Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Samsung AQ09BAN низкая скорость вентилятора внутреннего блока


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 21

#1 Aidar

Aidar

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 209 сообщений
18
  • из: Казань

Отправлено 01 Август 2012, 10:46

Приветствую Всех!
Имеем сплит Samsung AQ09BAN с низкой скоростью вентилятора внутреннего блока.
Напряжение в норме. Белка чистая. Сплиту 3 года.
При переключении скоростей с пульта скорость вентилятора меняется. При включении турборежима скорость на мгновение увеличивается и снова снижается. Понимаю что проблема или с конденсатором или с датчиком Холла.

Подскажите, пожалуйста, следующее:
1. Датчик Холла находится непосредственно в корпусе эл.двигателя? Заменяем ли он? Как его можно продиагностировать?
2. Конденсатор припаян где-то на плате?
3. При исправности этих двух элементов может ли быть проблема в плате или в самом эл.двигателе или это маловероятно?

Заранее благодарю за помощь! Сам столкнулся с таким дефектом первый раз.

#2 R666A

R666A

    Любитель шаровых краников

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 855 сообщений
347
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 01 Август 2012, 12:30

Цитата(Aidar @ 01.08.2012, 9:46) Просмотр сообщения
Приветствую Всех!
Имеем сплит Samsung AQ09BAN с низкой скоростью вентилятора внутреннего блока.
Напряжение в норме. Белка чистая. Сплиту 3 года.
При переключении скоростей с пульта скорость вентилятора меняется. При включении турборежима скорость на мгновение увеличивается и снова снижается. Понимаю что проблема или с конденсатором или с датчиком Холла.

Подскажите, пожалуйста, следующее:
1. Датчик Холла находится непосредственно в корпусе эл.двигателя? Заменяем ли он? Как его можно продиагностировать?
2. Конденсатор припаян где-то на плате?
3. При исправности этих двух элементов может ли быть проблема в плате или в самом эл.двигателе или это маловероятно?

Заранее благодарю за помощь! Сам столкнулся с таким дефектом первый раз.


Датчик Холла служит для обратной связи. Тут, наряду с емкостью, более уязвимое место - симистор или твердотельное реле. А конденсатор - да, припаян где-то на плате.

#3 tehnik

tehnik

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 281 сообщений
167
  • из: Хабаровск

Отправлено 01 Август 2012, 15:16

Цитата(Aidar @ 01.08.2012, 15:46) Просмотр сообщения
Приветствую Всех!
Имеем сплит Samsung AQ09BAN с низкой скоростью вентилятора внутреннего блока.
Напряжение в норме. Белка чистая. Сплиту 3 года.
При переключении скоростей с пульта скорость вентилятора меняется. При включении турборежима скорость на мгновение увеличивается и снова снижается. Понимаю что проблема или с конденсатором или с датчиком Холла.

Подскажите, пожалуйста, следующее:
1. Датчик Холла находится непосредственно в корпусе эл.двигателя? Заменяем ли он? Как его можно продиагностировать?
2. Конденсатор припаян где-то на плате?
3. При исправности этих двух элементов может ли быть проблема в плате или в самом эл.двигателе или это маловероятно?

Заранее благодарю за помощь! Сам столкнулся с таким дефектом первый раз.

1- непосредственно в корпусе эл.двигателя, ломается очень редко. Либо работает - либо нет.
2-скорее всего причина в нем.
3- может быть и симистор, но по первичным симптомам п.2

#4 Aidar

Aidar

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 209 сообщений
18
  • из: Казань

Отправлено 01 Август 2012, 16:20

R666A, tehnik спасибо за помощь. Сегодня снял плату, на этой неделе покажу знакомому телемастеру. Потом обязательно отпишусь.

#5 shmel

shmel

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 127 сообщений
0

Отправлено 01 Август 2012, 16:45

или белкино колесо за 3 года какашками заросло

#6 R666A

R666A

    Любитель шаровых краников

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 855 сообщений
347
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 01 Август 2012, 17:57

Цитата(shmel @ 01.08.2012, 15:45) Просмотр сообщения
или белкино колесо за 3 года какашками заросло


Пля, почитай старт-пост, умник!

Цитата(Aidar @ 01.08.2012, 9:46) Просмотр сообщения
Напряжение в норме. Белка чистая. Сплиту 3 года.


#7 shmel

shmel

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 127 сообщений
0

Отправлено 01 Август 2012, 18:02

Цитата(R666A @ 01.08.2012, 17:57) Просмотр сообщения
Пля, почитай старт-пост, умник!

проглядел каюсь )))))

#8 Aidar

Aidar

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 209 сообщений
18
  • из: Казань

Отправлено 01 Август 2012, 22:54

Цитата(shmel @ 01.08.2012, 15:45) Просмотр сообщения
или белкино колесо за 3 года какашками заросло


в начале сезона сплит обслужил по методу Dr. qwerty, за что ему отдельное спасибо rolleyes.gif

#9 qwerty

qwerty

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 648 сообщений
227
  • из: Харьков Украина

Отправлено 01 Август 2012, 23:54

Цитата(Aidar @ 01.08.2012, 21:54) Просмотр сообщения
в начале сезона сплит обслужил по методу Dr. qwerty, за что ему отдельное спасибо rolleyes.gif


чуйствую, по количеству "спасибов", еще немного и начну входит в аННалы ... ))
Хм, "метод qwerty" - а че, мне нравицца biggrin.gif )) ...

