Перейти к содержимому


Фотография
- - - - -

Вентиляция уличной курилки закрытого типа

вентиляция курилка вентиляция курилки приточная вентиляци уличная курилка

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 8

#1 Konstantin Grigorev

Konstantin Grigorev

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
0
  • из: Санкт-Петербург

Отправлено 28 Июль 2015, 17:48

Добрый день!

Хотим сделать уличную курилку закрытого типа (кабина с дверью). Габаритный размер 2000*4000 мм., высота 3000 мм. Планируется, что в ней одновременно будут курить максимум 12 человек. Какое оборудование подобрать для отвода дыма? Достаточно ли только принудительной вытяжки и клапанов в стенах или приточную тоже надо принудительную ставить?

Всем заранее спасибо!



#2 ALOXA

ALOXA

    Профессионал

  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 129 сообщений
7
  • из: Москва

Отправлено 29 Июль 2015, 11:19

Konstantin Grigorev,12 тел на 8 кв.м. ?! :blink: 

 

По сабжу: ИМХО приточку не обязательно, достаточно клапанов в стенах и вентилятор осевой в верхней точке кубов так на 500.... Вообщем надо считать! :ph34r:  



#3 Casper

Casper

    ученик по жизни

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 632 сообщений
67
  • из: Мамы

Отправлено 29 Июль 2015, 18:22

Интересно а в газовых камерах тоже вентиляция предусмотрена?



#4 DDAVID

DDAVID

    Модератор

  • Модераторы
  • PipPipPipPipPip
  • 3 055 сообщений
429
  • из: В горах

Отправлено 29 Июль 2015, 19:20

Конечно!

#5 SADAT

SADAT

    Гуру

  • Старожилы
  • PipPipPipPipPip
  • 794 сообщений
34
  • из: Татарстан

Отправлено 30 Июль 2015, 00:14

Konstantin Grigorev,12 тел на 8 кв.м. ?! :blink:

 

Вы не видели курилки в буржуйских аэропортах?! :) Там на площади в 8-10 метров бывает по виду, наверно, до 20 курящих тушек :)


Интересно а в газовых камерах тоже вентиляция предусмотрена?

Вспомнился анекдот про "извини, брат, у меня только микроволновка есть".


Сообщение отредактировал SADAT: 30 Июль 2015, 00:14


#6 Konstantin Grigorev

Konstantin Grigorev

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
0
  • из: Санкт-Петербург

Отправлено 30 Июль 2015, 19:42

Konstantin Grigorev,12 тел на 8 кв.м. ?! :blink:

 

По сабжу: ИМХО приточку не обязательно, достаточно клапанов в стенах и вентилятор осевой в верхней точке кубов так на 500.... Вообщем надо считать! :ph34r:  

 

По нормам на человека надо 0.7 кв.м. поэтому и такой расчет, а сколько там одновременно человек будет по факту, я предположить боюсь )

Посмотрел в инете какие вентиляторы ставят производители, как правило на такие габариты это до 1000 куб.м/ч, не много ли как считаете, а внизу конструкции ставят решетки вентиляционные вместо приточной. Так вот мне кажется что с такой мощностью вентилятора люди от гула оглохнут или 50-60 дб не так страшно?  



#7 Casper

Casper

    ученик по жизни

  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 632 сообщений
67
  • из: Мамы

Отправлено 30 Июль 2015, 20:24

Чтобы комфортно было находиться в таком помещении во время перекура не поможет никакая вентиляция, это утопия. Невозможно заставить всех одинаково затягиваться и курить одинаковые сигареты. Чтобы проветрить после перекура достаточно открытой двери и форточки напротив.


Для самоуспокоения бытовых "для вытяжек" штук пять воткните и всё.


Они там стоят около тысячи за штуку.


Сообщение отредактировал Casper: 30 Июль 2015, 20:21


#8 vikkkkktor

vikkkkktor

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 30 сообщений
2

Отправлено 18 Август 2015, 19:26

Добрый день!    Хотим сделать уличную курилку закрытого типа (кабина с дверью). Габаритный размер 2000*4000 мм., высота 3000 мм. .....

 

8-12 крат воздухообмен и будет Вам счастье...  Это стандартная норма для курилок. 

 

Какой вытяжной вентилятор применить - все зависит от длины воздуховода на выбросе. А так, от осевого вентилятора (как Вам уже предлагали) до центробежного. А можно и дутьевые поставить чтобы и цыгарки сразу на вылет отправлялись ...  :)

 

Что касается притока. Достаточно поставить в стены несколько КИВ. Этого вполне будет достаточно.



#9 Максим22

Максим22

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 2 сообщений
0

Отправлено 10 Октябрь 2018, 19:08

Поставить на вытяжку один канальник ВКК-250м (1050м3/ч) и этого будет вполне достаточно. Для притока КИВ или щели.







Темы с аналогичным тегами вентиляция, курилка, вентиляция курилки, приточная вентиляци, уличная курилка