Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

помогите запустить вентилятор внешнего блока


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 5

#1 War_war

War_war

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 794 сообщений
42

Отправлено 28 Декабрь 2013, 13:05

Кондиционер, корейская лыжа 24ка плазма.
Внутри как обычно, кондексатор с двумя выходами 55 мкф на компрессор и 6 мкф на вентилятор. Далее стоит замедлитель вентилятора.
Поломка, перестал работать вентилятор.
Исключаю из цепи замедлитель- не работает.
Пробую подключить вентилятор по другой схеме, тоже ничено.
Признаюсь, я не силен в электрике. Может кто ниб объяснить, как починить это?
От вентилятора идет три провода
1 черный на клемму 4 внешнего блока
2 оранжевый -на клемму конденсатора вход 55мкф.(прямой провод с клеммы 2
3 желтый -на клемму конденсатора выход 6 мкф
Схему с крышки прилагагаю

Прикрепленные файлы



#2 ЧУМА

ЧУМА

    НЕфИГа не разбираюсь в этом....

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 672 сообщений
134
  • из: Мичуринск..и не только :-)

Отправлено 28 Декабрь 2013, 15:59

Кондиционер, корейская лыжа 24ка плазма.
Внутри как обычно, кондексатор с двумя выходами 55 мкф на компрессор и 6 мкф на вентилятор. Далее стоит замедлитель вентилятора.
Поломка, перестал работать вентилятор.
Исключаю из цепи замедлитель- не работает.
Пробую подключить вентилятор по другой схеме, тоже ничено.
Признаюсь, я не силен в электрике. Может кто ниб объяснить, как починить это?
От вентилятора идет три провода
1 черный на клемму 4 внешнего блока
2 оранжевый -на клемму конденсатора вход 55мкф.(прямой провод с клеммы 2
3 желтый -на клемму конденсатора выход 6 мкф
Схему с крышки прилагагаю

Возми тестер и прозвони обмотки мотора,либо по другому,замерь что поступает на него по управляющему,есть ли ток управления?(это на колодке в момент запуска  работы компрессора,контакт 2(N) и 4.



#3 DDAVID

DDAVID

    Модератор

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 055 сообщений
429
  • из: В горах

Отправлено 28 Декабрь 2013, 23:28

От вентилятора идет три провода
1 черный на клемму 4 внешнего блока
2 оранжевый -на клемму конденсатора вход 55мкф.(прямой провод с клеммы 2
3 желтый -на клемму конденсатора выход 6 мкф

Либо неправильно описал, либо кто-то до тебя копался, ибо на клемме 55 должен сидеть компрессор, а оранжевый на 2(N)



#4 tehnik

tehnik

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 281 сообщений
167
  • из: Хабаровск

Отправлено 29 Декабрь 2013, 13:26

Замеряем: емкость, сопротивление обмоток, напругу между 2N и 4. Сразу становится ясно где "косяк".



#5 War_war

War_war

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 794 сообщений
42

Отправлено 29 Декабрь 2013, 15:11

Замеряем: емкость, сопротивление обмоток, напругу между 2N и 4. Сразу становится ясно где "косяк".

Емкость, понятно
Сопротивление обмоток?
Что я должен увидеть?
Напруга между 2n и 4 должна быть 220, так?

#6 tehnik

tehnik

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 281 сообщений
167
  • из: Хабаровск

Отправлено 31 Декабрь 2013, 07:05

Емкость, понятно
Сопротивление обмоток?
Что я должен увидеть?
Напруга между 2n и 4 должна быть 220, так?

Сопротивление - пробой, обрыв, кз.

Напруга - 220.