Выдвигаю для полемики тему: наиболее рациональный вариант кондиционирования серверного помещения среднего размера.
Исходные:
Площадь - 18 кв.м.
Суммарное энергопотребление компьютерного оборудования - 10,4 кВт
Освещение - 240 Вт
Окна: два стандартные (2,25 кв.м.) с ориентацией на юго-запад
Этаж: 7-й
Приточно-вытяжная вентиляция: приток 130 куб.м./час, вытяжка - 160 куб.м./час
Регион расположения: г.Тобольск
Задача: поддержание 100%-надежное в круглогодичном режиме температуры +19 градусов, влажности - 40-45%.
А на прецизионные кондиционеры тратиться заказчик не хочет....
Каковы идеи, коллеги?
Самый простой вариант: пара кондиционеров DAIKIN, укомплектованных низтемпературным комплектом Nord, с согласователем работы + пара увлажнителей с большим баком. Но это банально... А есть ли инновационные идеи?