СПЛИТСИСТЕМА
Автор
Guest_Гость_виктор_*_*
, 11 Июл 2008, 10:27
Сообщений в теме: 6
#1 Guest_Гость_виктор_*_*
Отправлено 11 Июль 2008, 10:27
ЗДРАВСТВУИТЕ.У МЕНЯ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА.В САМСУНГЕ НЕ СРАБАТЫВАЕТ КОПРЕССОР И ХЛАДОГЕНТ НЕ ИДЕТ ПО СИСТЕМЕ.ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ЗА ПРОБЛЕМА?
#2 Guest_Гость_Дима_*_*
Отправлено 14 Июль 2008, 21:21
Есть много причин от пониженного напряжения , сгорел или пробил конденсатор, сгорел компрессор, не правельно подклбчил кабель между блоками, не открыл вентиль, плохой контакт на проводке, не работает датчики темпераур электронные и тд. Всеэто надо проверять.
#3
Отправлено 18 Июль 2008, 07:47
У меня похожая проблема! Недавно на работу устроился по обслуживанию кондиционеров в одной организаци. До этого (по словам сотрудников) он охлаждал и работал прекрасно, а неделю назад он стал гнать теплый воздух. А мне никто ничего не сказал! когда стал искать в чем проблема выяснил что ушел фреон из системы. Пробовал дать давление в систему, после того как дал остыть тепловому реле компрессора (примерно через 4 часа). Компрессор запустился, нагнетательный вентиль обмерз и потом оттаял. на температуре на пульте 28 С на улице было гдето около 32 С потом сам запустился и так прошло несколько циклов. Потом я его выключил на ночь, а утром когда приехал на работу пришел проверить как кондиционер работает оказалось, что компрессор не хочет стартовать, пробовал еще раз через 4 часа запустить, компресор не запустился.
Забыл сказать что кондиционер стоит в столовой (обеденая зона) н зале плошадью около 60 кв м. модель кондиционера SAMSUNG AQ12NLN в зале стоит 2 таких кондиционера (второй кондиционер сейчас тоже отключил чтобы не спалить его но нерегрузке) подскажите что можно сделать с кондиционером?! я думаю что компресору хана настала если он работал с недостатком фреона целую неделю (а может и более) у герметичных компресоров охлаждение двигателя идет парами фреона которые всасываются из испарителя.
Забыл сказать что кондиционер стоит в столовой (обеденая зона) н зале плошадью около 60 кв м. модель кондиционера SAMSUNG AQ12NLN в зале стоит 2 таких кондиционера (второй кондиционер сейчас тоже отключил чтобы не спалить его но нерегрузке) подскажите что можно сделать с кондиционером?! я думаю что компресору хана настала если он работал с недостатком фреона целую неделю (а может и более) у герметичных компресоров охлаждение двигателя идет парами фреона которые всасываются из испарителя.
#5
Отправлено 19 Июль 2008, 12:35
ЗДРАВСТВУИТЕ.У МЕНЯ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА.В САМСУНГЕ НЕ СРАБАТЫВАЕТ КОПРЕССОР И ХЛАДОГЕНТ НЕ ИДЕТ ПО СИСТЕМЕ.ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ЗА ПРОБЛЕМА?
Гм... Почему машина стоит у обочины и не едет? Да почему угодно, может бензин кончился, может водитель за пивом пошёл, может колёса проколоты.
Хотите получить ответ - задавайте нормально вопросы.
#6 Guest_Гость_RIMER_*_*
Отправлено 19 Июль 2008, 20:10
Alexsis
я для прогона кондиционера ставлю минимальную температуру на охлождение, тогда точно неошибёшся,если ты выстовил 28 гр а в помищении 25 то компрессор точно не запустится а значить и холода тоже не будет.Если масло из системы не ушло то компрессор не должен здохнуть учитывая что защита по термореле работает.
я для прогона кондиционера ставлю минимальную температуру на охлождение, тогда точно неошибёшся,если ты выстовил 28 гр а в помищении 25 то компрессор точно не запустится а значить и холода тоже не будет.Если масло из системы не ушло то компрессор не должен здохнуть учитывая что защита по термореле работает.
#7
Отправлено 22 Июль 2008, 08:27
Alexsis
я для прогона кондиционера ставлю минимальную температуру на охлождение, тогда точно неошибёшся,если ты выстовил 28 гр а в помищении 25 то компрессор точно не запустится а значить и холода тоже не будет.Если масло из системы не ушло то компрессор не должен здохнуть учитывая что защита по термореле работает.
я для прогона кондиционера ставлю минимальную температуру на охлождение, тогда точно неошибёшся,если ты выстовил 28 гр а в помищении 25 то компрессор точно не запустится а значить и холода тоже не будет.Если масло из системы не ушло то компрессор не должен здохнуть учитывая что защита по термореле работает.
масло не ушло (просмотрел все вальцовки, пайки на испарителе и конденсаторе) все сухо следов масла нет хотя оно может зависнуть как в испарителе так и в конденсаторе. А температуру на пульте я выставил 18 когда в помещении было почти 29 градусов (кондеры стоят в столовой в обеденой зоне, а дверей между обеденым залом и самой кухней нет, просто проем 2 на 2 метра. вот я и завис. У меня нет опыта работы по холодильной технике и кондеционированию, только в теории и то как студент я был не совсем прилежный теперь то я понимаю что надо было использовать любую возможность получить практику, а мы все старались от нее отвильнуть!!!