Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

воздуховод для кассетного кондиционера


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 14

#1 144

144

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 950 сообщений
330
  • из: Нижний Новгород

Отправлено 08 Ноябрь 2014, 08:50

Прошу помощи у опытных специалистов:

Проблема вот в чём,в строящемся офисе заложен кассетный кондиционер,трубы,провода внешний блок уже на месте и подключены,но теперь там решили сделать комнату переговоров еще и надо туда тоже подвести кондиционер.Комната будет небольшая примерно 8 квадратов,потолок 2,7 метра. без окна.Думаю сделать вот так:

image018(2).jpg

скажите кто-нибудь так делал? если делали то расскажите какие надо материалы купить.



#2 144

144

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 950 сообщений
330
  • из: Нижний Новгород

Отправлено 08 Ноябрь 2014, 14:10

вот так хочу сделать:

5e21dd038be8.jpg

потому что кассета была и так с запасом расчитана,а теперь она там избыточна получается.

размеры решеток наверное никто не скажет,а вот надо ли будет вентилятор ставить в эту трубу,или хватит и без него? и надо ли утеплять трубу?



#3 Onsyi

Onsyi

    Профессионал

  • Старожилы
  • PipPipPipPip
  • 251 сообщений
37
  • из: Пермь

Отправлено 08 Ноябрь 2014, 14:36

Можно.

Надо толстый воздуховод. Заклеить выхлоп у кассеты. Сделать переток из комнаты в комнату. Вентилятор ставить не стоит, лучше на переток комнатный какой-нить слабенький. Трубу утеплить, да.

Особой эффективности ждать не стоит, сомневаюсь что получится что-то путное, особенно на переговорную, туда как набьются здоровенных лбов человек 10, как начнут водку бухать... И все. Проще сауну поставить.



#4 Aidar

Aidar

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 209 сообщений
18
  • из: Казань

Отправлено 08 Ноябрь 2014, 14:45

Утеплять конечно надо. Размеры воздуховода не менее размера врезки на кассете. Решётки тоже не занижай. Если так сделаешь вентилятор не нужен.

Можно.
Надо толстый воздуховод. Заклеить выхлоп у кассеты. Сделать переток из комнаты в комнату. Вентилятор ставить не стоит, лучше на переток комнатный какой-нить слабенький. Трубу утеплить, да.
Особой эффективности ждать не стоит, сомневаюсь что получится что-то путное, особенно на переговорную, туда как набьются здоровенных лбов человек 10, как начнут водку бухать... И все. Проще сауну поставить.


По последнему абзацу прямо в точку))

#5 144

144

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 950 сообщений
330
  • из: Нижний Новгород

Отправлено 08 Ноябрь 2014, 14:47

размеры выбивного отверстия 346*151,вроде бы не очень маленький,переток воздуха из комнаты в комнату тоже думаю поставить,но блин звукоизоляция переговорной тогда нарушится,если не ошибаюсь,то у кассеты есть возможнось заблокировать шторку в закрытом положении? тогда заклеивать не надо будет.

теперь надо искать диффузор размерами как выбивной элемент внутреннего блока.



#6 Aidar

Aidar

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 209 сообщений
18
  • из: Казань

Отправлено 08 Ноябрь 2014, 15:09

Попробуй обратиться к производителю и заказать у них заглушку родную вместо шторки. В каталогах они есть. Привезут ли реально вопрос. Под твои размеры как раз воздуховод 350 на 150 мм подходит и что-то типа анемостата sad 300*300 в потолок.

#7 Onsyi

Onsyi

    Профессионал

  • Старожилы
  • PipPipPipPip
  • 251 сообщений
37
  • из: Пермь

Отправлено 08 Ноябрь 2014, 16:20

Заглушку... Вместо шторки...

Жалюзю снял, тряпками законопатил, жалюзю поставил и пусть себе она дальше крутится.



#8 144

144

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 950 сообщений
330
  • из: Нижний Новгород

Отправлено 08 Ноябрь 2014, 16:30

 

Особой эффективности ждать не стоит, сомневаюсь что получится что-то путное, особенно на переговорную, туда как набьются здоровенных лбов человек 10, как начнут водку бухать... И все. Проще сауну поставить.

