подобрать контроллер
#21
Отправлено 09 Декабрь 2012, 20:37
можно ещё вспомнить что там вода под давлением и точка замерзания ниже))
какой контроллер от этого всего защитит?)
#22
Отправлено 10 Декабрь 2012, 02:50
Письками меряться неохота)))
Защитит от заморозки вообще любой контроллер, если сигнал на катушку контактора вентилятора и открытия заслонки пустить через термостат по воздуху)))
Варианты уже все обозначили.
Для нормального поддержания температуры притока выбрал бы Пиксель, либо Риджин.
#23
Отправлено 11 Декабрь 2012, 09:51
#24
Отправлено 16 Ноябрь 2015, 22:08
на ОВЕНе вроде есть предустановки там именно ту модификацию надо выбрать ...
Только не его, с их привязками к долбанутым графикам, будете иметь постоянно размороженный калорифер, даже сами программисты ОВЕН сами не представляют как заставить работать правильно их придумки ...
во блин)) столкнулся с ОВЕНом вплотную. долбанутый график - убедился.
по дефолту обратка в -14 должна быть больше чем, а в +8 и -25.. нафуя?
2all:
какая безопасная температура может быть на обратке? Вроде на SIemens'aх 20*С?
сейчас имеем околонулевую на улице, подачу котельная много не даёт.. 50-55*С, якобы привязка по Тнаружн.
приточка 6500кубов. Обратка падает до 34*С и ОВЕН вырубает вентилятор и закрывает жалюзи, потом прогреваеться и врубает сново. в итоге идёт дроч установки через каждую минуту.
#25
Отправлено 18 Ноябрь 2015, 21:39
на улице небольшой плюс. подача 49-50
чтобы нагреть воздух на 20*С теплосъем составляет 30*С
сделал график
Тнаружн: -25 -1 8
Тобратн: 40 37 35
со второго-третьего раза запускается и работает.. продолжаем эксперименты.
скажите какая правильная дельта должна быть в мороз? нашёл инфу 90/70 мол 20*С перепад