Здравствуйте всем , в полупроме несилен , потому прошу совета! Имеется в наличии panasonic cu b43dbe8 (наружка ) и cs f43db4es (внутрянка) , ошибка F 27 . То что нет связи по межблочке уже понял . Вопрос - какого рода и напряжения с внутрянки на внешний идет сигнал ??? Я замерял ничего не увидел , хотел подать на неё 220 , но что-то очканул ! Предполагаю что сдохла плата внутреннего блока , почему и хотел подать напругу и проверить запустится ли внешний блок ?! Заранее благодарен , за любые советы !
панасоник полупром
#1
Отправлено 09 Июль 2014, 11:34
#2
Отправлено 09 Июль 2014, 15:17
Здравствуйте всем , в полупроме несилен , потому прошу совета! Имеется в наличии panasonic cu b43dbe8 (наружка ) и cs f43db4es (внутрянка) , ошибка F 27 . То что нет связи по межблочке уже понял . Вопрос - какого рода и напряжения с внутрянки на внешний идет сигнал ??? Я замерял ничего не увидел , хотел подать на неё 220 , но что-то очканул ! Предполагаю что сдохла плата внутреннего блока , почему и хотел подать напругу и проверить запустится ли внешний блок ?! Заранее благодарен , за любые советы !
Сигнал цифровой. при подаче 220 В выходит из строя.
А наружку открыть - религия не позволяет? По светодиодам определяется, какая часть неисправна - наружная или внутренняя. Табличка на внутренней части крышки.
Там же расписано, как запускать в режиме ТЕСТ.
Сообщение отредактировал SSA: 09 Июль 2014, 15:31
#3
Отправлено 09 Июль 2014, 21:54
Там все по анлийски ! не шарю я в ихнем ! Пытался разобраться нефига не понял ! Мож на пальцах кто объяснит ? И еще вопрос : сколько ориентировочно может стоить плата управления внутрянки ?!
#4
Отправлено 09 Июль 2014, 22:28
гуглпрееводчик поможет если совсем не разберешься в indoor и outdoor unit)
кабеля, предохранители, варисторы и пр на плате то целые?
#5
Отправлено 09 Июль 2014, 23:13
гуглпрееводчик поможет если совсем не разберешься в indoor и outdoor unit)
кабеля, предохранители, варисторы и пр на плате то целые?
Все цело Вадик ! включаю его , он махнет крыльями , секунд 10 покрутится вентилятор и отрубается !
Та таблица что на крышке , это список неисправностей , такая с переводом у меня есть ! выдает F27 нет связи между блоками !
Сообщение отредактировал olart07: 09 Июль 2014, 23:15
#6
Отправлено 10 Июль 2014, 00:47
А что за внутрянка? Они должны коннектится?
#7
Отправлено 10 Июль 2014, 01:24
#8
Отправлено 10 Июль 2014, 08:38
Не, там вылетает так, что не видно визуально. На днях у меня в наружке стабилитроны на связи меняли.
Та таблица что на крышке , это список неисправностей , такая с переводом у меня есть ! выдает F27 нет связи между блоками !
Субкод неисправности какой? 01 или 05 и какие светодиоды горят на плате наружки?
#9
Отправлено 10 Июль 2014, 13:07
Наружку открывал? Там может быть все просто, варистор и предохранитель. Даже если не все просто, грамотному телемастеру востановить связь, раз плюнуть.
Открывал , всё цело ! Как вообще этот сигнал управления можно увидеть на межблочке ?
Не, там вылетает так, что не видно визуально. На днях у меня в наружке стабилитроны на связи меняли.
Субкод неисправности какой? 01 или 05 и какие светодиоды горят на плате наружки?
01 ! Диоты по моему ( так как лупило солнце , плохо видно было ) если смотреть сверху вниз , два верхних и четвертый с верху , моргают
#10
Отправлено 10 Июль 2014, 13:46
LED2, LED3 и LED5 - это F32 - мало хладагента.
Должно быть при 01 субкоде или LED3, LED4, LED6, LED7 (проблема во внутреннем блоке) или LED2, LED4, LED6 (проблема в наружном). На LED8 внимания не обращать.
#11
Отправлено 10 Июль 2014, 21:07
Наружку открывал? Там может быть все просто, варистор и предохранитель. Даже если не все просто, грамотному телемастеру востановить связь, раз плюнуть.
Телемастер как минимум попросит схему и осциллограф
LED2, LED3 и LED5 - это F32 - мало хладагента.
Должно быть при 01 субкоде или LED3, LED4, LED6, LED7 (проблема во внутреннем блоке) или LED2, LED4, LED6 (проблема в наружном). На LED8 внимания не обращать.
Благодарствую ! Еще раз гляну и посчитаю , что там моргает ! Хотя вполне возможно что моргание может быть непонятным , потому что : раньше их обслуживала какая-то ушлая контора и все датчики по давлению в наружке обрезаны и закорочены ! Я так и не уяснил для себя , кто каким образом видит этот сигнал управления на межблочке ?!
#12
Отправлено 11 Июль 2014, 02:06
#13
Отправлено 11 Июль 2014, 14:37
Импульсы с амплитудой 12-24В постоянного тока.
Благодарствую , а чем или как их увидеть ?
LED2, LED3 и LED5 - это F32 - мало хладагента.
Должно быть при 01 субкоде или LED3, LED4, LED6, LED7 (проблема во внутреннем блоке) или LED2, LED4, LED6 (проблема в наружном). На LED8 внимания не обращать.
Моргает LED2, LED4 и LED6 ( похоже наружка), ну и зелененький LED1
Сообщение отредактировал olart07: 11 Июль 2014, 16:06
#14
Отправлено 12 Июль 2014, 02:19
Благодарствую , а чем или как их увидеть ?
Осциллографом.
#15
Отправлено 12 Июль 2014, 08:18
На днях у меня в наружке стабилитроны на связи меняли.
4 шт. по 33 В.