Отправлено 26 Март 2008, 08:05

Подскажите пожалуйста, с какими моделями работает СРК?

#2 Пётр

Пётр

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 7 сообщений
0

Отправлено 27 Март 2008, 13:25

Согласователь работы кондиционеров фирмы Daikin (далее изделие или
СРК-2.1) предназначен для управления совместной работой двух кондиционеров
фирмы Daikin серии Split, использующие адаптеры KRP413A1S.
Это всё что сказано в инструкции к CPK

#3 Guest_Димончик_*

Guest_Димончик_*
  • Гости

Отправлено 09 Апрель 2008, 15:56

Добавлю еще - СРК бывают четырех типов - для 2-ух и для 3-ех блоков, для серии Split и для серии Sky...Только для кондиционеров Daikin!...Адаптеры соответственно разные для скаев и сплитов!

#4 СРК-М

СРК-М

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0

Отправлено 30 Май 2011, 18:45

Немного обновлю информацию )))
СРК, теперь микропроцессрный и называется СРК-М.
СРК-М на данный момент поддерживает согласование до 3-х кондиционеров, работает не только с Daikin (через адаптеры krp413, krp4a51, krp4a52, krp4a53, krp4a54, krp410), но и с Mitsubishi Electric и Heavy без адаптеров. Его теперь можно мониторить и управлять им по сети.
Более подробно на cpk-m.ru или на срк-м.рф

#5 tonche

tonche

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 671 сообщений
10
  • из: Балашиха

Отправлено 30 Май 2011, 18:58

реклама

#6 ЧУМА

ЧУМА

    НЕфИГа не разбираюсь в этом....

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 672 сообщений
134
  • из: Мичуринск..и не только :-)

Отправлено 30 Май 2011, 22:44

добавлю "голимая"реклама,хоть бы зашифровались...гости.

#7 usatov

usatov

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 45 сообщений
1

Отправлено 07 Февраль 2012, 09:00

ктонибудь объяснит мне , почему нельзя срк-д сажать на тотже автомат что и кондер .
Говорят кондер начал от этого вырубаться и в ошибку уходить по комутации , првда ?

#8 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 07 Февраль 2012, 11:29

Цитата(usatov @ 07.02.2012, 9:00) Просмотр сообщения
ктонибудь объяснит мне , почему нельзя срк-д сажать на тотже автомат что и кондер .
Говорят кондер начал от этого вырубаться и в ошибку уходить по комутации , првда ?


Правда, когда имеет место просадка напряжения при пуске компрессора, но это косяки электриков (ну или того кто рассчитывал и прокладывал провода) ... wink.gif

#9 bob691774

bob691774

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 241 сообщений
1
  • из: Астрахань

Отправлено 07 Февраль 2012, 15:34

В 2010 году на станции 140 км от города ставил сплиты Самсунги стоял СРК-М с шлейфом передачи работы на комок.

#10 usatov

usatov

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 45 сообщений
1

Отправлено 10 Февраль 2012, 12:12

Цитата(Boriska @ 07.02.2012, 11:29) Просмотр сообщения
Правда, когда имеет место просадка напряжения при пуске компрессора, но это косяки электриков (ну или того кто рассчитывал и прокладывал провода) ... wink.gif

Спасибо это понятно . но этого не написано в инструкции к срк (там вообще вилку в розетку рекомендуют) . я посадил срк и кондер на один автомат (других не предоставили), начались проблемы с кондером , а теперь не хотят платить , типа я накасячил. на ошибках учатся , но моя ли это ошибка ?


#11 DDAVID

DDAVID

    Модератор

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 055 сообщений
429
  • из: В горах

Отправлено 10 Февраль 2012, 14:14

Просадка питания на старте горшка недочет сети. Заказчик должен предоставить хотя бы точку коннекта, желательно ближе Красноярской ГЭС.
Если плата кондера "держит просадку", то почему ее не держит согласователь?
Тут как бы два варианта, либо срк г, либо кондер г...мне лично импонирует первый вариант.
Выход из положения....либо найти штепсель не связанный с кондиционером, либо имплантировать в согласователь чудо электронной промышленности под названием электролитический конденсатор. Если в хирургии не силен, то лучше протащить провод до щитка, пусть даже и 100 метров
Цитата
но моя ли это ошибка

Да, ошибка твоя. Делать надо так, чтоб за твоей работой была куча бумаг в которую можешь ткнуть заартачившегося заказчика.
Доходит до анекдотических ситуаций.
Прецы итальяно феро зимой часто уходят на перекур по очень простой причине, монтаж согласно рекомендации производителя. Производителю видать никак не въехать, что жизнь есть и при температуре ниже -30. Кто в теме, подтвердят.

#12 bob691774

bob691774

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 241 сообщений
1
  • из: Астрахань

Отправлено 10 Февраль 2012, 14:51

usatov
Процентов на 90 виновата сеть и провода.
Перед тем как ставить надо было провеить подвод.
Такое было с пуском станции на границе Калмыкии.
Запустили сдали а четез неделю отказы в работе.
Приехали с приборами и доказали, что посадка в сети.


