подобрать контроллер
#1
Отправлено 07 Декабрь 2012, 21:31
рассматриваю СИ34 от савел инжиниринг т.к он идет с готовой программой но он для заказчика дорогой.
что можете предложить, какой вариант контроллера можно рассмотреть? на ОВЕН и СЕгнетикс нужно делать програму это мне не подходит.
#2
Отправлено 07 Декабрь 2012, 23:03
сименс точно дорого будет, еще можете REGIN глянуть.. AQUA, OPTIGO
#3
Отправлено 08 Декабрь 2012, 00:32
#4
Отправлено 08 Декабрь 2012, 00:50
#5
Отправлено 08 Декабрь 2012, 12:58
У сегнетикса есть Пиксель, на который можно программу зашить при покупке, главное правильно ТЗ написать, тип приводов указать (220-24, возврат-невозврат, перекидной есть-нет), частотник-нечастотник, температура обратки, термостат обморозки и прочее.
Некоторые товарищи вообще на Карелах IR32 (по-моему) собирают, тоже работает, но параметры писать жутко неудобно.
Семён Синка дорого, а какой-нибудь типа Корфовского ставить - проще застрелиться)
Есть Данфосы недорогие (относительно).
Выбор как конь нашатал)
#6
Отправлено 08 Декабрь 2012, 16:11
#7
Отправлено 08 Декабрь 2012, 18:01
Только не его, с их привязками к долбанутым графикам, будете иметь постоянно размороженный калорифер, даже сами программисты ОВЕН сами не представляют как заставить работать правильно их придумки ...
#8
Отправлено 08 Декабрь 2012, 18:13
#9
Отправлено 08 Декабрь 2012, 19:46
#10
Отправлено 08 Декабрь 2012, 19:49
#11
Отправлено 08 Декабрь 2012, 19:51
#12
Отправлено 08 Декабрь 2012, 20:41
Ну как знать, только если очень любить острые ощущения, сиди потом думай, чего да как.
Всегда ставлю минимум +7, практика показала, что это лучший вариант. На +5 разморозки были, не в щи конечно, но хватало.
Пока жалюзи закроются, плюс выбег вентилятора и прэвэйд горелка и крепкие матюги.
А Пиксель наоборот очень хорош. Доп релейные модули с светодиондной индикацией, понятный и удобный интерфейс (из дешевых единственный), подходит под любые задачи.
#13
Отправлено 09 Декабрь 2012, 00:45
жалюзи закрываються секунд 5 максимум, если сервопривод нормальный стоит с пружиной))
#14
Отправлено 09 Декабрь 2012, 01:08
#15
Отправлено 09 Декабрь 2012, 01:26
#16
Отправлено 09 Декабрь 2012, 13:34
Температура обратной воды - это полный булщит, т.к. через один калач вода может течь, а во втором уже медленно подмерзать. В итоге будет что?
Будет бадабум теплообменник, крики, паника, а Тобр. будет более чем в норме. Особенно это прикольно при запуске больших установок наблюдать, тысяч 70 кубов когда)))
Прогревается теплообменник и резкая подача холодного воздуха и только маленький термостат за 600 руб. спасает ситуацию)
А приводы без возвратной пружины предпочитают некоторые именитые производители, на что им флаг в руки и якорь куда надо)
#17
Отправлено 09 Декабрь 2012, 13:54
не надо терпеть, сходи в туалет не мучай жопу))
Я их собирал на аквах оптигах и коригах
и замёрзло за всё время только 2 раза потому что сантехники пиD0Rа$ы, в -30 подачу подприжали.. видетели на 4м этаже батареи не протягивало, а во втором случае там надо было им перепаять на гребёнке они вообще воду перекрыли на полдня..)))
KDA
обратка онаж не на калач а на выходной коллектор или как правильно по сантехнически назвать я х3..
и там ограничение в 20-25 градусов.. всё же не малый запас перед замораживанием+на больших установках плавный пуск обычно через частотник если по уму, вентилятор постепенно выходит на полные обороты, соответственно ежели чё то и защиты сработать должны раньше.
#18
Отправлено 09 Декабрь 2012, 20:10
Это именно и проблема. Датчик после коллектора снимает +27, а в нижнем калаче уже лед образуется. Вот как-то так и есть.
#19
Отправлено 09 Декабрь 2012, 20:16
видимо там еще какието проблемы есть.. если подача 60*С дак там ничего не поможет, будет в аварии в морозы стоять )
я тоже много чего повидал..
Установки в 40тыс кубов с гликолиевым рекуператором на европейском заводе без каппилярного термостата например.. котельная своя и организован подсос тёплого воздуха из помещения через камеру смешения при недостижении заданной температуры и ничего не мёрзнет
А ещё фигню сделал ктото но оно работает и не мёрзнет! В стоматологии.. там короче мелкая приточка на 315 канальнике
Короче от отопления на калорифер просто подача/обратка, никаких 3хходовых насосов и прочего.. Управляет контроллер потипу холодильного.. когда температура воздуха после калорифера опускаеться ниже 18 он просто выключает вентилятор, тот крутиться по инерции, а температура растёт до ~27, потом опять включаеться.. да дрочево для вентилятора.. но работает у них давно =))
#20