Всем привет. Помогите определить неисправность.
НБ установлен на 1 метр выше. Трасса 35 метров. После монтажа и дозаправки по весам, через несколько минут после включения, когда выходит на рабочее давление - 7,3 Бар, Т трубы- +5 гр, вырубается и встает по ошибке (9 миганий "таймера"). При этом давление начинает расти. Большой сброс фреона ничего не меняет. При исключении датчика высокого давления, искусственно продлив работу компрессора, давление вырастает до 10 Бар - дальше ждать не стал - выключил кондиционер.
Подскажите пж где покопаться, что поискать.
Есть подозрения на залом, но еще не приходилось сталкиваться, поэтому не уверен. По открытым участкам прошелся, но есть два участка в тоннелях.