Проблема с Ballu BCAL-36HN1. Отключается по высокому.


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 15

#1 Ramario

Ramario

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 90 сообщений
8

Отправлено 26 Июнь 2014, 19:28

Всем привет. Помогите определить неисправность.

НБ установлен на 1 метр выше. Трасса 35 метров. После монтажа и дозаправки по весам, через несколько минут после включения, когда выходит на рабочее давление  - 7,3 Бар, Т трубы- +5 гр, вырубается и встает по ошибке (9 миганий "таймера"). При этом давление начинает расти. Большой сброс фреона ничего не меняет. При исключении датчика высокого давления, искусственно продлив работу компрессора, давление вырастает до 10 Бар - дальше ждать не стал - выключил кондиционер. 

Подскажите пж где покопаться, что поискать. 

Есть подозрения на залом, но еще не приходилось сталкиваться, поэтому не уверен. По открытым участкам прошелся, но есть два участка в тоннелях.



#2 ЧУМА

ЧУМА

    НЕфИГа не разбираюсь в этом....

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 672 сообщений
134
  • из: Мичуринск..и не только :-)

Отправлено 26 Июнь 2014, 22:28

Коды ошибок есть?Там  9 миганий как низкое,так и высокое,так же проверить датчики :) .....но сам ,согластно изложенному тоже думаю на хороший залом.3/8 вряд ли,а вот 5/8 очень даже,если без трубогиба.И опять же,трасса 35 метров...как варили,может залили?

QoRpi.jpg


Сообщение отредактировал ЧУМА: 26 Июнь 2014, 22:42


#3 tehnik

tehnik

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 281 сообщений
167
  • из: Хабаровск

Отправлено 26 Июнь 2014, 23:40

А вентилятор наружки при запуске вращается?



#4 Ramario

Ramario

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 90 сообщений
8

Отправлено 27 Июнь 2014, 05:57

ЧУМА, коды раздобыл. Датчики каким образом проверить ? На высоком датчик замкнут до давления 7,3-7,5 как начинает расти - размыкается, после остановки системы, через несколько секунд замыкается - думаю исправен. Использовал трубогибы и рычажный и пружину, но длина трассы при работе по готовому магазину тяжко далась, может где и дернули. Варили с азотом сварочным постом, прямо на потолке. Если залил, то по изменению температуры или по звуку никак себя это место не проявит ?

 

tehnik, Да, вращается. Причем с регулировкой ЗК (родного).


Сообщение отредактировал Ramario: 27 Июнь 2014, 05:59


#5 ЧУМА

ЧУМА

    НЕфИГа не разбираюсь в этом....

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 672 сообщений
134
  • из: Мичуринск..и не только :-)

Отправлено 27 Июнь 2014, 09:58

Датчики вроде как живы,по описанию.

Никак не проявит

Перелить/недолить,хреона,не могли?

так то вроде как все в параметрах-

Максимальная длина магистрали, м 50
Максимальный перепад высот, м 30

 

Кондер приобретали недавно?Просто они только с этого года увеличили длинну трассы до 50 метров и Йапонские горшки стали ставить....


Сообщение отредактировал ЧУМА: 27 Июнь 2014, 10:02


#6 Ramario

Ramario

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 90 сообщений
8

Отправлено 27 Июнь 2014, 10:53

Кондюки заказчика, производство конец 2013-го. Горшок Sanyo стоит.

Перелить фреона навряд-ли, документации не было поэтому посчитал 45 гр на метр * 30 метров = 1350 гр по весам. В поддержке сказали 70 надо было.

Но стравливал много (экспериментировал) , давление всеравно росло. Сработка датчика по высокому. Еще когда его исключал из схемы, была сработка по температуре высокого (10 код), после этого все отключил.

Сегодня полезу все детально разглядывать.



#7 R666A

R666A

    Любитель шаровых краников

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 855 сообщений
347
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 27 Июнь 2014, 13:01

Вопросы:

1. Как залом может повлиять на увеличение давления всасывания?

2. Как на высоком датчик HP может отбивать при 7,3-7,5? Может, на низком, все-таки?

 

Рекомендации:

1. Если карлссон неинверторный, то подкинуть на него вместо родного провода с ЗК перемычку с запуска компрессора (конечно, если он тоже неинверторный). Запустить, понаблюдать.

2. При бесполезности п.1 вернуть все на место. Запустить, померить температуры всех четырех трубок на 4-хходовом. Сделать правильные выводы.


Сообщение отредактировал R666A: 27 Июнь 2014, 17:12


#8 ЧУМА

ЧУМА

    НЕфИГа не разбираюсь в этом....

