Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

не отключается вентилятор на наружном блоке


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 15

#1 bazil

bazil

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 13 сообщений
1

Отправлено 26 Июль 2013, 18:50

сделали монтаж 24 балу напольно потолочник запустился все хорошо выключаем спульта компрессор отключается а вентилятор работает .автомат включам вентилятор сразу крутится.потскажите что может быть может плата глючет .межблоку 10 рас проверяли.

#2 R666A

R666A

    Любитель шаровых краников

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 855 сообщений
347
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 27 Июль 2013, 00:32

Залипание реле, например.

#3 DDAVID

DDAVID

    Модератор

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 055 сообщений
429
  • из: В горах

Отправлено 27 Июль 2013, 11:54

Вчера друзья затащили на сплит от галанза, не крутился вент наружки.
Неделю проверяли межблочку, все ОК. Приехал, смотрю напортачили именно в межблочке...ну шо им сказать...

#4 Dr. Lektor

Dr. Lektor

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 766 сообщений
18
  • из: Москва

Отправлено 27 Июль 2013, 18:24

Чего там портачить? 12345 вышел заяц погулять.

#5 AMERO

AMERO

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 84 сообщений
2
  • из: Харьков

Отправлено 27 Июль 2013, 21:07

Цитата(Dr. Lektor @ 27.07.2013, 17:24)  
Чего там портачить? 12345 вышел заяц погулять.

В случае, если провода одного цвета ошибочно про маркировались без последующей прозвонки, то зайчику можно еще долго гулять.
5!=1·2·3·4·5=120 комбинаций в невезучем случае.
В некоторых комбинациях будет много искар и адреналина.

#6 Elem

Elem

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 25 сообщений
1

Отправлено 28 Июль 2013, 13:04

Цитата(bazil @ 26.07.2013, 17:50)  
сделали монтаж 24 балу напольно потолочник запустился все хорошо выключаем спульта компрессор отключается а вентилятор работает .автомат включам вентилятор сразу крутится.потскажите что может быть может плата глючет .межблоку 10 рас проверяли.


Залипло Реле запуска вентилятора, находится на плате внутр. блока, бывает обычно двух видов : обычное реле с катушкой или твердотельное. Очень часто пробивает именно твердотельное реле, визуально вот такие :

Перепаять на новое и все будет нормально)

#7 R666A

R666A

    Любитель шаровых краников

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 855 сообщений
347
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 28 Июль 2013, 22:53

Мда-а, залипание твердотельного реле - это, конечно, жэсть!
А чё там залипает-то хоть, исток к стоку или затворы друг к другу? biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif

#8 newair

newair

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0

Отправлено 29 Июль 2013, 00:25

Точно, точно, залипать там нечему, правильнее сказать произошел пробой перехода smile.gif для тех кому интересно см.

Please Login or Register to see this Hidden Content



#9 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 29 Июль 2013, 09:21

Диодные мосты вдруг стали релюшками ???

Жгут сплитовики-затейники, пипец как жгут ...


Кстати стоков и истоков там тоже нет, обычные p-n переходы ...

#10 baziliov

baziliov

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 039 сообщений
43
  • из: львів

Отправлено 29 Июль 2013, 13:12

Цитата(Boriska @ 29.07.2013, 8:21)  
Диодные мосты вдруг стали релюшками ???

Жгут сплитовики-затейники, пипец как жгут ...
Кстати стоков и истоков там тоже нет, обычные p-n переходы ...

борька,сам то чем от этих жгунов отличаешся biggrin.gif как ты "диодными мостами" и "обычными п-н переходами" сигналы собрался комутировать wink.gif

#11 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 30 Июль 2013, 08:51

Действительно маркировку не посмотрел, по виду мост, а по маркировке оптрон ...

Ну все равно стоков и истоков там нет и не было, не нашли полевики там свое применение ...

#12 R666A

R666A

    Любитель шаровых краников

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 855 сообщений
347
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 30 Июль 2013, 20:08

Цитата(Boriska @ 30.07.2013, 7:51)  
Действительно маркировку не посмотрел, по виду мост, а по маркировке оптрон ...

Ну все равно стоков и истоков там нет и не было, не нашли полевики там свое применение ...


Ну-ну...
Загугли, хотя бы шотакое SSR, "знаток"-ВРФщик, бля. Они, если шо, не только на симисторах строятся. А заодно и, шотакое оптрон.

P.S. А заодно научись читать посты полностью и в контексте (включая ссылки), а также засунь своё неуёмное ЧСВ себе в одно место или просто не посещай сплитчеговские форумы, раз такие мелкие людишки-сплитчеги, как мы, тебя раздражают и смешат.

#13 Elem

Elem

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 25 сообщений
1

Отправлено 30 Июль 2013, 20:51

Цитата(Boriska @ 29.07.2013, 8:21)  
Диодные мосты вдруг стали релюшками ???

Жгут сплитовики-затейники, пипец как жгут ...
Кстати стоков и истоков там тоже нет, обычные p-n переходы ...


Диодный мост ??? - Очень умно! Сами от сплитов смотрю далеко ушли!))

Да, согласен не залипает твердотельное реле, пробивает его(более правильно), но смысла это не меняет.

#14 Boriska

Boriska

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 380 сообщений
10
  • из: М.о. Балашиха

Отправлено 30 Июль 2013, 23:24

Цитата(R666A @ 30.07.2013, 20:08)  
"знаток"-ВРФщик, бля. Они, если шо, не только на симисторах строятся.


Как ты тут разговорился, просто пипец, с чего такой борзый стал ?

#15 r_e

r_e

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
0

Отправлено 05 Ноябрь 2013, 21:00

А чем заменить твердотелки можно? Я Наисовских не нашёл aqg которые, в продаже?



#16 Elem

Elem

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 25 сообщений
1

Отправлено 07 Ноябрь 2013, 17:48

Omron и sharp ищи ) они более популярные