Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

подобрать контроллер


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 24

#1 kraus16

kraus16

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 162 сообщений
2
  • из: Тюмень

Отправлено 07 Декабрь 2012, 21:31

Здравствуйте, нужно подобрать контроллер для приточной установки с водяным калорифером (0-10в управление)
рассматриваю СИ34 от савел инжиниринг т.к он идет с готовой программой но он для заказчика дорогой.

что можете предложить, какой вариант контроллера можно рассмотреть? на ОВЕН и СЕгнетикс нужно делать програму это мне не подходит.


#2 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 07 Декабрь 2012, 23:03

на ОВЕНе вроде есть предустановки там именно ту модификацию надо выбрать прсот окоторая вам подойдёт, думаю это самый дешевый вариант..
сименс точно дорого будет, еще можете REGIN глянуть.. AQUA, OPTIGO

#3 SSA

SSA

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 849 сообщений
80
  • из: Оренбург

Отправлено 08 Декабрь 2012, 00:32

Посмотрите от ВолгаКлиматАвтоматики

#4 RusBuka

RusBuka

    http://chiller-vrn.ru

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 773 сообщений
83
  • из: Воронеж

Отправлено 08 Декабрь 2012, 00:50

aqua, optiga, corriga, на неподготовленый разум произведет эффект вакуум бомбы. корриго мне в 2007 году нервов то попортил, до сих пор не забуду.

#5 KDA

KDA

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 17 сообщений
0
  • из: Saint-P

Отправлено 08 Декабрь 2012, 12:58

Да ладно, Коряга просто с лишними наворотами, а вот в Акве вообще ничего нет, ошибаться практически не где, как дешевый вариант прокатит.

У сегнетикса есть Пиксель, на который можно программу зашить при покупке, главное правильно ТЗ написать, тип приводов указать (220-24, возврат-невозврат, перекидной есть-нет), частотник-нечастотник, температура обратки, термостат обморозки и прочее.
Некоторые товарищи вообще на Карелах IR32 (по-моему) собирают, тоже работает, но параметры писать жутко неудобно.
Семён Синка дорого, а какой-нибудь типа Корфовского ставить - проще застрелиться)
Есть Данфосы недорогие (относительно).

Выбор как конь нашатал)

#6 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 08 Декабрь 2012, 16:11

пиксель слижком универсальный.. чет не понравился

#7 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 08 Декабрь 2012, 18:01

Цитата(V@D1k @ 07.12.2012, 23:03) Просмотр сообщения
на ОВЕНе вроде есть предустановки там именно ту модификацию надо выбрать ...


Только не его, с их привязками к долбанутым графикам, будете иметь постоянно размороженный калорифер, даже сами программисты ОВЕН сами не представляют как заставить работать правильно их придумки ...

#8 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 08 Декабрь 2012, 18:13

каппилярный термостат по воздуху на +5 после калорифера самая нормальная защита))

#9 baziliov

baziliov

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 039 сообщений
43
  • из: львів

Отправлено 08 Декабрь 2012, 19:46

самая нормальная защита-это незамерзайка в контуре biggrin.gif все остальное-как повезет

#10 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 08 Декабрь 2012, 19:49

ну это уж совсем)

#11 baziliov

baziliov

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 039 сообщений
43
  • из: львів

Отправлено 08 Декабрь 2012, 19:51

пиксель как по мне кстати неплохой для несложных задач.а главное дишовый smile.gif

#12 KDA

KDA

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 17 сообщений
0
  • из: Saint-P

Отправлено 08 Декабрь 2012, 20:41

Термостат по воздуху на +5?
Ну как знать, только если очень любить острые ощущения, сиди потом думай, чего да как.
Всегда ставлю минимум +7, практика показала, что это лучший вариант. На +5 разморозки были, не в щи конечно, но хватало.
Пока жалюзи закроются, плюс выбег вентилятора и прэвэйд горелка и крепкие матюги.

А Пиксель наоборот очень хорош. Доп релейные модули с светодиондной индикацией, понятный и удобный интерфейс (из дешевых единственный), подходит под любые задачи.


#13 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 09 Декабрь 2012, 00:45

дак ещё активная защита должна быть по температуре обратки.. тогда и +5 канает (корф вроде +6 советуют), а если нет тогда да лучше перестраховаться..
жалюзи закрываються секунд 5 максимум, если сервопривод нормальный стоит с пружиной))

#14 RusBuka

RusBuka

    http://chiller-vrn.ru

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 773 сообщений
83
  • из: Воронеж

Отправлено 09 Декабрь 2012, 01:08

в россии привод без пружины равносилен долбоебизму...

