Малая длина трубок
Автор
Покупатель
, 18 Мар 2008, 16:00
Сообщений в теме: 7
#1
Отправлено 18 Март 2008, 16:00
Знаю, что длина трубок должна составлять от 3 до 15 метров.
Пожалуйста, прошу разъяснить последствия, если при монтаже длина трассы составила в двух случаях 2,5 и 2,0 метра соответственно.
Марка кондиционеров - Panasonic CS-E12DKDW и CS-E9DKDW.
Пожалуйста, прошу разъяснить последствия, если при монтаже длина трассы составила в двух случаях 2,5 и 2,0 метра соответственно.
Марка кондиционеров - Panasonic CS-E12DKDW и CS-E9DKDW.
#2
Отправлено 25 Март 2008, 12:07
Трасса участвует в процессах холодильного цикла. Поэтому меньше трех метров трассу делать нежелательно.
Но, я думаю, в Вашем случае особо ничего страшного нет.
Но, я думаю, в Вашем случае особо ничего страшного нет.
#3
Отправлено 16 Апрель 2008, 15:51
Знаю, что длина трубок должна составлять от 3 до 15 метров.
Пожалуйста, прошу разъяснить последствия, если при монтаже длина трассы составила в двух случаях 2,5 и 2,0 метра соответственно.
Марка кондиционеров - Panasonic CS-E12DKDW и CS-E9DKDW.
Пожалуйста, прошу разъяснить последствия, если при монтаже длина трассы составила в двух случаях 2,5 и 2,0 метра соответственно.
Марка кондиционеров - Panasonic CS-E12DKDW и CS-E9DKDW.
да действительно меньше трех метров не желательно, но не кретично , обычно монтажники увеличивают трассу путем намотки недостающих метров во круг наружного блока .
#6
Guest_sv1_*
Отправлено 17 Апрель 2008, 09:47
Здравствуйте,
Как считается длинна трубок, газовая и жидкостная должны быть не менее 3х метров, или их суммарная длинна.
В моем случае две трубки с 2мя углами 90гр. длинной 1.5 м., и перепад высот между внутренним и внешним блоками около 0.5м. как это будет работать?
Спасибо.
Как считается длинна трубок, газовая и жидкостная должны быть не менее 3х метров, или их суммарная длинна.
В моем случае две трубки с 2мя углами 90гр. длинной 1.5 м., и перепад высот между внутренним и внешним блоками около 0.5м. как это будет работать?
Спасибо.
#7
Отправлено 17 Апрель 2008, 10:28
Здравствуйте,
Как считается длинна трубок, газовая и жидкостная должны быть не менее 3х метров, или их суммарная длинна.
В моем случае две трубки с 2мя углами 90гр. длинной 1.5 м., и перепад высот между внутренним и внешним блоками около 0.5м. как это будет работать?
Спасибо.
Как считается длинна трубок, газовая и жидкостная должны быть не менее 3х метров, или их суммарная длинна.
В моем случае две трубки с 2мя углами 90гр. длинной 1.5 м., и перепад высот между внутренним и внешним блоками около 0.5м. как это будет работать?
Спасибо.
Не должны , а не желательно , чтоб было короче 3 метров,(две трубки по 3м)В вашем случаи все должно быть нормально .
#8
Отправлено 21 Сентябрь 2009, 01:20
Трасса участвует в процессах холодильного цикла. Поэтому меньше трех метров трассу делать нежелательно.
Но, я думаю, в Вашем случае особо ничего страшного нет.
Но, я думаю, в Вашем случае особо ничего страшного нет.
Каким образом?
например в оконнике ее нет.
Если есть девайс для измерения перегрева и температура в помещении 20 град, то пофиг, какая длина трассы.