сопротивление изоляции штоль замеряете?))
#21
Отправлено 05 Март 2015, 19:07
#22
Отправлено 05 Март 2015, 19:18
79го года выпуска! Антиквариат!
#23
Отправлено 05 Март 2015, 19:19
Костя, годный ящик плюсую. Сам хочу бу кофемолку купить.
сопротивление изоляции штоль замеряете?))
ПаРРаЛЛели и контРРасты))
Сообщение отредактировал qwerty: 05 Март 2015, 19:21
#24
Отправлено 06 Март 2015, 04:03
сопротивление изоляции штоль замеряете?))
Я не представляю себе полную диагностику без замера сопротивления изоляции.
И вот пример из практики: Знакомые поставили 42й FTXR, стало срабатывать общеквартирное УЗО, зак начал наезжать, что кондей неисправен и настаивал на замене. Когда я замерил изоляцию питающего провода от щитка до наружки, оказалось около 0,3 мОм. При таком раскладе УЗО без нагрузки держит, под нагрузкой нет. Определить такую неисправность обычным тестером не получится.
... и так не бывает, чтоб пробой был только при работе под напряжением, а когда напряжение сняли, то пробоя нет...
А это именно так и есть, особенно под нагрузкой.
#25
Отправлено 06 Март 2015, 08:23
#26
Отправлено 06 Март 2015, 08:42
#27
Отправлено 06 Март 2015, 09:37
Если это чистое УЗО, а не диф-автомат, то оно срабатывает только по току утечки на землю, и причина сработки очевидна - утечкана на подключенном оборудовании.
Диф-атомат срабатывает еще по превышению тока уставки.
Сообщение отредактировал tehnik: 06 Март 2015, 10:05
#28
Отправлено 06 Март 2015, 10:11
Х.з. в квартире УЗО 100 мА. Остается включенный. Выбивает выше по течению в силовом щите подъезда. 3-4 часа это как раз работа оттайки пластинчатого рекуператораЕсли это чистое УЗО, а не диф-автомат, то оно срабатывает только по току утечки на землю, и причина сработки очевидна - утечкана на подключенном оборудовании.
Диф-атомат срабатывает еще по превышению тока уставки.
#29
Отправлено 06 Март 2015, 12:46
В подъезде может стоять 30 мА, ток утечки меньше 100 но больше 30 и по этому не срабатывает в квартире. (как вариант)
.... Надо уже тему отдельную по электрике, как неотъемлемую часть нашей работы.
#30
Отправлено 06 Март 2015, 21:56
В подъезде может стоять 30 мА, ток утечки меньше 100 но больше 30 и по этому не срабатывает в квартире. (как вариант)
.... Надо уже тему отдельную по электрике, как неотъемлемую часть нашей работы.
вопрос гуру электрики, раз уж ситуация похожа...
вобщем на входе в квартиру стоит вводной автомат и еще автомат, от этих автоматов идут провода на щиток в хате, где куча автоматов на разных потребителей. иногда (пара раз в год) вырубается автомат на входе в квартиру (который второй) вводной и автоматы в домашнем щитке не вырубаются. то есть включаю автомат и все работает. вырубается не от потребителей, например когда дома никого нет и кроме холодильника и теплых полов ничего не работает. в чем может быть заморочка ? что поменять ? я грешу, что автомат на вводе гамно...
если нада фотки, то после праздников смогу выложить
#31
Отправлено 06 Март 2015, 23:00
Фотки не помешают, а автоматы даже от легранда и шнайдера гамно попадают.
#32
Отправлено 07 Март 2015, 00:12
#33
Отправлено 07 Март 2015, 00:38
#34
Отправлено 07 Март 2015, 12:36
Сергей Лексеич, ну что Вы, ейбогу? Диэлектрическая проницаемость материала для 1 В и для 500 В будет одинаковой?
Нет. Я хочу сказать, что если пробой изоляции возник, от он разрастается мгновенно переходя или на КЗ на корпус или на межвитковое замыкание.
И если есть мелкая утечка, то как ее не определяй - омметром ли, мегометром ли - результат один: писец вближайшее время.
Ну, не попадалиси мне машинки, которые бы работали с этим.
Или у кого-то есть варианты восстановления лаковой изоляции проводов?
Сообщение отредактировал SSA: 07 Март 2015, 15:45
#35
Отправлено 07 Март 2015, 14:19
Изолентой! синей.
#36
Отправлено 07 Март 2015, 15:12
А вообще вопрос очень актуальный, т.к. УЗО всё чаще применяются на объектах. На одной новостройке было, что диф рубился на ровном месте. Заказчик особо не парился, просто перезапускал.
Но думаю в рамках самостоятельной работы прибор не очень нужен (пока).
Сообщение отредактировал Aidar: 07 Март 2015, 15:13
#37
Отправлено 07 Март 2015, 17:23
А я себе Fieldpiece SMAN460-й (в добавление к SMAN3 и Желтой Куртке) заказал... Единственно, то плохо, в мягком чехле, а не в кейсе.
Кейс, правда, здоровый, но в нем хорошо помещается минимум необходимого инструмента (проверено на SMAN3).
На ебее?
#38
Отправлено 07 Март 2015, 18:44
аха. Получил уже. Щас заказываю шланги 3/8 для вакуумирования.
Сообщение отредактировал SSA: 07 Март 2015, 18:45
#39
Отправлено 07 Март 2015, 19:01
вопрос гуру электрики, раз уж ситуация похожа...
вобщем на входе в квартиру стоит вводной автомат и еще автомат, от этих автоматов идут провода на щиток в хате, где куча автоматов на разных потребителей. иногда (пара раз в год) вырубается автомат на входе в квартиру (который второй) вводной и автоматы в домашнем щитке не вырубаются. то есть включаю автомат и все работает. вырубается не от потребителей, например когда дома никого нет и кроме холодильника и теплых полов ничего не работает. в чем может быть заморочка ? что поменять ? я грешу, что автомат на вводе гамно...
если нада фотки, то после праздников смогу выложить
может это поможет
#40
Отправлено 09 Март 2015, 03:01
SSA. а можно ссылку? срок поставки?