#15 baziliov

baziliov

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 039 сообщений
43
  • из: львів

Отправлено 09 Декабрь 2012, 01:26

Вадек,ну я долго терпел smile.gif тошо ты видел щит управления приточкой не означает шо ты можешь давать советы по этой теме.давай лучче три про верьовки и ключи

#16 KDA

KDA

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 17 сообщений
0
  • из: Saint-P

Отправлено 09 Декабрь 2012, 13:34

Не, ну если зрить в корень, то правильноустановленный термостат защиты по воздуху - единственное средство от заморозки (это не значит, что остальными можно пренебрегать). И 5 секунд иногда очень дорого стоят)
Температура обратной воды - это полный булщит, т.к. через один калач вода может течь, а во втором уже медленно подмерзать. В итоге будет что?
Будет бадабум теплообменник, крики, паника, а Тобр. будет более чем в норме. Особенно это прикольно при запуске больших установок наблюдать, тысяч 70 кубов когда)))
Прогревается теплообменник и резкая подача холодного воздуха и только маленький термостат за 600 руб. спасает ситуацию)

А приводы без возвратной пружины предпочитают некоторые именитые производители, на что им флаг в руки и якорь куда надо)


#17 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 09 Декабрь 2012, 13:54

Цитата(baziliov @ 09.12.2012, 1:26) Просмотр сообщения
Вадек,ну я долго терпел smile.gif тошо ты видел щит управления приточкой не означает шо ты можешь давать советы по этой теме.давай лучче три про верьовки и ключи

не надо терпеть, сходи в туалет не мучай жопу))
Я их собирал на аквах оптигах и коригах tongue.gif
и замёрзло за всё время только 2 раза потому что сантехники пиD0Rа$ы, в -30 подачу подприжали.. видетели на 4м этаже батареи не протягивало, а во втором случае там надо было им перепаять на гребёнке они вообще воду перекрыли на полдня..)))
KDA
обратка онаж не на калач а на выходной коллектор или как правильно по сантехнически назвать я х3..
и там ограничение в 20-25 градусов.. всё же не малый запас перед замораживанием+на больших установках плавный пуск обычно через частотник если по уму, вентилятор постепенно выходит на полные обороты, соответственно ежели чё то и защиты сработать должны раньше.

#18 KDA

KDA

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 17 сообщений
0
  • из: Saint-P

Отправлено 09 Декабрь 2012, 20:10

Вадик,
Это именно и проблема. Датчик после коллектора снимает +27, а в нижнем калаче уже лед образуется. Вот как-то так и есть.

#19 V@D1k

V@D1k

    молодой специалист

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 6 382 сообщений
207
  • из: ВЕЛИКОГО Новгорода и СПБ

Отправлено 09 Декабрь 2012, 20:16

Нормальный датчик вкручиваеться вниз коллектора и все дела.. логика такая мол если температура падает ниже 25 3х ходовой открываеться на 100% если температура всё равно продолжает падать отключаеться мотор.
видимо там еще какието проблемы есть.. если подача 60*С дак там ничего не поможет, будет в аварии в морозы стоять biggrin.gif)

я тоже много чего повидал..
Установки в 40тыс кубов с гликолиевым рекуператором на европейском заводе без каппилярного термостата например.. котельная своя и организован подсос тёплого воздуха из помещения через камеру смешения при недостижении заданной температуры и ничего не мёрзнет
А ещё фигню сделал ктото но оно работает и не мёрзнет! В стоматологии.. там короче мелкая приточка на 315 канальнике
Короче от отопления на калорифер просто подача/обратка, никаких 3хходовых насосов и прочего.. Управляет контроллер потипу холодильного.. когда температура воздуха после калорифера опускаеться ниже 18 он просто выключает вентилятор, тот крутиться по инерции, а температура растёт до ~27, потом опять включаеться.. да дрочево для вентилятора.. но работает у них давно =))

#20 RusBuka

RusBuka

    http://chiller-vrn.ru

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 773 сообщений
83
  • из: Воронеж

Отправлено 09 Декабрь 2012, 20:33

есть такая фигня, сопротивление и расход...появился лёд, вода побежит там где легче, и по датчику всё будет ок.