Питание подается на наружный блок, поэтому для начала проверить, есть ли 220В на клеммах 1,2 внутреннего блока в режиме ожидания. Если есть, то все ОК.
На помпе соединяете коричневый с любым из черных и подаете на них фазу от наружного блока (которая раньше приходила на клемму 1 внутреннего блока). Нулевой (синий) от помпы подключаете к клемме 2 внутреннего блока. Оставшийся черный от помпы - к клемме 1 внутреннего блока.
Таким образом, у Вас насос постоянно запитан и готов к откачке. А в случае аварии (т.е. залива приемной ванночки по каким-либо причинам) внутренний блок будет обесточен (а значит и наружный блок будет остановлен по аварии "Ошибка линии связи") аварийными контактами помпы.
Разрывать фазу подачи питания от щитка на наружный блок через аварийные контакты помпы не рекомендую по следующим причинам:
1.) контакты вряд ли рассчитаны на ток порядка 7-8 А;
2.) проблематично и неудобно тянуть кабель от помпы к наружному блоку.
Сообщение отредактировал R666A: 14 Апрель 2014, 01:34