Mitsubishi Electric PAC-IF012B подскажите куда точно от него датчики навесить, а то я чета не фтыкаю по англ.мануалу, а в русском кривой перевод какойтo

контроллер ККБ
#1
Отправлено 21 Декабрь 2014, 20:06
#2
Отправлено 21 Декабрь 2014, 23:29
#3
Отправлено 21 Декабрь 2014, 23:56
ну термисторы, там их 3шт, понял только что TH2 на жидкостную трубу, а TH1 и TH5 х3 куда)
Thermistor position
<Target temp.thermistor (TH1)> (Used only in *auto mode (Only for Air to Air applications))
1. Put thermistor (TH1) where average intake temperature for heat exchanger can be detected.
2. It is better to put thermistor (TH1) where radiant heat from heat exchanger can be avoided.
To use this interface for manual step control, put a fixed resistor of 4~10kΩ instead of thermistor (TH1 on the terminal
block TB61).
* Auto mode: In this mode, the capacity step of the outdoor unit is controlled automatically to let the target (intake)
temperature reach the setting temperature. (Only for air to air application)
<Liquid pipe thermistor(TH2)>
1. Put thermistor (TH2) where liquid refrigerant pipe temperature can be detected.
2. It is better to protect the thermistor (TH2) with heat insulating materials not to be affected by the ambient temperature, etc.
3. In case that the refrigerant is distributed by distributor, put thermistor (TH2) before the distributor.
<Cond./Eva. temp. thermistor (TH5)>
1. Put thermistor (TH5) where Cond./Eva. temperature can be detected on the indoor HEX pipe.
#4
Отправлено 22 Декабрь 2014, 00:46
Ну-у-у, типа TH1 - на вход приточки (где присутствует усредненное значение температуры входящего воздуха).
TH2 - на гидравлическую середину внутреннего теплообменника.
P.S. И ващще! Пускай Denni в своём хозяйстве разбирается )))))
#5
Отправлено 22 Декабрь 2014, 00:53
мм.. на вход перед секцией охлаждения? а как он будет знать достигает он целевой температуры или нет?)
#6
Отправлено 22 Декабрь 2014, 09:07
#7
Отправлено 22 Декабрь 2014, 11:53
Добрый день, всем.
V@D1k,
ТН1 - датчик температуры ВЫТЯЖНОГО воздуха из помещения.
Контроллер PAC-IF011(012)B-E работает аналогично мозгам канального ВБ.
Если поставить датчик ТН1 в вытяжной канал нет возможности, приобретите опциональный выносной датчик настенного монтажа PAC-SE41TS-E и установите его в помещении, где требуется контролировать температуру.
ТН2 - датчик температуры жидкого хладагента.
Устанавливается на жидкостной трубе, как можно ближе к входу жидкости (если говорить об охлаждении воздуха) в испаритель. Если испаритель имеет "паук", то датчик устанавливается ДО паука (если смотреть по направлению движения жидкого х/а в режиме охлаждения).
ТН5 - датчик температуры кипения/конденсации хладагента.
Устанавливается собственно в зоне кипения/конденсации на теплообменнике в ПУ/ПВУ.
Если т/о в ПУ/ПВУ имеет несколько контуров/проходов (есть "паук"), то датчик ТН5 ставится на ВЕРХНИЙ контур/проход, примерно на середину контура/прохода, При нормальной заправке и подборе т/о - там точно будет зона кипения/конденсации.
Не забудьте сконфигурировать микро-переключатели (DIP-SW) на контроллере под Ваш желаемый тип управления ККБ.
Как управляться будет ККБ? Внешним сигналом или с пульта ДУ?
Будет ли использоваться ККБ в режиме нагрева?
С уважением...
P.S. исправил очепятку в обозначении выносного настенного датчик (PAC-SE41TS-E)
Сообщение отредактировал Denni: 22 Декабрь 2014, 15:14
#8
Отправлено 22 Декабрь 2014, 12:48
Предпологаем автоматический режим ккб на холод 24*С
Нагрев не нужен
#9
Отправлено 22 Декабрь 2014, 13:48
Ну без нагрева все проще.
Еще одно условие - если ККБ управляется не пультом управления, а внешним сигналом и ККБ обнаружил неисправность (замкнулись контакты 3-4 на колодке ТВ141), то необходимо прекратить управлять ККБ.
В идеале поставить реле с ручным перезапуском, разрывающее управляющий сигнал при замыкании контактов 3-4 на ТВ141.
С уважением...
#10
Отправлено 23 Декабрь 2014, 02:54
Добрый день, всем.
V@D1k,
ТН1 - датчик температуры ВЫТЯЖНОГО воздуха из помещения.
Контроллер PAC-IF011(012)B-E работает аналогично мозгам канального ВБ.
Если поставить датчик ТН1 в вытяжной канал нет возможности, приобретите опциональный выносной датчик настенного монтажа PAC-SE41TS-E и установите его в помещении, где требуется контролировать температуру.
Денис, а чё за нах: "Put thermistor (TH1) where average intake temperature for heat exchanger can be detected."? Типа, догадайтесь сами?
Для приточки-то входящий в т/о воздух - уличный. Там же о рециркуляции - ни слова.
#11
Отправлено 23 Декабрь 2014, 17:03
Константин,
я слышал, что изначально этот контроллер был создан на основе платы управления канального внутреннего блока, работающего на рециркуляцию. Цель создания контроллера PAC-IF011B-E (а модель "012" - появилась недавно) - было то ли удовлетворение спроса американского рынка, то ли европейского, где типовым решением в домах была вент-установка с секцией охлаждения (уж не знаю, прямоточная или рециркуляция с подмесом).
Завод такой контроллер создал.
Документация на него не менялась давно. Думаю поэтому там фраза "Put thermistor (TH1) where average intake temperature for heat exchanger can be detected.".
Полагаю, что этой фразой они понимали использование рециркуляции в типовом коттедже, как то так.
Или это был корявый перевод с японского на инглиш.
Обрати внимание, что переведенные на русский язык документы правильно описывают роль датчика ТН1:
1. Книга "Технические данные Mr. Slim (R410A). Издание 4, 2010-2011". Описание контроллера PAC-IF011B-E, стр. 615 :
Термистор ТН1 используется только в режиме автоматического выбора шага* (для применений воздух - воздух).
1. Выберите для термистора ТН1 положение, в котором он может измерять среднюю температуру воздуха, поступающего из помещения в теплообменник.
2. Книга "Технические данные Mr. Slim (R410A). Издание 5, 2013-2014". Описание контроллера PAC-IF012B-E, стр. :
Термистор ТН1 используется только в режиме автоматического выбора шага* (для применений воздух - воздух).
1. Выберите для термистора ТН1 положение, в котором он может измерять среднюю температуру воздуха, поступающего из помещения в теплообменник.
А вот в современной англоязычной документации стали и писать правильно и даже картинками показали как надо (смотри стр. 2):
Для того и нужны опытные люди для монтажа (а не сантехники) и те, у кого можно спросить "если что", не так ли?
С уважением...