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 672 сообщений
134
  • из: Мичуринск..и не только :-)

Отправлено 27 Июнь 2014, 13:21

Вопросы:

1. Как залом может повлиять на увеличение давления всасывания?

2. Как на высоком датчик HP может отбивать при 7,3-7,5? Может, на низком, все-таки?

 

Рекомендации:

1. Если карлссон неинверторный, то подкинуть на него вместо родного провода с ЗК перемычку с запуска компрессора. Запустить, понаблюдать.

2. При бесполезности п.1 вернуть все на место. Запустить, померить температуры всех четырех трубок на 4-хходовом. Сделать правильные выводы.

1.А пока и не факт,что увеличение давления всасывания.....

ООО,пришел разрулил))))За 4х ходовой,хотел только писать,опередил.Больше догадок нет.


Сообщение отредактировал ЧУМА: 27 Июнь 2014, 13:24


#9 tehnik

tehnik

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 281 сообщений
167
  • из: Хабаровск

Отправлено 27 Июнь 2014, 15:05

Может все таки косяк с регулятором. Я за:

 

Рекомендации:

1. Если карлссон неинверторный, то подкинуть на него вместо родного провода с ЗК перемычку с запуска компрессора. Запустить, понаблюдать.

 

 



#10 R666A

R666A

    Любитель шаровых краников

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 855 сообщений
347
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 27 Июнь 2014, 19:51

1.А пока и не факт,что увеличение давления всасывания.....

ООО,пришел разрулил))))За 4х ходовой,хотел только писать,опередил.Больше догадок нет.

 

А какое исчо давление может быть нормальным рабочим у сплитчегов? ;) И потом, сомневаюсь, что в гОвно-Баллу есть шредеры на ВД.


Сообщение отредактировал R666A: 27 Июнь 2014, 19:52


#11 ЧУМА

ЧУМА

    НЕфИГа не разбираюсь в этом....

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 672 сообщений
134
  • из: Мичуринск..и не только :-)

Отправлено 27 Июнь 2014, 20:04

А какое исчо давление может быть нормальным рабочим у сплитчегов? ;) И потом, сомневаюсь, что в гОвно-Баллу есть шредеры на ВД.

Хренитчик,а не сплиТчиг :) .....полупром,кассета однако.Правильно сумлеваешься.))))))))))


Сообщение отредактировал ЧУМА: 27 Июнь 2014, 20:52


#12 ЧУМА

ЧУМА

    НЕфИГа не разбираюсь в этом....

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 672 сообщений
134
  • из: Мичуринск..и не только :-)

Отправлено 27 Июнь 2014, 21:04

Много  интересного чтива,для автора топика загрузил

Please Login or Register to see this Hidden Content



#13 Ramario

Ramario

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 90 сообщений
8

Отправлено 28 Июнь 2014, 08:06



Вопросы:

1. Как залом может повлиять на увеличение давления всасывания?

2. Как на высоком датчик HP может отбивать при 7,3-7,5? Может, на низком, все-таки?

 

Рекомендации:

1. Если карлссон неинверторный, то подкинуть на него вместо родного провода с ЗК перемычку с запуска компрессора (конечно, если он тоже неинверторный). Запустить, понаблюдать.

2. При бесполезности п.1 вернуть все на место. Запустить, померить температуры всех четырех трубок на 4-хходовом. Сделать правильные выводы.

 

2. На низком проверял датчик на протяжении всей работы - он не отключается

По рекомендациям:

1. Неинверторные. Запущу, понаблюдаю.

2. Сделаю замеры, напишу сюда. Мне одному не осилить правильные выводы. 

Шредера нет на ВД. Позволят ли вхреначить ХЗ.

 

ЧУМА, спасибо, почитаю. 



#14 Ramario

Ramario

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 90 сообщений
8

Отправлено 30 Июнь 2014, 19:44

Всем привет. 

Вобщем запустил вентилятор напрямую и,  о чудо, система заработала как часы. Я раньше еще думал что изнутри кондиционера как-то слишком много жара идет, но не придал значения. Проблема была в датчике температуры трубы конденсатора - небольшое отклонение от нормы.

Спасибо всем за помощь.



#15 R666A

R666A

    Любитель шаровых краников

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 2 855 сообщений
347
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 03 Июль 2014, 23:19

Датчик от ЗК?



#16 Ramario

Ramario

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 90 сообщений
8

Отправлено 08 Июль 2014, 05:38

R666A, да он зараза. Вчера заглядывал на объект - работает.