Проблемы с вытяжкой на кухне
Автор
Sir Roof
, 22 Ноя 2012, 19:16
Сообщений в теме: 12
#1
Отправлено 22 Ноябрь 2012, 19:16
Столкнулся вот с какой проблемой: купил вытяжку для кухни, она оказалась очень шумной и совершенно не эффективной.
Заявленная в паспорте производительность - 390 м3/час, объем кухни - 42 м3.
Возможно, она не справляется по причине слишком большой длины воздуховода: 5м вдоль потолка до вент. отдушины + 12-13 м вертикального воздуховода с 1-го этажа до крыши дома.
Дом, кстати, вот такой:
Кирпичный 5-этажный, 1960 года постройки.
Знаю, что первоначально в доме были газовые колонки, так что из каждой квартиры идёт наверх отдельный вент. канал. В него-то я и вывел воздуховод, но результат не удовлетворяет.
Когда делал ремонт, с помощью зеркальца поглядел в канал и увидел небо (из чего сделал вывод, что канал не забит и можно на него рассчитывать).
Надеюсь найти ответы на следующие вопросы:
1. Как проверить, в порядке ли вентиляционный канал?
2. Возможно, меня угораздило купить бракованную вытяжку? Она даже на максимальных оборотах едва способна присосать к решётке полоску бумаги шириной в 1 см… Какими ещё способами можно выяснить, нормально ли она функционирует?
3. Какие в принципе существуют варианты решения? Кроме вентиляции через окно.))
Заявленная в паспорте производительность - 390 м3/час, объем кухни - 42 м3.
Возможно, она не справляется по причине слишком большой длины воздуховода: 5м вдоль потолка до вент. отдушины + 12-13 м вертикального воздуховода с 1-го этажа до крыши дома.
Дом, кстати, вот такой:
Кирпичный 5-этажный, 1960 года постройки.
Знаю, что первоначально в доме были газовые колонки, так что из каждой квартиры идёт наверх отдельный вент. канал. В него-то я и вывел воздуховод, но результат не удовлетворяет.
Когда делал ремонт, с помощью зеркальца поглядел в канал и увидел небо (из чего сделал вывод, что канал не забит и можно на него рассчитывать).
Надеюсь найти ответы на следующие вопросы:
1. Как проверить, в порядке ли вентиляционный канал?
2. Возможно, меня угораздило купить бракованную вытяжку? Она даже на максимальных оборотах едва способна присосать к решётке полоску бумаги шириной в 1 см… Какими ещё способами можно выяснить, нормально ли она функционирует?
3. Какие в принципе существуют варианты решения? Кроме вентиляции через окно.))
#2
Отправлено 22 Ноябрь 2012, 20:31
Марку и модель вытяжки напишите.
390 кубов мало. Плюс там скорее всего обычный вентилятор, а надо высоконапорный.
А шумные они все, глушак надо ставить
390 кубов мало. Плюс там скорее всего обычный вентилятор, а надо высоконапорный.
А шумные они все, глушак надо ставить
#4
Отправлено 03 Январь 2013, 13:35
Вопросик к специалистом в тему - а может лучше поставить канальный вентилятор возле вентиляционного короба, к плите подвести просто воздушный канал и такой конусный собиратель над плитой, не знаю, как называется?
Ну и выключатель этого вентилятора поставить)
При таком решении у меня давно вопросик есть.... будет ли туда воздух уходить без включенного вентилятора? или сделать дополнительную дырку?
Если делать доп. дырку:
вар.1) делать ее между вент коробом и вентилятором? тогда, когда включен вентилятор, что-то будет выдувать не в вент канал, а обратно на кухню(. Поставить там обратный клапан? а бывают хорошие? а то изделия с рынка за 100 р работают нечетко. И потом, когда вентилятор выключишь, клапан останется закрытым, воздуху самотеком же не хватит силы его продавить на открытие...
вар. 2) Делать ее между вентилятором и плитой. Тогда, как включишь вентилятор, он начнет сосать не с конусного собирателя над плитой (во, опять!! не знаю как он называется)) а с этой дырки! Да и не очень красивое решение - в прямом смысле - я представляю, сколько пыли и грязи скопится за пару лет на лопатках вентилятора в кухне, через который постоянно будет сочиться воздух...
А бывают управляемые воздушные бытовые клапаны для труб 100 мм? Я бы к нему автоматику придумал - вентилятор включил, клапан закрылся, вентилятор выключил, клапан открылся! Можно конечно и без автоматики, только женщине же не объяснишь, что и в какой последовательности включать-выключать))
Ну и выключатель этого вентилятора поставить)
При таком решении у меня давно вопросик есть.... будет ли туда воздух уходить без включенного вентилятора? или сделать дополнительную дырку?
