Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

daikin RXQP7W1B


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 26

#1 kraus16

kraus16

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 162 сообщений
2
  • из: Тюмень

Отправлено 17 Май 2012, 20:36

Здравствуйте на всех пультах управления (внутренние блоки) выскакивает ошибка PJ по кодам ошибок это: (неправильная установка производительности (наружный блок)

но по инструкции производительность наружного блока не выставляется

фото праты наружного блока прилагаю

Вопрос в чем может быть дело???

Прикрепленные файлы



#2 RusBuka

RusBuka

    http://chiller-vrn.ru

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 773 сообщений
83
  • из: Воронеж

Отправлено 17 Май 2012, 20:39

Эт чего за блок такой, который в дайкинах не находится? Пиши что стоит, как стоит и как ставилось.

Чего со светодиодами?

#3 kraus16

kraus16

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 162 сообщений
2
  • из: Тюмень

Отправлено 17 Май 2012, 22:36

Цитата(RusBuka @ 17.05.2012, 22:39)  
Эт чего за блок такой, который в дайкинах не находится? Пиши что стоит, как стоит и как ставилось.

Чего со светодиодами?



горит 2 и 3 мигает 7


Не понял что значит в дайкинах не находиться?,
в прошлом году эта система работала, т.е. смонтирована было хорошо

#4 fallen_falcon

fallen_falcon

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 46 сообщений
0

Отправлено 18 Май 2012, 00:03

Цитата(kraus16 @ 17.05.2012, 20:36)  
Здравствуйте на всех пультах управления (внутренние блоки) выскакивает ошибка PJ по кодам ошибок это: (неправильная установка производительности (наружный блок)

но по инструкции производительность наружного блока не выставляется

фото праты наружного блока прилагаю

Вопрос в чем может быть дело???


Не имея квалификации по VRV системам Daikin лучше в них не лезть вовсе. Единственное, что можно попробовать в вашем случае, это полностью обесточить оборудование, а затем подать питание сначала на внутренние блоки, и следом на наружный. Пусть система пройдет начальную самодиагностику. Если ошибка останется - вызывайте специалистов.

#5 DDAVID

DDAVID

    Модератор

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 055 сообщений
429
  • из: В горах

Отправлено 18 Май 2012, 00:18

Фото дипов крупным планом, DS-1 DS-2.
Вообще кто и чем ковырял зверушку?

#6 bob691774

bob691774

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 241 сообщений
1
  • из: Астрахань

Отправлено 18 Май 2012, 06:39

Ошибки
Р3 Неисправность датчика температуры внутри блока управления
Р4 Неисправность термистора радиатора силового транзистора
Р5 Неисправность системы защиты от скачков постоянного напряжения
Р6 Неисправность системы защиты от скачков переменного напряжения
Р7 Неисправность защитной системы от перегрузок (для MultiSystem)
Что у Вас конкретно, надо разбираться мастеру по ремонту.



#7 R666A

R666A

    Любитель шаровых краников

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 855 сообщений
347
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 18 Май 2012, 14:17

Напишите полный состав системы. Может быть, дело в превышении суммы производительностей внутр. блоков производительности наружного более, чем на 130%.

Цитата(RusBuka @ 17.05.2012, 19:39)  
Эт чего за блок такой, который в дайкинах не находится?..


Это ш "холодная" VRV-III (тех. мануал EEDRU08-200) wink.gif

P.S. Ответы Бобби как всегда поражают глубиной смысла и применимости в конкретной ситуации laugh.gif

#8 RusBuka

RusBuka

    http://chiller-vrn.ru

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 773 сообщений
83
  • из: Воронеж

Отправлено 18 Май 2012, 15:18

Там RXQ-P слитно получается хер. В любом случае я уж по дайкину и не помню особливо не фига. Че то сплошняком чиллеры и холодильные камеры.
Кстати ТС пишет про то что система работала до этого не один год.

#9 bob691774

bob691774

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 241 сообщений
1
  • из: Астрахань

Отправлено 18 Май 2012, 17:56

На одном таком Дайкине поменяли термосопративление на наружном блоке R5 и всё заработало.

