Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Кратность воздухообмена в магазине


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 5

#1 Jeremy

Jeremy

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 8 сообщений
0
  • из: Владимир

Отправлено 21 Май 2015, 23:08

Может кто нибудь подсказать какой брать воздухообмен в магазине промтоваров (1440кв.м. высота 4м) если количество людей в помещении неизвестно?



#2 Dimayer

Dimayer

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 897 сообщений
191
  • из: Украина, Харьков

Отправлено 21 Май 2015, 23:14

А СНИП что уже читать не модно?



#3 Jeremy

Jeremy

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 8 сообщений
0
  • из: Владимир

Отправлено 21 Май 2015, 23:34

А СНИП что уже читать не модно?

Модно, в СНИП нашёл только нормы расхода на человека.



#4 Alpha Death

Alpha Death

    Гуру

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 939 сообщений
21

Отправлено 21 Май 2015, 23:45

 в СНИП нашёл только нормы ...

Там же...

 

Количество людей в торговых залах при учете вентиляции определяется исходя из площади торгового зала, которая приходится на одного человека при учете площади, которую занимает оборудование. Данные показатели считаются в продовольственных и непродовольственных магазинах не более чем 2,5 квадратных метра, а в мебельных магазинах, музыкальных и по продаже электротоваров – 3,5 квадратных метра.



#5 Jeremy

Jeremy

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 8 сообщений
0
  • из: Владимир

Отправлено 22 Май 2015, 00:11

Там же...

Спасибо.

А исходя из реальности  кто сколько закладывает? Или делают по минимуму 20м3/ч на посетителей, 60м3/ч на персонал?

 

ПС самое интересное что:

СНиП2.08.02-89* Проектирование предприятий розничной торговли 1992:
"5.6. При работе вентиляции и кондиционировании воздуха количество людей, находящихся в торговой зале, следует определять исходя из площади торгового зала на одного человека:
3,5 м2 - для магазинов мебели, музыкальных, электро- и радиоаппаратуры, книжных, спортивных, ювелирных и для магазинов в сельских населенных пунктах;
2,5 м2 - для продовольственных и других непродовольственных магазинов."
МГСН4.13.97 "Предприятия розничной торговли"
"5.24. При расчете систем вентиляции и кондиционирования количество людей, находящихся в торговых залах, следует определять исходя из площади торгового зала на одного человека (или по технологическому заданию)
6 м2 - для магазинов мебели, музыкальных, аудио- и видео-, бытовой и оргтехники, книжных, спортивных, ювелирных;
5 м2 - для других непродовольственных магазинов, а также для продовольственных магазинов."



#6 ozon

ozon

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 9 сообщений
1

Отправлено 03 Март 2017, 22:17

Я так скажу, уточните у заказчика зачем ему вентиляция в магазине промтоваров!?

1) Текучка кадров 

2) Есть товар с сильным запахом и.т.д

3) Приезжал санэпидем )))

 

Ответ заказчика и будет реальностью!

Если убрать запах закладывайте 2-х кратный