ошибка f 90 панасоник
Автор
War_war
, 07 Май 2013, 10:38
Сообщений в теме: 6
#1
Отправлено 07 Май 2013, 10:38
Вскм добрый день. Диагностировал ошибку f90. В мануале это интерпретровано так
90CU-2E: Защита цепи PFCКогда частота вращения компрессора не совпадает с сигналом процессора, система останавливается. Через три минуты система перезапускается. Индикация кода появляется, когда происходит 4 срабатывания в течение 10 мин.Обрыв обмоток компрессора ( сопротивление каждой обмотки в нормальных условиях – около 1-го Ома). Неисправность цепи инвертора платы наружного блока. CU-3E/4E: Низкое напряжение в главной цепиКогда постоянное напряжение (DC) в основной цепи ниже, чем 305-328 Вольт регистрируется более, чем 16 раз, система останавливается.
Вопрос,что с этим делать?
90CU-2E: Защита цепи PFCКогда частота вращения компрессора не совпадает с сигналом процессора, система останавливается. Через три минуты система перезапускается. Индикация кода появляется, когда происходит 4 срабатывания в течение 10 мин.Обрыв обмоток компрессора ( сопротивление каждой обмотки в нормальных условиях – около 1-го Ома). Неисправность цепи инвертора платы наружного блока. CU-3E/4E: Низкое напряжение в главной цепиКогда постоянное напряжение (DC) в основной цепи ниже, чем 305-328 Вольт регистрируется более, чем 16 раз, система останавливается.
Вопрос,что с этим делать?
#2
Отправлено 07 Май 2013, 11:34
Отойти в сторону и слить гемморой в АСЦ Порнослоник.
#4
Отправлено 09 Май 2013, 21:53
Это понятно, а как это бывает на практике?
Клиент звонит с сц и к нему приезжают
Клиент звонит с сц и к нему приезжают
На практике это ты сам снимаешь наружку, везешь в СЦ, они там с ним месяцок работают, потом отдают тебе- ты ставишь его сам на место. За бесплатно. В прошлом году от конторы поставил два инвертора по весне на разных объектах, один в ресторане, причем. На обоих накрылись платы в течении месяца. Оба я потом летом снимал и оба потом по осени ставил. Контора мне денги за работу конечно заплатила. Но ей никто не возместил ни расходы на монтаж-демонтаж, ни репутационные издержки, ни моральные страдания. Для себя сделал зарубку, что сам я с паносами связываться точно не буду.
#5
Отправлено 09 Май 2013, 23:09
На практике это ты сам снимаешь наружку, везешь в СЦ, они там с ним месяцок работают, потом отдают тебе- ты ставишь его сам на место. За бесплатно. В прошлом году от конторы поставил два инвертора по весне на разных объектах, один в ресторане, причем. На обоих накрылись платы в течении месяца. Оба я потом летом снимал и оба потом по осени ставил. Контора мне денги за работу конечно заплатила. Но ей никто не возместил ни расходы на монтаж-демонтаж, ни репутационные издержки, ни моральные страдания. Для себя сделал зарубку, что сам я с паносами связываться точно не буду.
Странно. Из более чем 200 поставленных лично мной сплитов -больше половины панасоники малайзия. И это первый трабл. Радует одно,это кондиционер клиента
#6
Отправлено 10 Май 2013, 02:19
Странно. Из более чем 200 поставленных лично мной сплитов -больше половины панасоники малайзия. И это первый трабл. Радует одно,это кондиционер клиента
Ну это как всегда. Пока одним капитально везёт, другим капитально не везет. Я понимаю, что и брак бывает у всех. Меня в этой истории больше расстроила реакция панаса. Они сперва длительное время рожали что же делать, там полконторы перебывало- консилиумы устраивали, а эти сервисмэны участвовали только по телефону. Когда выяснилось все таки что это дефект с завода, они спокойно сказали, мол везите- починим. У нас мастера компрессоры в люльке на солнце меняют- только бы не снимать блок, а тут плату заменить в блоке стоящем под окном никак не возможно оказалось.
#7
Отправлено 13 Май 2013, 17:58
ТС, а можно ото, шо Вы написали, в оригинале? Ибо в моем SM значится:
Diagnosis display: F90
Abnormality / Protection control: PFC control
Abnormality Judgement: 4 times occurance within 20 minutes
Primary location to verify: Voltage at PFC
И если Ваша непонимать в активных PFC
, то оставьте эту затею АСЦ, как и советовал дядя Коля.
Diagnosis display: F90
Abnormality / Protection control: PFC control
Abnormality Judgement: 4 times occurance within 20 minutes
Primary location to verify: Voltage at PFC
И если Ваша непонимать в активных PFC
, то оставьте эту затею АСЦ, как и советовал дядя Коля.