По сабжу- обязательно отпишись по конденсатору. Зело интересно.

#10 ЧУМА

ЧУМА

    НЕфИГа не разбираюсь в этом....

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 672 сообщений
134
  • из: Мичуринск..и не только :-)

Отправлено 01 Август 2012, 23:54

Цитата(Aidar @ 01.08.2012, 22:54) Просмотр сообщения
в начале сезона сплит обслужил по методу Dr. qwerty, за что ему отдельное спасибо rolleyes.gif



#11 DDAVID

DDAVID

    Модератор

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 055 сообщений
429
  • из: В горах

Отправлено 03 Август 2012, 16:50

Цитата(Aidar @ 01.08.2012, 9:46) Просмотр сообщения
При включении турборежима скорость на мгновение увеличивается и снова снижается.
Либо холл, либо мазерборда.
Попробуй воткнуть код 29 80 37 02 28, и описать реакцию
Dr. qwerty! Йо!
West side when we ride come equipped with game biggrin.gif
Цитата
еще немного и начну входит в аННалы ...
Чу! Не надь в ж... аналы всякие ходить, ох не надь! laugh.gif



#12 Aidar

Aidar

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 209 сообщений
18
  • из: Казань

Отправлено 04 Август 2012, 21:01

Доброго вечера!
Сегодня забрал плату и сразу поехал к клиенту.

Цитата(DDAVID @ 03.08.2012, 16:50) Просмотр сообщения
Попробуй воткнуть код 29 80 37 02 28, и описать реакцию


Попробовал, код прошёл (при нажатии включения после набора прошёл сигнал) но ничего не изменилось.

Электронщик сказал, что конденсатор отличный. И обратил внимание на реле:

#13 DDAVID

DDAVID

    Модератор

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 055 сообщений
429
  • из: В горах

Отправлено 04 Август 2012, 21:06

Ну значит холл или мазерборда, 95% на холл

#14 Aidar

Aidar

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 209 сообщений
18
  • из: Казань

Отправлено 04 Август 2012, 21:31

Прикрепленный файл  2.jpg   86,76К   107 Количество загрузок:

SS71 на схеме. После установки начал прозванивать цепь. В итоге следующее: на управляющие контакты этой релюшки подаётся след напряжение (постоянное): 3, 3.5, 4 и 4.5 вольта в режимах низкий, средний, высокий и турбо (соответственно). При этом после реле выходит от 120 до 150 вольт переменного напряжения уже на вентилятор. При этом до SS71 напряжение 220 Вольт. После этого я замкнул контакты реле (вход и выход по току 220) отвёрткой и вентилятор начал работать так, как должен на максимуме - ведь на него пошло 220в.

Теперь вопрос: что неисправно - либо плата посылает на реле слишком низкое управляющее напряжение (3-4.5В) и реле просто не понимает, что надо поднять напряжение, либо с управляющим напряжением всё хорошо и сама релюшка из-за неисправности не выдаёт нужные нам 220 на максимуме?

Модель реле AQG22212 (она хорошо гуглится в картинках)



#15 Aidar

Aidar

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 209 сообщений
18
  • из: Казань

Отправлено 04 Август 2012, 21:34

Прикрепленный файл  2.jpg   159,68К   90 Количество загрузок:

Указал релюшку!

#16 DDAVID

DDAVID

    Модератор

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 055 сообщений
429
  • из: В горах

Отправлено 04 Август 2012, 21:49

На управление не идет постоянка, там импульсы от проца через преобразователь уровня (типа ULN2003 или подобной фигни иногда через оптопару), теперь вопрос:
На реле приходит разное напряжение, а выход не меняется?

#17 Aidar

Aidar

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 209 сообщений
18
  • из: Казань

Отправлено 04 Август 2012, 22:21

Цитата(DDAVID @ 04.08.2012, 20:49) Просмотр сообщения
На реле приходит разное напряжение, а выход не меняется?


Как я понял нет: если на "управление" реле приходит около 3 вольт, то на выходе питания примерно 120 вольт, при увеличении скорости с пульта до максимума и потом до турбо "управление" вырастает до 4,5 вольт, а выход на вентилятор при этом до 155 вольт.
т.е. сама релюшка работает, но корректно ли?


#18 Aidar

Aidar

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 209 сообщений
18
  • из: Казань

Отправлено 04 Август 2012, 22:29

Про импульсы я потом понял, когда увидел в интернете как эти элементы тестят осциллографом. За объяснение спасибо, осциллограф для меня пока "далёк" хотя в институте бывало работали с ним.

#19 DDAVID

DDAVID

    Модератор

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 055 сообщений
429
  • из: В горах

Отправлено 04 Август 2012, 23:59

Есть возможность поставить другой мотор? Снять откуда-нибудь на время? Просто датчик оборотов в отдельности вряд ли где-нибудь достанете.

#20 Aidar

Aidar

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 209 сообщений
18
  • из: Казань

Отправлено 05 Август 2012, 09:05

Цитата(DDAVID @ 04.08.2012, 23:59) Просмотр сообщения
Есть возможность поставить другой мотор? Снять откуда-нибудь на время? Просто датчик оборотов в отдельности вряд ли где-нибудь достанете.


В понедельник попробую достать - снять с Самсунга 12, у которого компрессор сгорел.