Прошу совета.
У соседа инвертор митсубиши. При работе на обогрев с поддона внешнего блока идет довольно ощутимая капель (кондесат?) прямиком на мой внешний блок, расположенный этажем ниже. При этом выведенный дренаж абслолютно сухой.
Это нормальная ситуация? Или у соседа косяки с монтажем или аппаратом?
С уважением.

Конденсат на внешнем блоке при работе на обогрев?
Автор
Andr_
, 04 Окт 2012, 08:33
Сообщений в теме: 6
#1
Отправлено 04 Октябрь 2012, 08:33
#2
Отправлено 04 Октябрь 2012, 09:01
Прошу совета.
У соседа инвертор митсубиши. При работе на обогрев с поддона внешнего блока идет довольно ощутимая капель (кондесат?) прямиком на мой внешний блок, расположенный этажем ниже. При этом выведенный дренаж абслолютно сухой.
Это нормальная ситуация? Или у соседа косяки с монтажем или аппаратом?
С уважением.
У соседа инвертор митсубиши. При работе на обогрев с поддона внешнего блока идет довольно ощутимая капель (кондесат?) прямиком на мой внешний блок, расположенный этажем ниже. При этом выведенный дренаж абслолютно сухой.
Это нормальная ситуация? Или у соседа косяки с монтажем или аппаратом?
С уважением.
Это нормально(блоки "меняются местами" и конденсат будет с уличного).Так и должно быть.Но можно так же как и от внутреннего отвести конденсат трубкой.Для этого в комплекте кондиционера есть(был!?)специальный сосок,который ставится (защелкивается)снизу уличного блока,а на него уже одевается шланг-дренаж....Вопрос только в том,что не все установщики его ставят(Я ставлю крайне редко.Причина,он забивается листвой и всяким пухом,проходное отверстие мелкое,да еще с изгибом...)И тогда вода от дождя(ну не совсем удачный пример)))) ),либо тот же конденсат находятся там как в тазике,блок(метал)начинает гнить...а если неожиданно заморозки?....Вот как то так.

#3
Отправлено 04 Октябрь 2012, 09:14
Спасибо за оперативный ответ!
Можно ли как то уменьшить звуковой эффект капели на моем блоке? Например, чем-нибуть обклеить верхнюю крышку блока?
Можно ли как то уменьшить звуковой эффект капели на моем блоке? Например, чем-нибуть обклеить верхнюю крышку блока?
#4
Отправлено 04 Октябрь 2012, 10:39
Это нормально(блоки "меняются местами" и конденсат будет с уличного).Так и должно быть.Но можно так же как и от внутреннего отвести конденсат трубкой.Для этого в комплекте кондиционера есть(был!?)специальный сосок,который ставится (защелкивается)снизу уличного блока,а на него уже одевается шланг-дренаж....Вопрос только в том,что не все установщики его ставят(Я ставлю крайне редко.Причина,он забивается листвой и всяким пухом,проходное отверстие мелкое,да еще с изгибом...)И тогда вода от дождя(ну не совсем удачный пример)))) ),либо тот же конденсат находятся там как в тазике,блок(метал)начинает гнить...а если неожиданно заморозки?....Вот как то так. 

Фирмы производители не рекомендуют ставить в тех регионах где температура падает ниже нуля градусов. Во избежания обледенения.
Дренаж с наружного блока способствует обледенению.