Если делать доп. дырку:
вар.1) делать ее между вент коробом и вентилятором? тогда, когда включен вентилятор, что-то будет выдувать не в вент канал, а обратно на кухню(. Поставить там обратный клапан? а бывают хорошие? а то изделия с рынка за 100 р работают нечетко. И потом, когда вентилятор выключишь, клапан останется закрытым, воздуху самотеком же не хватит силы его продавить на открытие...
вар. 2) Делать ее между вентилятором и плитой. Тогда, как включишь вентилятор, он начнет сосать не с конусного собирателя над плитой (во, опять!! не знаю как он называется)) а с этой дырки! Да и не очень красивое решение - в прямом смысле - я представляю, сколько пыли и грязи скопится за пару лет на лопатках вентилятора в кухне, через который постоянно будет сочиться воздух...
А бывают управляемые воздушные бытовые клапаны для труб 100 мм? Я бы к нему автоматику придумал - вентилятор включил, клапан закрылся, вентилятор выключил, клапан открылся! Можно конечно и без автоматики, только женщине же не объяснишь, что и в какой последовательности включать-выключать))
#5
Отправлено 03 Январь 2013, 13:45
Уважаемый , а на счет обыкновенной бабочки не думали ?
#6
Отправлено 03 Январь 2013, 16:10
Я очень уважаемый, просто немеряно как уважаемый, но Вы о какой бабочке? с крылышками, которая по лугам летает, вылупляясь из гусеницы? Я просто правда не знаю, о чем речь.
#7
Отправлено 03 Январь 2013, 20:07
Обратный клапан на пружинках , в простонародии клапан-бабочка . Как в поговорке .. туда дуй , а от туда Как то так .
#9
Отправлено 03 Январь 2013, 20:53
Все вазмонна , соседнюю тему бачил ?
#10
Отправлено 03 Январь 2013, 23:47
да не, я настоящий, просто люблю все делать один раз, но хорошо)
Про те обратные клапаны я же писал, что они нестабильно работают. Был у меня случай, единственный раз в жизни, когда я делал вентиляцию с кухни, через туалет, в венткороб. (в своей квартире! а не заказчику!)) Ну почти как соседней теме можно "побачить" , только венткороб у стены в ванной. Магистральная труба одна, к ней последовательно повешены вентиляторы с ванной, дальше с туалета, (наверно с обратным клапаном сразу), дальше труба потянулась к кухонной вытяжке, через эту гребаную "бабочку". Так вот, кто-то однажды пукнул в туалете, потом (а может и сразу))) как культурный человек включил вентиляцию, доблестная бабочка, чтобы предовратить распространение пука в кухню
закрыла заслоку. Да так собака закрыла, что когда потом включили вытяжку на кухне, обратно не открыла! не, ну я понимаю, это случай уникальный, бабочка наверно была немного перекошена при монтаже, вот я и спрашиваю, бывают ли стабильные бабочки.
Да, и та заслонка была БЕЗ пружинки! а что, уже придумали с пружинкой? Ё, как я отстал(
Тогда, все, пардоньте, решение понятно)
Но это вопрос не главный, главный вопрос:
Не лучше ли в кухню поставить канальный вентилятор, и "вытяжной навес с с противожировым фильтром над плитой"?
Про те обратные клапаны я же писал, что они нестабильно работают. Был у меня случай, единственный раз в жизни, когда я делал вентиляцию с кухни, через туалет, в венткороб. (в своей квартире! а не заказчику!)) Ну почти как соседней теме можно "побачить" , только венткороб у стены в ванной. Магистральная труба одна, к ней последовательно повешены вентиляторы с ванной, дальше с туалета, (наверно с обратным клапаном сразу), дальше труба потянулась к кухонной вытяжке, через эту гребаную "бабочку". Так вот, кто-то однажды пукнул в туалете, потом (а может и сразу))) как культурный человек включил вентиляцию, доблестная бабочка, чтобы предовратить распространение пука в кухню
закрыла заслоку. Да так собака закрыла, что когда потом включили вытяжку на кухне, обратно не открыла! не, ну я понимаю, это случай уникальный, бабочка наверно была немного перекошена при монтаже, вот я и спрашиваю, бывают ли стабильные бабочки.
Да, и та заслонка была БЕЗ пружинки! а что, уже придумали с пружинкой? Ё, как я отстал(
Тогда, все, пардоньте, решение понятно)
Но это вопрос не главный, главный вопрос:
Не лучше ли в кухню поставить канальный вентилятор, и "вытяжной навес с с противожировым фильтром над плитой"?
#11
Отправлено 04 Январь 2013, 00:19
Устами младенца глаголет истина ... А вообще то .. вытяжки из кухни , из туалета и из жилых помещений не делаются в один канал . НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ !!!!
#13
Отправлено 04 Январь 2013, 23:59
В квартире было два металлических вент. короба и две дырки. На одну дырку последовательно повесил ванную, туалет, кухню. На другую дырку повесил магистраль из комнаты, воздух из комнаты очень эффективно уходит, что приятно).
Все правильно сделал?
Все правильно сделал?