Согласователь работы кондиционеров
#1 Guest_Гость_Алексей_*_*
Отправлено 26 Март 2008, 08:05
#2
Отправлено 27 Март 2008, 13:25
СРК-2.1) предназначен для управления совместной работой двух кондиционеров
фирмы Daikin серии Split, использующие адаптеры KRP413A1S.
Это всё что сказано в инструкции к CPK
#3 Guest_Димончик_*
Отправлено 09 Апрель 2008, 15:56
#4
Отправлено 30 Май 2011, 18:45
СРК, теперь микропроцессрный и называется СРК-М.
СРК-М на данный момент поддерживает согласование до 3-х кондиционеров, работает не только с Daikin (через адаптеры krp413, krp4a51, krp4a52, krp4a53, krp4a54, krp410), но и с Mitsubishi Electric и Heavy без адаптеров. Его теперь можно мониторить и управлять им по сети.
Более подробно на cpk-m.ru или на срк-м.рф
#5
Отправлено 30 Май 2011, 18:58
#6
Отправлено 30 Май 2011, 22:44
#7
Отправлено 07 Февраль 2012, 09:00
Говорят кондер начал от этого вырубаться и в ошибку уходить по комутации , првда ?
#8
Отправлено 07 Февраль 2012, 11:29
Говорят кондер начал от этого вырубаться и в ошибку уходить по комутации , првда ?
Правда, когда имеет место просадка напряжения при пуске компрессора, но это косяки электриков (ну или того кто рассчитывал и прокладывал провода) ...
#9
Отправлено 07 Февраль 2012, 15:34
#10
Отправлено 10 Февраль 2012, 12:12
Спасибо это понятно . но этого не написано в инструкции к срк (там вообще вилку в розетку рекомендуют) . я посадил срк и кондер на один автомат (других не предоставили), начались проблемы с кондером , а теперь не хотят платить , типа я накасячил. на ошибках учатся , но моя ли это ошибка ?
#11
Отправлено 10 Февраль 2012, 14:14
Если плата кондера "держит просадку", то почему ее не держит согласователь?
Тут как бы два варианта, либо срк г, либо кондер г...мне лично импонирует первый вариант.
Выход из положения....либо найти штепсель не связанный с кондиционером, либо имплантировать в согласователь чудо электронной промышленности под названием электролитический конденсатор. Если в хирургии не силен, то лучше протащить провод до щитка, пусть даже и 100 метров
Да, ошибка твоя. Делать надо так, чтоб за твоей работой была куча бумаг в которую можешь ткнуть заартачившегося заказчика.
Доходит до анекдотических ситуаций.
Прецы итальяно феро зимой часто уходят на перекур по очень простой причине, монтаж согласно рекомендации производителя. Производителю видать никак не въехать, что жизнь есть и при температуре ниже -30. Кто в теме, подтвердят.
#12
Отправлено 10 Февраль 2012, 14:51
Процентов на 90 виновата сеть и провода.
Перед тем как ставить надо было провеить подвод.
Такое было с пуском станции на границе Калмыкии.
Запустили сдали а четез неделю отказы в работе.
Приехали с приборами и доказали, что посадка в сети.
#13
Отправлено 12 Февраль 2012, 15:32
#14
Отправлено 12 Февраль 2012, 18:56
Мультиметр надо с собой иметь, напряжение токи при работе/старте оборудования замерять, да и вообще данная тема показывает то, что заполнение карты контрольных замеров на бытовухе лишней не бывает ....
100% твоя, пуско-наладку ты делал ?
Почему не убедился в нормальном питающем напряжении ???
#15
Отправлено 13 Февраль 2012, 16:24
#16
Отправлено 13 Февраль 2012, 19:16
#17
Отправлено 22 Октябрь 2013, 16:10
Ребят, всем привет!
Тема вижу старая, напишу сюда...
Зашел вопрос о согласователе работ. Какие Вы используете или можете рекомендовать для ротации кондиционеров, кроме СРК-М и СРК-Д?
Т.е. задача простая, ротация кондиционеров в серверной (2 шт/2 шт. или 1шт./1шт.), на всех брендах, т.е. не только DAIKIN.
Например рассматривал УРК-2Т. У него ограничение по электричеству, напрямую подключается только 10А максимум. При увеличении мощности кондиционеров необходим дополнительный бокс с контактором (пускателем) реле и прочее. Это небольшие затраты, схемы все давно проработаны, все опробовано, но вот управление у него, переключение, осуществляется за счет снятия "питания", а это означает, что подогрев картера так же будет отключен на 12 часов, что не приемлемо. Да, согласен, что это тоже можно решить, например, подать отдельно питание на подогрев, но может есть какие то более продвинутые в этом смысле согласователи?
#18
Отправлено 23 Октябрь 2013, 12:43
Встроенные реле не предназначены для прямого подключения нагрузки, только для управления исполнительными устройствами.
Есть еще
По рестарту однозначно отдельный кабель на подогрев + еще кое что.
Сообщение отредактировал tehnik: 23 Октябрь 2013, 12:45
#19
Отправлено 23 Октябрь 2013, 14:11
Встроенные реле не предназначены для прямого подключения нагрузки, только для управления исполнительными устройствами.
Есть еще
По рестарту однозначно отдельный кабель на подогрев + еще кое что.
БРК посмотрел - спасибо, а МУК там нет?
а + кое что, это что?
#20
Отправлено 23 Октябрь 2013, 14:48
БРК посмотрел - спасибо, а МУК там нет?
а + кое что, это что?
Справа в списке смотрим и видим....
а + ... это некая схема управлением питанием