#10 R666A

R666A

    Любитель шаровых краников

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 855 сообщений
347
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 19 Май 2012, 13:05

Цитата(RusBuka @ 18.05.2012, 14:18)  
...Кстати ТС пишет про то что система работала до этого не один год.

Мда, действительно... Повтыкал rolleyes.gif

#11 kraus16

kraus16

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 162 сообщений
2
  • из: Тюмень

Отправлено 20 Май 2012, 13:29




как на этом блоке ошибку скинуть??

#12 fallen_falcon

fallen_falcon

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 46 сообщений
0

Отправлено 21 Май 2012, 01:01

Цитата(kraus16 @ 20.05.2012, 13:29)  
как на этом блоке ошибку скинуть??


На плате наружного блока нажимаем BS5 (Reset), удерживая в течение 10 сек. Затем полностью обесточиваем оборудование (наружный и все внутренние блоки), после чего подаем питание таким образом, как я писал выше. Если ошибка остается - вызывайте специалистов. Не мучайте зверька.

#13 airwave

airwave

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 134 сообщений
70

Отправлено 21 Май 2012, 10:00

ресет - это сброс автоадресации. и питание после нажатия выключать не нужно.
Ошибка сбрасывается по другому

#14 kraus16

kraus16

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 162 сообщений
2
  • из: Тюмень

Отправлено 22 Май 2012, 20:03

хорошо,, по факту ни кто мне ни чего не ответил, кто нить вызывал этих спецов с Дайкина они только в Москве есть?
есть их координаты????

#15 RusBuka

RusBuka

    http://chiller-vrn.ru

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 773 сообщений
83
  • из: Воронеж

Отправлено 22 Май 2012, 20:10

Эти спецы обойдутся тебе в 16к в день. Могут протрахаться не решив проблему неделю, а денег всё равно положи.

И таки да, по существу никто не скажет, это уже знания, и стоят они денег. А что бы решить проблему, нужно быть на месте и щупать, такие вещи по телефону решаются, только если человек на другой стороне в теме.

#16 kraus16

kraus16

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 162 сообщений
2
  • из: Тюмень

Отправлено 22 Май 2012, 21:13

Цитата(RusBuka @ 22.05.2012, 21:10)  
Эти спецы обойдутся тебе в 16к в день. Могут протрахаться не решив проблему неделю, а денег всё равно положи.

И таки да, по существу никто не скажет, это уже знания, и стоят они денег. А что бы решить проблему, нужно быть на месте и щупать, такие вещи по телефону решаются, только если человек на другой стороне в теме.


понял, по телефону, но я не нашел конкретного адреса или номера телефона сервисной службы дайкин...

#17 kraus16

kraus16

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 162 сообщений
2
  • из: Тюмень

Отправлено 22 Май 2012, 21:16

Цитата(airwave @ 21.05.2012, 11:00)  
ресет - это сброс автоадресации. и питание после нажатия выключать не нужно.
Ошибка сбрасывается по другому



как по другому?

#18 Васильич

Васильич

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 012 сообщений
62
  • из: Москва

Отправлено 22 Май 2012, 21:26

Please Login or Register to see this Hidden Content

обратись,точно подскажут

#19 RusBuka

RusBuka

    http://chiller-vrn.ru

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 773 сообщений
83
  • из: Воронеж

Отправлено 22 Май 2012, 21:33

Неее, ты не понял. Даичи по телефону не общаются. Я имел ввиду, когда 2 знакомых человека по этой проблеме могут пообщатся, оба в теме, и из разных городов. Некоторые не дадут соврать, спецы в своём деле друг друга знают и общаются напрямую.

#20 airwave

airwave

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 134 сообщений
70

Отправлено 23 Май 2012, 09:45

Цитата(Васильич @ 22.05.2012, 21:26)  

Please Login or Register to see this Hidden Content

обратись,точно подскажут


Василич, мало того, что на сайт с троянами отправляешь, так еще и к оленям монтажникам из ds холдинга laugh.gif