Заправка по перегреву/переохлаждению.
#21
Отправлено 01 Июль 2014, 21:01
#22
Отправлено 03 Июль 2014, 02:29
да конечно бред, все от сборки зависит. Просто все кричат про 5-8% якобы уходит в любом случае. Чтоб клиенты не особо бунтовали, не сказал бы что развод, но сплит всё же не холодильник и не оконник, вобще сплит система стремное создание, потому как прикладывается естественный человеческий фактор и все эти запасы не более чем перестраховка
#23
Отправлено 03 Июль 2014, 04:17
#24
Отправлено 03 Июль 2014, 13:03
что касается таблиц всяких , вчера лечили 24-ку ОЕМ Чиго , по количеству масла на портах фреону должно было улететь прилично , заправка по таблице кэриера вышло 240 грамм добавили при 2100 по шильду , сплит не ремонтировался , компрессор родной , трасса около 3 м , внутрянка и наружка чистые , были не сильно загажены , заправку проводили после того как почистили внутрянку и наружку ,самом собой с полным разбором . В результаты не сильно поверилось , с собой была станция регенерации , собрали весь фреон оказалось с нашими 240 всего в системе было 1750 вместо 2100 , заправили по весам в соответствии с шильдом 2100 , перегрев благополучно улетел в ноль , доверились производителю , оставили так .Оборудование класса А , может они таким образом эффективность повышают , ОЖ на компрессоре наверное грамм на 400-500 .
#25
Отправлено 03 Июль 2014, 16:24
Спасибо всем за помощь, последовательность и алгоритм действий я понял. Теперь только опыта подобраться в этом и все думаю будет хорошо. Отдельная благодарность qwerty и R666A.
P.S. И последний вопрос, а как измерить температуру влажного термометра, если в распоряжении есть только обычный электронный. Может что нибудь купить посоветуете.
#26
Отправлено 03 Июль 2014, 16:33
...
P.S. И последний вопрос, а как измерить температуру влажного термометра, если в распоряжении есть только обычный электронный. Может что нибудь купить посоветуете.
Купите
#27
Отправлено 03 Июль 2014, 16:33
#28
Отправлено 03 Июль 2014, 16:35
Тряпкой мокрой замотай датчик .
Смайлик забыл
#29
Отправлено 04 Июль 2014, 00:07
Ну удачи, ага...
Опыт и натурные наблюдения показывают, что вплоть до 5о перегрева в компрессор приходит жидкарь. Не в больших количествах, не постоянно а импульсами, но приходит. А пара градусов.... Ну удачи
Да не даст мне с3,14здеть Denni: 140-й и 160-й MXZ (которые с брэнчами) ипашат с нулевым ПГ
Данила, ты просто привык к ужасу VRV, в которых нет ОЖ
Тряпкой мокрой замотай датчик .
Не, не смайлик. Забыл написать, что вода должна быть с температурой помещения, в котором измеряется "мокрый".
Сообщение отредактировал R666A: 04 Июль 2014, 00:16
#30
Отправлено 04 Июль 2014, 00:33
#31
Отправлено 25 Апрель 2025, 16:16
Доброе время суток. Прочитал, что при дозаправке фреона по перегреву (кондей с капиляркой) нужно внутренний блок включать на максимальное дутьё. Мне не понятно почему. Ведь если после заправки перевести внутренний блок на минимальное дутьё перегрев может уменьшиться до опасных величин. Гуру разъясните.