Перейти к содержимому


- - - - -

ЛЁД РА ИСПАРИТЕЛЕ


Сообщений в теме: 4

#1 Guest_Гость_алекс_*_*

Guest_Гость_алекс_*_*
  • Гости

Отправлено 22 Май 2008, 12:58

здравствуйте испаритель покрывается льдом и вода с него бежит не в дренаж а во внутрь комнаты фильтра чистые кондиционер работает один месяц помогите кто знает

Социальная кошерная реклама от Google, или же реклама, основанная на ваших поисковых запросах (может уже быть не социальной).

#2 Евгений Львович

Евгений Львович

    Гуру

  • Администраторы
  • PipPipPipPipPip
  • 649 сообщений
2271
  • из: Москва

Отправлено 22 Май 2008, 15:11

Обмерзание испарителя скорее всего говорит о недостачности фреона в системе...
В любом случае, вызывайте фирму, которая устанавливала Вам кондиционер.

#3 iwan

iwan

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 25 сообщений
0

Отправлено 23 Май 2008, 11:06

[quote name='Евгений Львович' post='2799' date='22.05.2008, 14:11']Обмерзание испарителя скорее всего говорит о недостачности фреона в системе...
В любом случае, вызывайте фирму, которая устанавливала Вам кондиционер.[

#4 Joy

Joy

    Гуру

  • СKН
  • PipPipPipPipPip
  • 1 143 сообщений
25
  • из: Москва

Отправлено 18 Июнь 2008, 17:56

У нас была подобная проблема с тридцаткой Хитачи. Причина была следующая: влага и воздух в контуре. Помогла полная вакуумация, продувка азотом, заправка новым фреоном. Все отлично заработало.

#5 KoZaK

KoZaK

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 494 сообщений
53
  • из: Украина Запорожская обл. Мелитополь

Отправлено 23 Июль 2009, 22:10

Скорей всего пробле банальна недостаток хладагента( как говорилось выше). Если этот дефект поиявился не сразу то это значит что система не герметична. Попроси фирму чтоб они тшятельно проверили систему течеискателем.



Ответить