Перейти к содержимому


- - - - -

сплит-система Миуцбиси


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 2

#1 Guest_Nata_*

Guest_Nata_*
  • Гости

Отправлено 26 Май 2008, 11:18

При работе сплит-системы на охлаждение раздаются щелчки, звук похож на треск при деформации корпуса, покупали специально фирмы Мицубиси, т.к. они считаются малошумными, но эти щелчки просто добивают, спать нереально. подскажите что можно сделать. Сплит устанавливали специалисты.

#2 Daik

Daik

    Гуру

  • СKН
  • PipPipPipPipPip
  • 682 сообщений
4

Отправлено 27 Май 2008, 15:05

Цитата(Nata @ 26.05.2008, 11:18) Просмотр сообщения
При работе сплит-системы на охлаждение раздаются щелчки, звук похож на треск при деформации корпуса, покупали специально фирмы Мицубиси, т.к. они считаются малошумными, но эти щелчки просто добивают, спать нереально. подскажите что можно сделать. Сплит устанавливали специалисты.

Nata, без названия модели ничем помочь не можем. Это Mitsubishi Heavy или Mitsubishi Electric?
Не надо путать. Тихими считаются именно Электрики. Хеви поосновательней шумят и щелкают.
Щелчки только при работе на охлаждение? Начинаются щелчки сразу при включении? Или это именно тепловые щелчки, которые хаотично раздаются время от времени от теплового расширения?
Вызывайте установщиков. Весьма вероятно, что при установке перекосили внутренний блок. Или перетянули какой-нибудь саморез или болт.

#3 yplum

yplum

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 4 сообщений
0

Отправлено 13 Март 2009, 12:45

Цитата(Nata @ 26.05.2008, 9:18) Просмотр сообщения
При работе сплит-системы на охлаждение раздаются щелчки, звук похож на треск при деформации корпуса, покупали специально фирмы Мицубиси, т.к. они считаются малошумными, но эти щелчки просто добивают, спать нереально. подскажите что можно сделать. Сплит устанавливали специалисты.


Была и у меня такая проблема с мицыком именно при движении шторок.Сам разобрал,сам сделал.В середине внутреннего блока находится пенопластовая изоляция.Она у меня и репела.Сейчас тихо.