это я конечно понимаю,но и кассета там не маленькая 10 кВт на 4 стороны,в каждую по 2,5 кВт,не всё конечно дойдет,но и помещение не большое.Другое дело что она инвертор и датчик будет в большом помещении(теперь уже не очень большом),поэтому и думал вентилятор приспособить и на кнопку вентиляшин его подключить,надо мол в переговорной холод,нажал,не надо не включаешь,но это всё будет шуметь и не намного улучшит охлаждение.Сначала попробую без вента.

Про заглушки вместо шторки не слышал ни разу.


Сообщение отредактировал 144: 08 Ноябрь 2014, 16:32


#9 Onsyi

Onsyi

    Профессионал

  • Старожилы
  • PipPipPipPip
  • 251 сообщений
37
  • из: Пермь

Отправлено 08 Ноябрь 2014, 16:50

Сдается мне, глушить придется не одну, а две, или даже три шторки у кассеты.

Кстати... Интенсивные теплопритоки, большое охлаждение, маленькая площадь... Это же будет прямо за шиворот дуть воздухом с температурой градусов 10-15, а то и меньше. Некомфортненько...

Простынут, переговорщики-то.

Надо изобретать какой-то волшебный диффузор.



#10 Gigablitz

Gigablitz

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 350 сообщений
399

Отправлено 10 Ноябрь 2014, 09:59

если не ошибаюсь,то у кассеты есть возможнось заблокировать шторку в закрытом положении? тогда заклеивать не надо будет.

 

У кассетников один моторчик на две перпендикулярные шторки стоит. Заглушку сделайте прям в пенопластовом канале, тоже из пенопласта, заклеить и всего делов.



#11 144

144

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 950 сообщений
330
  • из: Нижний Новгород

Отправлено 10 Ноябрь 2014, 17:42

У кассетников один моторчик на две перпендикулярные шторки стоит. Заглушку сделайте прям в пенопластовом канале, тоже из пенопласта, заклеить и всего делов.

Золотые слова! Спасибо за совет!

Именно так и думал,кассету крутил давно уже и что то такое помню. Я по бытовым работаю.


Сообщение отредактировал 144: 10 Ноябрь 2014, 17:43


#12 tehnik

tehnik

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 281 сообщений
167
  • из: Хабаровск

Отправлено 10 Ноябрь 2014, 18:30

Есть очень неприятный момент такой переделки. Перекрывая воздушные потоки, Вы уменьшаете теплосьем, а это чревато жидкарем в компрессоре. 



#13 144

144

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 950 сообщений
330
  • из: Нижний Новгород

Отправлено 10 Ноябрь 2014, 20:24

Есть очень неприятный момент такой переделки. Перекрывая воздушные потоки, Вы уменьшаете теплосьем, а это чревато жидкарем в компрессоре. 

Э, брат,мы тут переделку обсуждаем серьёзную,ничего просто так перекрывать не собираемся,всё в строгом соответствии с инструкциями производителя



#14 Gigablitz

Gigablitz

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 350 сообщений
399

Отправлено 11 Ноябрь 2014, 21:10

Есть очень неприятный момент такой переделки. Перекрывая воздушные потоки, Вы уменьшаете теплосьем, а это чревато жидкарем в компрессоре. 

Да ничего не будет. Сечение канала хорошее.


Сообщение отредактировал Gigablitz: 11 Ноябрь 2014, 21:11


#15 144

144

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 1 950 сообщений
330
  • из: Нижний Новгород

Отправлено 05 Декабрь 2014, 20:28

Замутил я систему:

254158637b54.jpg

Фотка не очень.потому с улицы фотик принес,он "вспотел"  :)

В общем дует из трубы очень сильно,придется еще клапан ставить наверно,а то замерзнут переговорщики. в общем рабочая получается ситуация. 

Адаптер 400*150 на круг 200мм+ воздуховод утепленный диаметр 200 мм,ну и вместо решетки наверно пойдет клапан круглый. Вообще мне кажется что можно было и не закрывать одну из четырех сторон кассеты,и так сработало бы,но это пробовать надо.