В общем, есть чиллер (650 кВт, 2 винтовых компрессора, 2 контура хладона), находится он в подвале. Его выносной конденсатор находится на кровле(в здании 3 этажа)
По первоначальному ТЗ, чиллер не должен был работать в условии низких температур. Но теперь на него, по желанию заказчика, подключили серверную. Теперь заказчик просит обеспечить работу в зимний период ( в переходный).
Проектное решение такое - поставить ресиверы в подвале и 6 трехходовых клапанов AlcoControl (по 3 на контур)
Но служба эксплуатации очень наставивает на установке еще и обратного клапана на жидкостной магистрали, чтобы хладон не мог перетечь из ресивера в конденсатор.
Нужно ли это?
Чиллер
Автор
AdOnIs
, 03 Авг 2007, 12:04
В теме одно сообщение
#1
Отправлено 03 Август 2007, 12:04
#2
Отправлено 03 Август 2007, 16:02
Нужно ли это?
Желательно....Обратные клапаны обеспечивают движение хладагента только в одну сторону.В том случае,если по каким- либо причинам хладагент пойдёт в обратном направлении он перекроет канал,в котором он расположен.....При избыточном количестве жидкого хладагента в случае остановки компрессора он саберётся в самом холодном месте.При следующем пуске в компрессор может попасть жидкость,что приведёт к гмдроудару и выходу клапанов компрессора из строя .Что-бы не допустить такого,устанавливают обратные клапаны.И лучше ставить клапан шарикового типа-он менее чувствителен к загрязнению.
Желательно....Обратные клапаны обеспечивают движение хладагента только в одну сторону.В том случае,если по каким- либо причинам хладагент пойдёт в обратном направлении он перекроет канал,в котором он расположен.....При избыточном количестве жидкого хладагента в случае остановки компрессора он саберётся в самом холодном месте.При следующем пуске в компрессор может попасть жидкость,что приведёт к гмдроудару и выходу клапанов компрессора из строя .Что-бы не допустить такого,устанавливают обратные клапаны.И лучше ставить клапан шарикового типа-он менее чувствителен к загрязнению.