Хотел бы обсудить проблемы осушителя бассейнов Calorex AW 900BVHXF.Но не знаю правильно ли выбрал место и есть ли здесь спецы по нему?
Отправлено 04 Ноябрь 2014, 23:22
Хотел бы обсудить проблемы осушителя бассейнов Calorex AW 900BVHXF.Но не знаю правильно ли выбрал место и есть ли здесь спецы по нему?
Отправлено 05 Ноябрь 2014, 17:50
А в чем собственно проблема то?))
Отправлено 05 Ноябрь 2014, 20:51
Например как должен работать главный вентилятор.По схеме я не очень понял.Он все время работает или должен иногда отключаться?Кроме того на схеме есть ЭМ клапан защиты от замерзания.Где он стоит?И рядом контакт защита от замерзания.Это что-электромагнит имеет еще и контакт?И что он делает этот электромагнит?
Отправлено 05 Ноябрь 2014, 21:36
Ааа.... Зачем в осушитель бассейна защита от замерзания? Может это термостат?
И сдается мне, что электромагнитом контактор назван...
Схему можно? Зафоткать.
Отправлено 06 Ноябрь 2014, 00:32
Вот схема.Из двух кусков.
Отправлено 06 Ноябрь 2014, 01:59
Отправлено 06 Ноябрь 2014, 08:40
Отправлено 06 Ноябрь 2014, 08:59
Какая оттайка?
Это осушитель, а не холодильная камера...
И там просто есть блок электрических нагревателей, хотя прогонять через испаритель и конденсатор конечно экономичнее.
Отправлено 06 Ноябрь 2014, 11:04
zdesj instrukcija i sxemi. U menja AW900.
Отправлено 06 Ноябрь 2014, 11:22
Радикал - зло...
А депозит - еще большее...
Отправлено 06 Ноябрь 2014, 11:36
Vot etot Elektromagnit.
A kak lucse vikladivatj foto ili sxemi?
Отправлено 06 Ноябрь 2014, 14:44
Выдержка из инструкции к датерму:Какая оттайка?
Это осушитель, а не холодильная камера...
И там просто есть блок электрических нагревателей, хотя прогонять через испаритель и конденсатор конечно экономичнее.
Сообщение отредактировал Aidar: 06 Ноябрь 2014, 14:45
Отправлено 06 Ноябрь 2014, 16:23
Отправлено 06 Ноябрь 2014, 21:52
Еще раз прошу обьяснить поподробнее что за контакт защита от обмерзания и ЭМ клапан защиты от обмерзания.(см. картинку) Где они стоят?
Как я сейчас понял-при понижении температуры контакт(это что какой-то датчик?) переключается и включает электромагнит который куда-то подает тепло(непонятно от воздуха или от какого то нагревателя) Правильно ли я понял ?
Отправлено 06 Ноябрь 2014, 23:07
эти теплообменники работают на горячей воде низкого давления (LPHW) с температурой 80°С. Вода нагревается в стандартном водогрейном котле, управление котлом можетосуществляться контроллером осушителя
Вот они, эти волшебные слова.
Калорифер водяной. Присутствует приток забортного воздуха. Дабы не разморозить по зиме калорифер нафик, и существует авария по разморозке.
Что это за клапан... Соленоид или заслонка, или катушка релюхи - смотрите куда идут концы от колодок 41-42.