


#17 R666A

R666A

    Любитель шаровых краников

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 855 сообщений
347
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 17 Апрель 2012, 21:20

Цитата(DDAVID @ 17.04.2012, 19:33) Просмотр сообщения
У панасоников 3 года на все и +2 на компрессор.


Давид, немного не так rolleyes.gif 3+5 на компрессор, когда монтаж был произведен авторизованным инсталл. центром. Во всех остальных случаях - 1 год.

#18 bob691774

bob691774

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 241 сообщений
1
  • из: Астрахань

Отправлено 18 Апрель 2012, 07:07

Думаю, клиенту придётся платить бабки.

#19 kadaber

kadaber

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 9 сообщений
0

Отправлено 18 Апрель 2012, 11:16

Цитата
А вот типа холодит/не холодит, греет/не греет не помешало бы.

ну он нормально работал, и холодил и грел. осенью даже чистили его от грязи. сейчас просто вываливается в эту ошибку.
посмотрел внешний блок - CU-E9DKD
по поводу гарантии ничего не могу сказать, но два года назад этот кондей здесь уже стоял, и скорее всего не первый год.

а что посоветуете на замену? критерии: простой, надежный, полуподвальная комната ~25м2, нет окон sad.gif, главное чтобы держал заданную температуру, может не вырубаться круглые сутки, ну или по расписанию работать.
как я понимаю если не менять трассу, то надо чтобы кондеи совпали по используемому фреону?



#20 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 18 Апрель 2012, 13:28

Да предется трассу менять или промывать, ну или мицубиши ставить но он дорогой:)