Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Проблема с осушителем бассейна Calorex Aw 900bvhxf


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 14

#1 slonik

slonik

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 6 сообщений
0

Отправлено 04 Ноябрь 2014, 23:22

Хотел бы обсудить проблемы осушителя бассейнов Calorex AW 900BVHXF.Но не знаю правильно ли выбрал место и есть ли здесь спецы по нему?

 

1109b48296bc.jpg



#2 ALOXA

ALOXA

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 129 сообщений
7
  • из: Москва

Отправлено 05 Ноябрь 2014, 17:50

А в чем собственно проблема то?))



#3 slonik

slonik

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 6 сообщений
0

Отправлено 05 Ноябрь 2014, 20:51

Например как должен работать главный вентилятор.По схеме я не очень понял.Он все время работает или должен иногда отключаться?Кроме того на схеме есть ЭМ клапан защиты от замерзания.Где он стоит?И рядом контакт защита от замерзания.Это что-электромагнит имеет еще и контакт?И что он делает этот электромагнит?



#4 Onsyi

Onsyi

    Профессионал

  • Старожилы
  • PipPipPipPip
  • 251 сообщений
37
  • из: Пермь

Отправлено 05 Ноябрь 2014, 21:36

Ааа.... Зачем в осушитель бассейна защита от замерзания? Может это термостат?

И сдается мне, что электромагнитом контактор назван...

Схему можно? Зафоткать.



#5 slonik

slonik

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 6 сообщений
0

Отправлено 06 Ноябрь 2014, 00:32


a361fb5ee5c5.jpg

 

 

 

 

7cb74b5abd26.jpg

 

 

Вот схема.Из двух кусков.



#6 Onsyi

Onsyi

    Профессионал

  • Старожилы
  • PipPipPipPip
  • 251 сообщений
37
  • из: Пермь

Отправлено 06 Ноябрь 2014, 01:59

Радикал - зло...
Насколько разглядел, электромагнита и защиты по замерзанию не увидел. А разглядел я только большие буквы...
Насколько я представляю себе работу принципиального осушителя, то некий контактор запускает компрессор фреонового контура, на испарителе которого происходит конденсация влаги, и за этим всем следит некий термостат и датчик влажности.
Главный вентилятор постоянно гоняет воздух в бассейне.
Должен быть еще один вентилятор на конденсатор, вероятно для него и стоит автотрансформатор, т.к. нужна регулировка скорости.
Хотя авторансформатор может стоять и на тэны для разной степени подогрева, т.к. посе испарителя воздух идет холодный...

#7 Aidar

Aidar

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 209 сообщений
18
  • из: Казань

Отправлено 06 Ноябрь 2014, 08:40

Схему не смотрел, т.к. сижу с телефона. Вентилятор у осушителей обычно один и работает он всегда, гоняя воздух через испаритель и конденсатор установленные последовательно.
Оттайка у большинства идёт по сигналу с датчика на испарителе и компрессор просто на время отрубается. Здесь может и горячими парами схема реализована. Поэтому и клапан. У всех свои тараканы))

#8 Onsyi

Onsyi

    Профессионал

  • Старожилы
  • PipPipPipPip
  • 251 сообщений
37
  • из: Пермь

Отправлено 06 Ноябрь 2014, 08:59

Какая оттайка?  :blink:

Это осушитель, а не холодильная камера...

И там просто есть блок электрических нагревателей, хотя прогонять через испаритель и конденсатор конечно экономичнее.



#9 slonik

slonik

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 6 сообщений
0

Отправлено 06 Ноябрь 2014, 11:04

zdesj instrukcija i sxemi. U menja AW900.

 

 

Please Login or Register to see this Hidden Content



#10 SSA

SSA

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 849 сообщений
80
  • из: Оренбург

Отправлено 06 Ноябрь 2014, 11:22

Радикал - зло...

А депозит - еще большее... :lol:



#11 slonik

slonik

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 6 сообщений
0

Отправлено 06 Ноябрь 2014, 11:36

Please Login or Register to see this Hidden Content

 

 

Vot etot Elektromagnit.

A kak lucse vikladivatj foto ili sxemi?



#12 Aidar

Aidar

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 209 сообщений
18
  • из: Казань

Отправлено 06 Ноябрь 2014, 14:44

Какая оттайка? :blink:
Это осушитель, а не холодильная камера...
И там просто есть блок электрических нагревателей, хотя прогонять через испаритель и конденсатор конечно экономичнее.

Выдержка из инструкции к датерму:
Если температура воздуха в помещении опускается ниже 20°С, то достаточно быстро
может начаться процесс обмерзания испарителя. Функция защиты от обмерзания
запускается, когда датчик на теплообменнике испарителя регистрирует температуру ниже
5°С. В течение последующих 30 минут система управления разрешает работу осушителя.
После этого происходит останов компрессора, и вентилятор осуществляет подачу
теплого комнатного воздуха на испаритель. Как только температура на поверхности
испарителя превысит 5°С, компрессор запускается и агрегат переходит в режим
осушения.

Сообщение отредактировал Aidar: 06 Ноябрь 2014, 14:45


#13 Onsyi

Onsyi

    Профессионал

  • Старожилы
  • PipPipPipPip
  • 251 сообщений
37
  • из: Пермь

Отправлено 06 Ноябрь 2014, 16:23

А 20 в бассейне разве комфортно? Это аварийная ситуация, бассейн закрывать! )))
Все решается настройками того же термостта.

#14 slonik

slonik

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 6 сообщений
0

Отправлено 06 Ноябрь 2014, 21:52

baf75fd17898.jpg

 

Еще раз прошу обьяснить поподробнее что за контакт защита от обмерзания и ЭМ клапан защиты от обмерзания.(см. картинку) Где они стоят?

Как я сейчас понял-при понижении температуры контакт(это что какой-то датчик?) переключается и включает электромагнит который куда-то подает тепло(непонятно от воздуха или от какого то нагревателя) Правильно ли я понял ?



#15 Onsyi

Onsyi

    Профессионал

  • Старожилы
  • PipPipPipPip
  • 251 сообщений
37
  • из: Пермь

Отправлено 06 Ноябрь 2014, 23:07

 эти теплообменники работают на горячей воде низкого давления (LPHW) с температурой 80°С. Вода нагревается в стандартном водогрейном котле, управление котлом может
осуществляться контроллером осушителя

 

 

Вот они, эти волшебные слова.

Калорифер водяной. Присутствует приток забортного воздуха. Дабы не разморозить по зиме калорифер нафик, и существует авария по разморозке.

Что это за клапан... Соленоид или заслонка, или катушка релюхи - смотрите куда идут концы от колодок 41-42.