#13 usatov

usatov

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 45 сообщений
1

Отправлено 12 Февраль 2012, 15:32

В следующий раз буду требовать схему электроподключения

#14 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 12 Февраль 2012, 18:56

Цитата(usatov @ 10.02.2012, 12:12) Просмотр сообщения
Спасибо это понятно . но этого не написано в инструкции к срк (там вообще вилку в розетку рекомендуют) . я посадил срк и кондер на один автомат (других не предоставили), начались проблемы с кондером , а теперь не хотят платить , типа я накасячил. на ошибках учатся , но моя ли это ошибка ?

Мультиметр надо с собой иметь, напряжение токи при работе/старте оборудования замерять, да и вообще данная тема показывает то, что заполнение карты контрольных замеров на бытовухе лишней не бывает ....

100% твоя, пуско-наладку ты делал ?




Почему не убедился в нормальном питающем напряжении ???

#15 usatov

usatov

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 45 сообщений
1

Отправлено 13 Февраль 2012, 16:24

ДА Я ДЕЛАЛ ПУСКО-НАЛАДКУ . ИХНИЙ ЭЛ ШКАФ БЫЛ ПОДКЛЮЧЕН ПО ВРЕМЕННОЙ СХЕМЕ . НАПРЯЖЕНИЯ НЕ ХВАТАЛО . НО СИСТЕМА РАБОТАЛА СТАБИЛЬНО . ПОТОМ ОНИ ПЕРЕДЕЛАЛАЛИ НА ПОСТОЯНКУ И ВИДИМО ТОГДА НАЧАЛИСЬ ПРОБЛЕМЫ , НО МЕНЯ УЖЕ ТАМ НЕ БЫЛО. ОНИ ПОСЛАЛИ ТУДА ДРУГОГО , ТОТ ПОСАДИЛ CHR НА ДР АВТОМАТ И ПРОБЛЕМЫ ТИПА ЗАКОНЧИЛИСЬ

#16 DDAVID

DDAVID

    Модератор

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 055 сообщений
429
  • из: В горах

Отправлено 13 Февраль 2012, 19:16

Цитата(usatov @ 13.02.2012, 16:24) Просмотр сообщения
ДА Я ДЕЛАЛ ПУСКО-НАЛАДКУ . ИХНИЙ ЭЛ ШКАФ БЫЛ ПОДКЛЮЧЕН ПО ВРЕМЕННОЙ СХЕМЕ . НАПРЯЖЕНИЯ НЕ ХВАТАЛО . НО СИСТЕМА РАБОТАЛА СТАБИЛЬНО . ПОТОМ ОНИ ПЕРЕДЕЛАЛАЛИ НА ПОСТОЯНКУ И ВИДИМО ТОГДА НАЧАЛИСЬ ПРОБЛЕМЫ , НО МЕНЯ УЖЕ ТАМ НЕ БЫЛО. ОНИ ПОСЛАЛИ ТУДА ДРУГОГО , ТОТ ПОСАДИЛ CHR НА ДР АВТОМАТ И ПРОБЛЕМЫ ТИПА ЗАКОНЧИЛИСЬ
Тады пиарасы ОНИ, а ты д'Артаньян biggrin.gif


#17 Zzzloooy

Zzzloooy

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 305 сообщений
11

Отправлено 22 Октябрь 2013, 16:10

Ребят, всем привет!
Тема вижу старая, напишу сюда...
Зашел вопрос о согласователе работ. Какие Вы используете или можете рекомендовать для ротации кондиционеров, кроме СРК-М и СРК-Д?
Т.е. задача простая, ротация кондиционеров в серверной (2 шт/2 шт. или 1шт./1шт.), на всех брендах, т.е. не только DAIKIN.


Например рассматривал УРК-2Т. У него ограничение по электричеству, напрямую подключается только 10А максимум. При увеличении мощности кондиционеров необходим дополнительный бокс с контактором (пускателем) реле и прочее. Это небольшие затраты, схемы все давно проработаны, все опробовано, но вот управление у него, переключение, осуществляется за счет снятия "питания", а это означает, что подогрев картера так же будет отключен на 12 часов, что не приемлемо. Да, согласен, что это тоже можно решить, например, подать отдельно питание на подогрев, но может есть какие то более продвинутые в этом смысле согласователи? 



#18 tehnik

tehnik

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 281 сообщений
167
  • из: Хабаровск

Отправлено 23 Октябрь 2013, 12:43

Встроенные реле не предназначены для прямого подключения нагрузки, только для управления исполнительными устройствами.

Есть еще  

Please Login or Register to see this Hidden Content

По рестарту однозначно отдельный кабель на подогрев + еще кое что.


Сообщение отредактировал tehnik: 23 Октябрь 2013, 12:45


#19 Zzzloooy

Zzzloooy

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 305 сообщений
11

Отправлено 23 Октябрь 2013, 14:11

Встроенные реле не предназначены для прямого подключения нагрузки, только для управления исполнительными устройствами.

Есть еще  

Please Login or Register to see this Hidden Content

По рестарту однозначно отдельный кабель на подогрев + еще кое что.

БРК посмотрел - спасибо, а МУК там нет?
а + кое что, это что?



#20 tehnik

tehnik

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 281 сообщений
167
  • из: Хабаровск

Отправлено 23 Октябрь 2013, 14:48

БРК посмотрел - спасибо, а МУК там нет?
а + кое что, это что?

Справа в списке смотрим и видим....

а + ... это некая схема управлением питанием  ;)