Здравствуйте.
Мною для дома изготовлена приточная установка. В ее состав входит:
1) Вентилятор канальный .
2) Съемный картридж с фильтром. Для фильтра я использовал полотна из попавшегося под руку комбифильтра -
(см фото)
3) вентилятор и картридж совместил самодельной системой воздуховодов.
С помощью анемометра измерил скорость потока на выходе. Посчитал расход приточного воздуха. Цифры следующие:
Скорость минимальная - 0,7 м/с __ Минимальный расход приточного воздуха - 11,1 м3/ч
Скорость средняя - 0,9 м/с __ Средний расход приточного воздуха - 14,3 м3/ч
Скорость максимальная - 1,5 м/с __ Максимальный расход приточного воздуха - 23,9 м3/ч
На днях постараюсь измерить давление до фильтра.
Меня вот что смущает: у ПВУ "Селенга" производительность просто высокая по сравнению с моей системой, хотя у моей системы вентилятор мощный, но я как-то не верю в заявленные цифры "Селенги". Предполагаю, что производительность заявлена чисто вентилятора без сопротивления в системе. Еще я так предполагаю, что значительное увеличение расхода на выходе приточного воздуха в моей системе осуществима за счет увеличения площади фильтра.
Я попрошу специалистов многоуважаемого форума подтвердить или опровергнуть мои сомнения. И вот еще какой вопрос: насколько удачно я выбрал вентилятор и какие фактические сопротивления возникли от моих воздуховода и фильтра, если основываться на мои измерения и характеристики моего вентилятора.
Самодельная приточная вентиляционная установка
Автор
N_S_A
, 05 Апр 2015, 00:21
В теме одно сообщение
#1
Отправлено 05 Апрель 2015, 00:21
#2
Отправлено 23 Апрель 2015, 18:18
В вашем "мощном" вентиляторе нужно смотреть график его рабочей характеристики. Если верить вашем замерам, то при расходе воздуха в 23,9 м3 в час, падение давления в вашей сети в т.ч. на фильтре - 300 Па, другими словами вентилятор не тащит объем воздуха из-за большого сопротивления сети (протяжённость воздуховодов, отводы, глушители и т.п.)