Здравствуйте. Стоит инвертор Mitsushito SMK67DIG1 в продуктовом магазине. Холодильников 12 шт, все гдето по 600-700Вт в среднем.По расчету похолоду должен вытягивать -7кВт по холоду он.А он не тянет, при этом чищеный, мытый, давление нома, утечек нет, все проверялось.Как-то медленно вентилятор наружного блока крутит, и холода не очень много дает, даже когда под ним стоишь.Соображения такие:мож он не выходит на полную мощь свою, мож датчик какой неправильно ему температуру воздуха дает, вот он и не торопится особо.Площадь зала 50 кв.м.Всем кто даст дельный совет большое спасибо.

Не выходит на полную мощность инвертор
#1
Отправлено 28 Август 2014, 00:25
#2
Отправлено 28 Август 2014, 00:50
Ысче адзын такойже паставтэ!
Заказчик говорит, что в прошлом/позапрошлом году работал великолепно... 3.14здит!
#3
Отправлено 28 Август 2014, 01:03
600-700 Вт по ликтричеству - это огого по холоду теплу. Да х на 12.
Вентилятор НБ крутит медленно, если на улице - не очень жарко. Хотя, я сомневаюсь, что в МитсушЫте - DC-мотор карлссона. Фазосдвигающую ёмкость на вентиляторе проверьте, если обычный асинхронник.
P.S. 67-й и выдает 7 кВт - "Не верю!" © Недавно видал "C&H" 18-й, так на шильдике честно написано 15500 БТЕ/ч.
Сообщение отредактировал R666A: 28 Август 2014, 01:05
#4
Отправлено 28 Август 2014, 13:27
24-ка если честная , на 50 квадратов и 12 холодильников ( 600-700 ват это мощность компрессора , мы в реале закладываем обычно процентов 30 от номинала) , если стены не стеклянные , хватает свободно .
Если карлсон крутится медленно и он обычный асинхронник то меняйте для начала кондер , если DC то возможно элементарная утечка , вообще надо смотреть температуру конденсатора , потребляемые токи и т.д и затем уже делать выводы
#5
Отправлено 28 Август 2014, 15:42
А он не тянет, при этом чищеный, мытый, давление нома, утечек нет, все проверялось.Как-то медленно вентилятор наружного блока крутит, и холода не очень много дает, даже когда под ним стоишь.Соображения такие:мож он не выходит на полную мощь свою, мож датчик какой неправильно ему температуру воздуха дает, вот он и не торопится особо.Площадь зала 50 кв.м.Всем кто даст дельный совет большое спасибо.
Для того, чтоб дать дельный совет, надо, чтобы циферки давления, температуры были, а не размазанное слово нома.
#6
Отправлено 28 Август 2014, 21:50
24-ка если честная , на 50 квадратов и 12 холодильников ( 600-700 ват это мощность компрессора , мы в реале закладываем обычно процентов 30 от номинала) , если стены не стеклянные , хватает свободно .
Если карлсон крутится медленно и он обычный асинхронник то меняйте для начала кондер , если DC то возможно элементарная утечка , вообще надо смотреть температуру конденсатора , потребляемые токи и т.д и затем уже делать выводы
ВЫ КАК???теплопритоки считаете,не видя помещения и как установлен сплит.........
...........А он не тянет, при этом чищеный, мытый, давление нома, утечек нет, все проверялось...........
Не дозаправляли? Мож не Вы,так кто то.....
#7
Отправлено 28 Август 2014, 23:37
Может на счёт свободно погорячился, да всех особенностей помещения я не знаю , просто у нас хватает похожих объектов , народ у нас при таких исходных сложно на полупром уговорить.ВЫ КАК???теплопритоки считаете,не видя помещения и как установлен сплит.....
В соседней теме у тебя на заводе стоят две двадцать четвёрки на 135 квадратов
Сообщение отредактировал flashca: 28 Август 2014, 23:43
#8
Отправлено 29 Август 2014, 09:17
Может на счёт свободно погорячился, да всех особенностей помещения я не знаю , просто у нас хватает похожих объектов , народ у нас при таких исходных сложно на полупром уговорить.
В соседней теме у тебя на заводе стоят две двадцать четвёрки на 135 квадратов
Стоят..но от бедности завода.О чем проговаривалось не раз.Вот и меняют
#9
Отправлено 29 Август 2014, 10:08
Вот и у нас в основном от бедности , но часто и от жадности
. А топикстартеру похоже уже ничего не надо.