Кондиционер для внутренней комнаты
Автор
Sepia
, 02 Авг 2007, 11:43
Сообщений в теме: 5
#1
Отправлено 02 Август 2007, 11:43
Посоветуйте модель для поддержания температуры в комнате, конторая находится внутри большого зала. Комнатка 15 м3. Окон нет, зато есть 2 дверных проема, в которые нельзя установить двери. Оборудование - террариумы с животными, примерно 50 ламп накаливания. То есть, нужно что-то достаточно мощное, чтобы продувать эту комнату насквозь, поддерживая температуру 18-22 градуса. Не перегреть и не заморозить. Ну и чтобы зимой тоже работал (-20 на улице).
#2
Отправлено 03 Август 2007, 06:55
Добрый день!
Ну и задачка.
Скорее всего надо выезжать на место. Смотреть саму комнату, проемы, возможность вести трассу через зал, возможность монтажа наружного блока.
Есть еще несколько вопросов. Как жители террариума отреагируют на осушенный кондиционером воздух? Какая должна быть там нормальная влажность и делается ли что-нибудь в этом направлении?
И еще: какова проходимость посетителей через помещение и почему нельзя установить двери?
И какова сейчас там реальная температура (каковы теплопритоки)?
Ну и задачка.
Скорее всего надо выезжать на место. Смотреть саму комнату, проемы, возможность вести трассу через зал, возможность монтажа наружного блока.
Есть еще несколько вопросов. Как жители террариума отреагируют на осушенный кондиционером воздух? Какая должна быть там нормальная влажность и делается ли что-нибудь в этом направлении?
И еще: какова проходимость посетителей через помещение и почему нельзя установить двери?
И какова сейчас там реальная температура (каковы теплопритоки)?
#3
Отправлено 03 Август 2007, 12:33
Вывести можно. До стены здания - метра 2, не больше. И наружний блок повесить можно. Влажность нужна повыше. Ежедневно или через день объем внутри террариумов опрыскивается из пульверизатора, но если в комнате будет очень сухо, то это плохо.
Посетителей нет, это служебное помещение. Двери нельзя установить из=за идиотских требований противопожарной безопасности
Оптимально - чтобы в комнате было прохладно, а животные при желании могли выбрать или прогретый угол под лампой, или прохладный угол. Сейчас вынуждены отключать обогрев, и температура равномерно 26 градусов.
Посетителей нет, это служебное помещение. Двери нельзя установить из=за идиотских требований противопожарной безопасности

Оптимально - чтобы в комнате было прохладно, а животные при желании могли выбрать или прогретый угол под лампой, или прохладный угол. Сейчас вынуждены отключать обогрев, и температура равномерно 26 градусов.
#4
Отправлено 03 Август 2007, 14:20
Вывести можно. До стены здания - метра 2, не больше. И наружний блок повесить можно. Влажность нужна повыше. Ежедневно или через день объем внутри террариумов опрыскивается из пульверизатора, но если в комнате будет очень сухо, то это плохо.
Посетителей нет, это служебное помещение. Двери нельзя установить из=за идиотских требований противопожарной безопасности
Оптимально - чтобы в комнате было прохладно, а животные при желании могли выбрать или прогретый угол под лампой, или прохладный угол. Сейчас вынуждены отключать обогрев, и температура равномерно 26 градусов.
Посетителей нет, это служебное помещение. Двери нельзя установить из=за идиотских требований противопожарной безопасности

Оптимально - чтобы в комнате было прохладно, а животные при желании могли выбрать или прогретый угол под лампой, или прохладный угол. Сейчас вынуждены отключать обогрев, и температура равномерно 26 градусов.
Ну вот, задача прояснилась.
В общем получается, что нужен самый обычный кондиционер, способный круглогодично охлаждать это помещение, чтобы держать требуемую температуру (чтобы хватало мощности).
Сейчас Александр подберет Вам рекомендуемую модель.
#5
Отправлено 03 Август 2007, 14:38
Действительно, подобрал 
Daikin FT25/R25 с родным зимним комплектом "Иней" (до -30 градусов работает стабильно)
Под ключ с монтажом и со всеми материалами выйдет от 46 до 55 тысяч рублей.
Для более детального ознакомления с объектом рекомендую вызвать к себе специалиста. Это бесплатно.

Daikin FT25/R25 с родным зимним комплектом "Иней" (до -30 градусов работает стабильно)
Под ключ с монтажом и со всеми материалами выйдет от 46 до 55 тысяч рублей.
Для более детального ознакомления с объектом рекомендую вызвать к себе специалиста. Это бесплатно.
#6
Отправлено 03 Август 2007, 16:05
Спасибо! Вписали в фин.план и будем надеяться, что в следующем году поставят