Кто чудит - вентиль или установщик? Специалисты, помогите!
Автор
Amuser
, 20 Июн 2008, 18:32
Сообщений в теме: 5
#1
Отправлено 20 Июнь 2008, 18:32
Mitsubishi srk35zgs - по окончании вакуумирования установщик открыл "Жидкий" вентиль и не услышал шипения хладагента, манометр также не показал увеличения давления в магистрали, из чего установщик сделал вывод о неисправности вентиля, либо отсутствии хладагента в блоке. При этом "Gas" вентиль он не открывал. Затем отсоединил магистраль от внешнего блока, еще несколько раз открыл-закрыл вентиль Liquid - при открытии кратковременно выходит только маленькая порция хладагента, затем, несмотря на полное открытие, хладагент не идет. Попробовал открыть Gas вентиль - хладагент идет под давлением, из чего сделал вывод о том, что таки неисправен вентиль Gas.
В инструкции указано: "для заполнения открыть полностью оба вентиля", чего установщик так и не сделал. На мой вопрос, уверен ли он, что из "жидкого" вентиля должен идти хладагент, ответил однозначно утвердительно. Рекомендовал вернуть кондиционер продавцу и уехал. Ставит кондиционеры 10 лет...
Он прав и оправданно сэкономил хладагент? Или ошибся, не выполнив инструкцию дословно? Может, вентиль так и должен себя вести?
Помогите, умные люди!
В инструкции указано: "для заполнения открыть полностью оба вентиля", чего установщик так и не сделал. На мой вопрос, уверен ли он, что из "жидкого" вентиля должен идти хладагент, ответил однозначно утвердительно. Рекомендовал вернуть кондиционер продавцу и уехал. Ставит кондиционеры 10 лет...
Он прав и оправданно сэкономил хладагент? Или ошибся, не выполнив инструкцию дословно? Может, вентиль так и должен себя вести?
Помогите, умные люди!
#2
Отправлено 20 Июнь 2008, 19:14
Mitsubishi srk35zgs - по окончании вакуумирования установщик открыл "Жидкий" вентиль и не услышал шипения хладагента, манометр также не показал увеличения давления в магистрали, из чего установщик сделал вывод о неисправности вентиля, либо отсутствии хладагента в блоке. При этом "Gas" вентиль он не открывал. Затем отсоединил магистраль от внешнего блока, еще несколько раз открыл-закрыл вентиль Liquid - при открытии кратковременно выходит только маленькая порция хладагента, затем, несмотря на полное открытие, хладагент не идет. Попробовал открыть Gas вентиль - хладагент идет под давлением, из чего сделал вывод о том, что таки неисправен вентиль Gas.
В инструкции указано: "для заполнения открыть полностью оба вентиля", чего установщик так и не сделал. На мой вопрос, уверен ли он, что из "жидкого" вентиля должен идти хладагент, ответил однозначно утвердительно. Рекомендовал вернуть кондиционер продавцу и уехал. Ставит кондиционеры 10 лет...
Он прав и оправданно сэкономил хладагент? Или ошибся, не выполнив инструкцию дословно? Может, вентиль так и должен себя вести?
Помогите, умные люди!
В инструкции указано: "для заполнения открыть полностью оба вентиля", чего установщик так и не сделал. На мой вопрос, уверен ли он, что из "жидкого" вентиля должен идти хладагент, ответил однозначно утвердительно. Рекомендовал вернуть кондиционер продавцу и уехал. Ставит кондиционеры 10 лет...
Он прав и оправданно сэкономил хладагент? Или ошибся, не выполнив инструкцию дословно? Может, вентиль так и должен себя вести?
Помогите, умные люди!
Это в Сервис надо постить. Там технари обитают.
Вообще, насколько я помню, из обоих кранов травить должно будь здоров.
Но напомню, мы не сторонники покупки кондиционера в одном месте, а монтажа в другом. Хотя бы по той причине, что наши клиенты никогда не оказываются в ситуации, подобной Вашей.
#3
Guest_Специалист_*
Отправлено 22 Июнь 2008, 17:05
Вообще то правильно уже сказано, что из обоих кран-букс (высокого и низкого давления) должно "травить изрядно" при их открывании. Если только он сам при установке и запуске не накосячил, можно вернуть оборудование поставщику (продавцу). Если эксперты докажут, что неисправность произошла по вине установщика, то ремонт придется оплачивать вам лично или (если сумеете найти этого дядю установщика) ему. И еще одно верное замечание: на счет покупки оборудования и установки у одного диллера или представителя компании.
#4
Guest_Специалист_*
Отправлено 22 Июнь 2008, 17:13
Да! и еще одно. В инструкции сказано "открывать одновременно" - это лишь для того - чтобы не возник удар хладогента по компрессору с одной стороны, по русски говоря, воизбежания выхода его из строя. Но это не совсем обязательная процедура (если конечно атмосферное довление не превышает норму и температура окружающего воздуха не выше 40 град. по цельсию, и установщик (если он специалист) не открывает кран-букс как вентиль водопровода (быстрым поворотом рукоятки), а постепенно и уверенно заполняет систему следя за монометром.
#5
Отправлено 24 Июнь 2008, 17:32

Заставил тупо дословно выполнить инструкцию - все заработало идеально. Вместо "извините, спасибо за науку" услышал: "ну че, ну забыл я штампик. Рассчитайтесь, я завтра заеду, гарантию поставлю."
А насчет покумать и монтировать в одном месте, в принципе согласен, но когда не сидишь верхом на газовой трубе-баблососе, очень много значит разница в цене кондея в 500 уев (!) между официальным дилером и инет-магазином (с тем же паспортом! Что неофициального?). Очень хотелось инвертер - доволен страшно. На монтаже экономить не надо, знаю, вот и не экономил...
Спасибо всем, кто откликнулся, и имейте в виду - на инверторах Мицу жидкий клапан шипеть не обязан!
#6
Отправлено 26 Июнь 2008, 10:34

Заставил тупо дословно выполнить инструкцию - все заработало идеально. Вместо "извините, спасибо за науку" услышал: "ну че, ну забыл я штампик. Рассчитайтесь, я завтра заеду, гарантию поставлю."
А насчет покумать и монтировать в одном месте, в принципе согласен, но когда не сидишь верхом на газовой трубе-баблососе, очень много значит разница в цене кондея в 500 уев (!) между официальным дилером и инет-магазином (с тем же паспортом! Что неофициального?). Очень хотелось инвертер - доволен страшно. На монтаже экономить не надо, знаю, вот и не экономил...
Спасибо всем, кто откликнулся, и имейте в виду - на инверторах Мицу жидкий клапан шипеть не обязан!
Поаккуратнее про трубы-баблососы. Тот факт, что приобретать и монтировать надо в одном месте НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ к газу и баблососам. Давайте быть корректными. И если приходим сюда за советом, то получив его, будем благодарны, ОКЕЙ?